Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Thermia
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
LÅGTRYCK UTLÖST!!!
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: LÅGTRYCK UTLÖST!!! (läst 11177 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
AJ
LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
skrivet:
25 januari 2007, 20:21:42 »
Citera
Ny har det gått åt pipan. Kom hem och hörde att något lät konstigt när jag kom ner till pumpen. Lät lite som om någon monterat pumpen i ett oljefat. Lät burkigt och hårt. -5 grader ute och samtidigt kb in -7 och ut -9, aldeles för liten skillnad. Ingen avfrostningn körd sedan igår och när jag tittade på utedelen så var den inte igenisad. Tillsatsen gick ordentligt för att få upp framledningen till 40 grader. 3kW gick hela tiden och den gick upp på 6 kW ungefär halva tiden. Pumpen verkade inte hjälpa till mycket alls. Efter ca 1 timme kom larmet, lågtryck utlöst. Startade om pumpen. Samma ljud. Den började med att göra varmvatten. Fick bara upp det från 36 i botten till 39 grader på 40 minuters körning! Efter ytterligare ½ timme så kom nästa larm, lågtryck utlöst. Nu är den satt på bara tillsats = elpanna. Elmätaren blinkar som om den hade epilepsi
Har gått igenom fellistan. Köldbärarvätska finns det, 2/3 av kärlet som det ska vara. Hör inget porlande. Låter som häromdagen, dvs forsande ljud i brine kretsen. cp på högsta läget. Köldbärarvätska har jag aldrig fyllt på så det är samma som vid installationen. Får hoppas % satsen var rätt då. Vad är bästa gissningen, igensatt filter? Tycker det verkar konstigt efter 9 månaders drift.
Det lutar åt att panikringa installatören 07:00.
Loggat
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Sune
Kan värmepumpar
Stad/land: V. Frölunda
Antal inlägg: 161
Karma +0/-0
Kön:
VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Sune
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #1 skrivet:
25 januari 2007, 21:02:58 »
Citera
Hmm, kan det vara brist på köldmedia?
Loggat
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på
.
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #2 skrivet:
25 januari 2007, 22:13:59 »
Citera
Forsande ljud kan va luft, men i en så kort slinga.. borde väl inte va luft!?
Det är inte så att cirkpumpen låter styggt??
Den kan man köra i manuella menyn bara för att höra.
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
AJ
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #3 skrivet:
25 januari 2007, 22:35:13 »
Citera
Bertil,
Tack för tipset. Var precis nere och körde brine pumpen med fronten av. Eftersom enbart tillsats går så hörs den väl. Inget direkt konstigt. Kanske liiiite "knastrande" men det är så ytterst lite så det är nog mer pga att den går på högsta läget än att det skulle vara fel. Jag har stetoskop (jo det är sant...) men kan inte höra något konstigt mer än att det gör ont i öronen! Tycker inte heller att det hörs som om det skulle vara luft i slingan. Är dock 100% lekman
En gissning är att den låga diffen mellan utetemp och brine samt att den inte ger någon effekt alls är att flödet är lågt. Men om filtret var igensatt skulle väl pumpen låta ansträngd? Gillar inte ovissheten
Anders
Loggat
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #4 skrivet:
26 januari 2007, 00:10:16 »
Citera
Det är nog inte lågt flöde, om du hade lågt flöde i brinekretsen skulle du ha större tempdiff än normalt på kalla sidan, kanske -7 in och -15 ut...
Jag tror mer på köldmedieläckage eller kompressorhaveri.
Löser den på lågtryck så borde det vara köldmediat. Ring installatören när du vaknar (om du kan somna)
Lycka till.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
AJ
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #5 skrivet:
26 januari 2007, 07:37:16 »
Citera
Rickard,
Drömde om rusande elmätare men somnade gjorde jag. Problemet är att huvudsäkringen är på 20A, men på natten kan den vara en elpanna. På dagen räcker det med att dra igång diskmaskinen så dippar framledningstempen, torktumlaren också så är det steg 1
Håller med dig, flödet verkar OK. Lyssnade även på cp på kalla och säkerställde att den gick på högsta. Verkar vara OK. Ringde åf 7:00 och de ska försöka vara ute vid niotiden. Ringde även Thermia och vi siktar just nu in oss på glykolblandningen. Tydligen en känslig punkt. Ska vara etylenglykol, blandat för att klara -33. Rapport kommer.
