Skrivet av: Nandi
« skrivet: 09 april 2012, 21:25:36 »Problemet fixat! Det VAR relä 8 på reläkortet!! Jag hade slarvat med en lödning. Nu går pumpen ett tag till får man hoppas.
Skrivet av: Nandi« skrivet: 09 april 2012, 21:25:36 »Problemet fixat! Det VAR relä 8 på reläkortet!! Jag hade slarvat med en lödning. Nu går pumpen ett tag till får man hoppas.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 april 2012, 11:16:22 »Jag gissar på styrkortet men det kan även vara så att nån kontaktor fastnat?
Skrivet av: Nandi« skrivet: 02 april 2012, 23:17:37 »Halloj!
Har en Nibe Fighter som enbart skickar värme till radiatorerna. Fullt ös hela tiden oavsett innegivarens inställning eller aktuell utetemp. Rumstemperatur på 27-30°C och knappt ljummet tappvatten.. Samtliga givare verkar tillsynes visa riktiga värden. Även då pumpen är inställd att enbart producera varmvatten skickar den på till radiatorerna. Växelventilen är nyligen bytt. Misstänkte starkt att det kunde vara ngt fel på reläkortet och lödde bort och bytte ut relä 8 (som öppnar och sluter spänningen för växelventilen) utan framgång. Varken Växelventilen eller startkontaktorn reagerar inte då man tvångsstyr i manuellt läge. Felet torde då kunna vara ngt på styrkortet följdaktligen!? Känns problematiken igen på nåt sätt vore jag tacksam för lite tips o trix. |
|