Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Glenn77 skrivet 15 november 2014, 01:47:09

Titel: IVT Greenline HT Plus E11 som har lagt av. HJÄÄLP :-)
Skrivet av: Glenn77 skrivet 15 november 2014, 01:47:09
Hej

Min bergvärmepump har lagt av, eller den funkar iaf inte just nu..;-)
Jag är helt novis på detta och har läst på hela kvällen utan att hitta något som hjälper.

Displayen är helt svart, vi har ingen värme i elementen eller varmvatten.

I manualen står det att man vid svart display ska kolla säkringarna men dom är inte trasiga (vad jag kan se) och även de reglage  som går under namnet återställning motorskydd, återställning automatsäkring värmepump och återställning elkasett verkar vara i rätt läge (det finns en panel med ett reglage längst till vänster som verkar vara någon typ av on/off och sen sitter det säkringar och båda dessa är uppåt (dom sitter 3 och 3) och det tolkar jag som rätt så långt jag kan se.

Propparna som sitter i proppskåpet är 20A men dom ser inte ut att vara trasiga och jag har inga nya att testa med heller för vad jag kan dom vara trasiga utan att den där lilla brickan på proppen ramlar av?

All annan el i det rummet funkar men det behöver iofs inte höra ihop med detta.

Hm, vad kan det vara för strul? Den är från 2004. Hur lång livslängd brukar det vara?
Titel: SV: Greenline HT Plus E11 som har lagt av....trasig, kaputt?
Skrivet av: Roland skrivet 15 november 2014, 08:22:08
I och med att ingenting fungerar verkar det troligt att elförsörjningen till kretskortet har havererat. Det kan vara en säkring som har gått, en kondensator som har havererat. Det är rätt sällan elektroniken ställer till problem, det är vanligare att det är mekaniken som krånglar. 
Titel: SV: Greenline HT Plus E11 som har lagt av....trasig, kaputt?
Skrivet av: Carl N skrivet 15 november 2014, 08:54:46
Hej!
Prova att byta ut propparna i elskåpet, ibland lossnar inte brickan i mitten när de går.
Funkar allt annat i hela huset?
Om en fas på huvudsäkringarna går så kan en hel del i huset fortfarande funka, det är typ bara svart i en del av källaren och att tvättmaskin inte funkar eller nått sånt.
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus E11 som har lagt av. HJÄÄLP :-)
Skrivet av: gäst72 skrivet 15 november 2014, 09:13:19
Om du inte har 20ampere proppar hemma så pröva med 16ampere, de kanske håller?
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus E11 som har lagt av. HJÄÄLP :-)
Skrivet av: karlmb skrivet 15 november 2014, 12:01:02
Funkar all annan el i hela huset?