Författare Ämne: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?  (läst 8266 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Elva

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 225
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2007, 22:23:49 »
Tillägger att det skiljer mellan olika hus vilken kurva och förskjutning de behöver ha även om de ligger 'vägg i vägg'
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
Ã…r 1 med VP 7150kwh 10,9grader
Ã…r 2 med VP 8170kwh 9,3grader
Ã…r 3 med VP 8254kwh 9,2grader
Ã…r 4 med VP 8654kwh 8,5grader
Ã…r 5 med VP 9324kwh 8,7grader
Ã…r 6 med VP 7810kwh 9,0grader
Ã…r 7 med VP 8978kwh 8,5grader
Ã…r 8 med VP 7393kwh 10,1grader
Ã…r 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Ã…r 10 med VP 7389kwh 9,9grader
Ã…r 11 med VP 7935kwh 9,5grader
Ã…r 12 med VP 8206kwh 10,1grader
Ã…r 13 med VP 7747kwh 9,9grader
Ã…r 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2007, 22:49:02 »
Diffen måste kollas under drift och gärna någon gång mitt under driftcykeln. Efter kompressorn stannat så utjämnas tempen mycket snabbt. Precis i början av driftcykeln funkar heller inte bra eftersom systemet inte stabiliserats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

Utloggad Lesley

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2007, 22:51:03 »
återkommer under morgondagen med siffror på det hela.
jobbar hemma under morgondagen så jag kan ta under olika tidpunkter och temperaturer.

Än så länge tack för hjälpen.

nu skall vi bara lösa ljudproblemen så kan det bli riktigt bra till slut.
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.

Utloggad Lesley

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2007, 10:21:42 »
Var nere och kollade pumpen nyss.
När den var helt färdig hade jag 46.7 på framledning och 35.8 på returen.
Ute tempen är -0.1.
Inne ligger vi på 19.5

Skall jag justera cirk pumpen till 2 för att få till 7 graders diff på fram och retur?
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2007, 10:29:50 »
helt rätt *vinkar*

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2007, 10:45:06 »
Apropå oljud.

Ställer du cirkpumpen på läge 2 kan det låta mera.

Har du oljud i hela huset eller vid nÃ¥gon speciell radiator. Det kan minska om man stryper/släpper pÃ¥ vattenflödet i  det/de radiatorerna som lÃ¥ter mest.

Kam man manuellt köra cirkpumpar på Nibe. Om det går, prova att göra det, kan vara någon sådan som visslar och viner.

 
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 10:47:35 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2007, 10:46:29 »
Kolla både fram- och returtemp ca 5 min efter det kompressorn startat och mot slutet av laddningen när gradminuterna närmar sig noll (meny 2.8 )
Vad har du för bör-värde nu (meny 2.0 inom parentesen)
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 10:48:12 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2007, 14:17:38 »
Ja, ställ cirkpumpen på 2 och kolla vad du får för diff då.
Att ställa cirkulationspumpen på en högre hastighet gör näppeligen något på ljudet. Den hörs knappt. Däremot hörs cirkulationspumpen på KB-sidan ordentligt. Men det som verkligen hörs är kompressorn när den går.
Om det däremot är så att cirkulationspumpen på varma sidan hörs lika mycket eller mer än KB-pumpen, då kan det vara ett problem.
Lyssna så här:
När pumpen har gått färdigt så stängs både kompressorn och cirkulationspumpen på KB-sidan av samtidigt. Alltså, det enda du ska höra då (vänta gärna en minut) är ett dovt, svagt ljud från cirkpumpen på varma sidan. Den går nämligen hela tiden.
Strax innan, tiden varierar mellan en minut ner till ett par sekunder, kompressorn ska starta så börjar cirkulationspumpen för KB-sidan dra runt soppan i slangarna. Det ska du höra tydligt och det ska vara ett högre ljud än VB-pumpen. Därefter går kompressorn igång, och då ska det börja väsnas rejält. Dvs, det ska vara ett litet hopp i ljud mellan VB- och KB-pumpen och ett STORT hopp mellan KB-pumpen och kompressorn.
Det kan dock ibland hända att kompressorn och KB-pumpen startar samtidigt, varför vet jag faktiskt inte, men du kan tvångsstarta KB-pumpen genom att ställa meny 9.2.12 i läge TILL. Om du behöver använda den funktionen, se då till att du gör det när kompressorn är avstängd, då kommer du höra ljudet distinkt och vet precis hur det låter.
« Senast ändrad: 22 februari 2007, 14:33:43 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

Utloggad Lesley

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2007, 14:49:25 »
Nu har jag följande på anläggningen:
Kurvlutning 9
Förskjuten kurva 0
Start tillsats -500
Diff tillsatssteg -100

Ute medeltempen är än så länge 0.1.
Temp inne är justerat till ca 20 grader.

Tid mellan starter är satt till 30minuter med det har med att göra att vi tycker att den låter för mycket.
Cirk pumpen är satt till 2.

