Om pannan är uppe i 55c låter det konstigt att framledningen bara blir 41c när shunten är helt öppen. Är shunten korrekt monterad? Kolla så att den inte sitter 45grader fel och bara öppnar till hälften. Kolla även att shuntent inte är manuellt frånkopplas från shuntmotorn. Man brukar kunna dra ut eller trycks in den stora plastknappen och frigöra shunten från motorn, och så vill vi inte ha det.
Stämmer det att din framledningsgivare som är kopplad till Ecologic sitter efter shunten?
System 11 ja , utan VV laddning , VV givaren sitter i excellent pannan.
Givare sitter efter shunten , tror att jag har stängt shunten lite när jag skrev ner dessa värde då det blev sjukt varmt i huset.
Nu när pumpen kör utan spets så kommer den inte upp i börsvärde på framledning , 43 (50)
HUr länge ska den köra helt öppen shunt när det går på vp+spets ?
/Niklas