Skrivet av: Raptor
« skrivet: 08 september 2011, 13:25:56 »Jag har projat ett batteriladdningsrum med 8-10 truckbatterier och då använde vi en Atex-klassad plastfläkt (Fabrikat AREX) för att helt eliminera risken för gnistbildning. Om man ska vara riktigt noga ska laddarna vara förreglade över ventilationssystemet. Jag löste det med en tryckgivare i frånluftskanalen. Fanns det inget undertryck så drog inte kontaktorn till laddarna vilket gör att du aldrig riskerar att ladda batterier utan att frånluftfläkten går.
Om det är din egen verkstad hemma på gården så är det överkurs men i övrigt är det bra att följa de föreskrifetr som finns om det skulle hända något och det går til försäkringsbolag osv.
/Raptor
Om det är din egen verkstad hemma på gården så är det överkurs men i övrigt är det bra att följa de föreskrifetr som finns om det skulle hända något och det går til försäkringsbolag osv.
/Raptor