För varmt inne!
« skrivet: 02 april 2012, 23:17:37 »
Halloj!
Har en Nibe Fighter som enbart skickar värme till radiatorerna. Fullt ös hela tiden oavsett innegivarens inställning eller aktuell utetemp.
Rumstemperatur på 27-30°C och knappt ljummet tappvatten..
Samtliga givare verkar tillsynes visa riktiga värden.
Även då pumpen är inställd att enbart producera varmvatten skickar den på till radiatorerna.
Växelventilen är nyligen bytt.
Misstänkte starkt att det kunde vara ngt fel på reläkortet och lödde bort och bytte ut relä 8 (som öppnar och sluter spänningen för växelventilen) utan framgång. Varken Växelventilen eller startkontaktorn reagerar inte då man tvångsstyr i manuellt läge.
Felet torde då kunna vara ngt på styrkortet följdaktligen!?
Känns problematiken igen på nåt sätt vore jag tacksam för lite tips o trix.
Nibe fighter 1210 installerad för 8-9 år sen. Kopplad till 1200m slang fördelat på 3 slingor lagda på ca 1m under jord och värmer en kåk på 240kvm boyta.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För varmt inne!
« Svar #1 skrivet: 03 april 2012, 11:16:22 »
Jag gissar på styrkortet men det kan även vara så att nån kontaktor fastnat?
« Senast ändrad: 03 april 2012, 11:17:55 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Nandi

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Ö-SUND
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För varmt inne!
« Svar #2 skrivet: 09 april 2012, 21:25:36 »
Problemet fixat! Det VAR relä 8 på reläkortet!! Jag hade slarvat med en lödning. Nu går pumpen ett tag till får man hoppas.
Nibe fighter 1210 installerad för 8-9 år sen. Kopplad till 1200m slang fördelat på 3 slingor lagda på ca 1m under jord och värmer en kåk på 240kvm boyta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!