Drifttid VV sedan juli 161h 48min->164h 22min
Drifttid kompressor 901h 38min->926h 18min
Drifttid tillsats 8h 43min samma
Starter 4980->5043

Förbrukning inkl hushållsel 5514->5619kwh
Lite data från körningar:

Kb fram 31.8 (start) 40.9 (efter 5min) 37.8 (liten stund efter att den var klar)
Kb retur 31.4 (start) 33.1 (efter 5 min) 37.3 (liten stund efter att den var klar)
Gradminuterna -62 (start) -72 (efter 5 min) 0 (liten stund efter att den var klar)
Hela körningen tog ca 30 minuter är detta bra?

1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2007, 15:12:44 »
Något många starter per dag. Aningen överdimensionerad pump.
En volymtank vore nog bra...

Utloggad Lesley

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2007, 15:21:24 »
Hur mycket skulle man tjäna på det?
Starter ja men övrigt?
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2007, 16:34:12 »
Du har tydligen kvar startvärdet på -60, prova att sätta det på -120 först och märker du ingen svängning i innertemp under det kommande dygnet så sätt -150/160 i meny 2.8.
Delta-t 5 min efter start,  7,8°, är Ok. Strax innan den stannar har det troligen gÃ¥tt ner till ca 7°. Det är värdet alldeles innan den stannar som är intressant, inte strax efter. Längre körtider än 30 min är bättre.
63 starter på mindre än 2 dygn är inte bra. Att ändra startvärdet hjälper en del.
Jag hade i oktober/november ca 21-22 starter per dygn och satte in en gammal VVB på 120 liter som volymtank och antalet starter sjönk till ca 16. Då hade jag -100 som startvärde men idag har jag -160 utan problem. Nu när det är litet kallare ligger antalet starter på 11-13 per dygn.
 Vad har du för bör-värde?
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 16:36:57 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Lesley

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2007, 23:11:05 »
Nu har jag justerat till startvärde -160, kan vara för mycket men jag provar.
Satte även det till Vår/höst i driftläge.

Börvärde framledning 40°
framledning temp/min 15°
framledning temp/max 40°

retur max 50°
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2007, 00:38:44 »
Börvärde framledning 40°
framledning temp/max 40°

Om du märker att huset kyls av innan pumpen startar så höjer du startvärdet igen. Det är bara att prova sig fram.

Tillägg på morgonen:
Jag läste precis manualen och jag blir osäker på det jag skrev nedan överhuvudtaget stämmer. Ta det med en nypa salt.
Maxtemp på framledning i manualen kan nämligen tolkas som jag gjort, men det kan också tolkas som att styrelektroniken aldrig sätter ett högre börvärde än det man ställer in, oavsett hur kallt det är.
Vilket som stämmer har jag ingen aning om. Dte kanske någon smartare kan berätta.


Vad du däremot måste göra är att ändra tillbaka framledning temp/max till ett högre värde, gärna typ 55 grader (eller vad maxvärdet nu är på, orkar inte gå ner i pannrummet och kolla).
Vad som händer med den här inställningen är att pumpen startar när gradminuterna nått -160. Därefter går pumpen kontinuerligt upp till 40 grader som är din maxtemp. Där stängs den av och då har den inte ens börjat räkna ner graminutrarna mot noll.

En nibe 1230 är en on/off-pump. Dvs den har två lägen som antingen är helt avstängd eller fullt ös. Börvärdet varierar efter utetemperaturen och den kurva/förskjutning som du har ställt in. Den startar således vid en temperatur under börvärdet, går för fullt och när framledningen kommit över börvärdet så börjar gradminutrarna ticka ner mot noll där kompressorns stängs av. Radiatorvattnet svalnar, kommer under börvärdet igen och så börjar gradminutrarna ticka ner mot -160 där pumpen startar igen.

Pumpen MÅSTE alltså tillåtas gå över börvärdet, annars kommer den aldrig ikapp. Nu har du visserligen ställt den i vår/höst så TS kommer inte slå till, men det kommer ändå inte funka så bra och du kommer kanske ha lite kallt i huset när du har vaknat och läser detta.

Börvärdet är ett genomsnitt som styrelektroniken strävar efter att uppnå. Om inte pumpen tillåts överstiga det värdet kommer genomsnittet aldrig uppnås.
« Senast ändrad: 24 februari 2007, 07:54:27 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

Utloggad Lesley

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur skall man ställa in en Nibe 1230 egentligen?
« Svar #29 skrivet: 24 februari 2007, 10:51:48 »
Det blev ett jäkla liv på pumpen i natt, frun klagade på att den aldrig slog ifrån.
Slår vad om att jag har högre än de 65dB som jag har mätt upp tidigare.
Väntar med glädje in de dämpplattor som jag skall sätta i taket, hoppas att de hjälper något.

Har nu sänkt till -100 på startvärdet och vi har samma temp som innan.
Har inte varit nere och kollat på antalet starter och hur det går med gradminutrarna.

Hur många dB har ni andra på era Nibe 1230 vid drift?
Lägger en separat tråd om just denna fråga för att fånga upp så många svar som möjligt.
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!