Anders
Loggat
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #6 skrivet:
26 januari 2007, 08:02:41 »
Citera
Glöm glykolen, om du inte har större tempdiff än 2 grader vid drift så är det för lite effekt som plockas ut från brinen, om glykolen vore felet skulle det i så fall frysa i värmeväxlaren och flödet minska ivlket i sin tur skulle ÖKA tempdiffen på kalla sidan.
Vilken diff har du haft när det fungerade "bra".
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #7 skrivet:
26 januari 2007, 08:06:42 »
Citera
Grundläggande fysikaliska kunskaper = lite flöde p.g.a. dålig cirkulation (t.ex. kass cirkpump eller igenfrysning av vvx) = hög deltaT
Bra flöde men låg deltaT visar på trasig kompressor eller läckande köldmedium.
En komplikation kan vara felvisande tempgivare i kombination med för dåligt flöde vilket skulle kunna lura oss att tro att flödet är ok trots att det inte är det.
Jag skulle börja med att kolla givarna, sedan köldmediat och om det inte är något fel där skulle jag byta hela kompressormodulen + värmeväxlarna.
Men jag kan ju ha fel...
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #8 skrivet:
26 januari 2007, 08:09:03 »
Citera
Har du kollat så att du har full spänning på alla faser ut från kontaktor/motorskydd...
Det är inte så ovanligt att man får fel i de komponenterna vilket skulle kunna ge dig typ 230, 230 och 180 Volt på de tre faserna, den typen av fel skulle (om motorskyddet inte löser ut) kunna ge dig liknande problem med missljud och dålig effekt.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #9 skrivet:
26 januari 2007, 08:12:14 »
Citera
Ny arbetsordning:
1. Kolla spänningen ut från kontaktor/motorskydd
2. Kolla tempgivarna (Kör brinepumpen utan att köra kompressorn, visar KB-in/KBut samma så är de förmodligen OK)
3. Kolla att köldmediat inte läckt ut (En okulärbesiktning kan du själv göra, olja som rinner/droppar under kompressor/vvx är ett tecken på läckage)
4. Byt kompressor.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Heiho
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Karma +0/-0
Kön:
Är man dryg räcker man längre!
Heiho
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #10 skrivet:
26 januari 2007, 09:34:25 »
Citera
"Grundläggande fysikaliska kunskaper = lite flöde p.g.a. dålig cirkulation (t.ex. kass cirkpump eller igenfrysning av vvx) = hög deltaT"
Detta är nästan sant. Detta är naturligtvis beroende på var givarna är placerade dvs. hinner givarna med att mäta innan frysningen är ett faktum.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #11 skrivet:
26 januari 2007, 09:54:35 »
Citera
Så sant som det är sagt.
Tänkte inte på det.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
AJ
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #12 skrivet:
26 januari 2007, 12:37:59 »
Citera
Glykolblandningen ska klara -33 enligt instruktion från Thermia. Åf var här och kontrollerade, -18 var det på blandningen. Tacksam för att det var det enklaste felet och stort tack till Thermia för bra telefonsupport (igen) Thumbsup
Anders
Loggat
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #13 skrivet:
26 januari 2007, 13:20:54 »
Citera
Funkar det bra nu?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
AJ
Expert på värmepump
Stad/land: Råå
Antal inlägg: 227
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
AJ
SV: LÅGTRYCK UTLÖST!!!
«
Svar #14 skrivet:
26 januari 2007, 14:54:38 »
Citera
Det fylldes och kördes i öppet kärl. Efter tips från Thermia öppnade vi shunten för avfrostningsmanteln så att även det kom med i körningen. Avluftade även på nipplarna i utedelen. Körde väl runt brinen i 15 minuter totalt. Såg inte ut att komma någon luft i slutet. Pumpen startades efter det och voila, allt var igång igen. Thumbsup
Var tvungen att ge mig iväg en sväng men rapport kommer senare i kväll om allt fortfarande är igång. Det jag hörde direkt efter start var ett
svagt
porlande ljud på brine kretsen; returen. I vilket fall som helts avviker det lite från hur det lät tidigare. Får väl ut och lufta på utedelen. Misstänker att man ska ha brine pump avstängd ett tag före och under luftning?
Anders
Loggat
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Thermia
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
LÅGTRYCK UTLÖST!!!
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 713
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Jisse
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info