Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: hehrsson skrivet 13 mars 2009, 21:08:58

Titel: Max fasström
Skrivet av: hehrsson skrivet 13 mars 2009, 21:08:58
Har ett nybyggt hus med en Nibe 1235-8.
När den installerades körde vi fortfarande på byggström (25A säkring).
Max fasström är därför inställt på 25A.
Nu har vi fått permanent ström med 16A säkring. Kan/bör jag ändra inställningen på Niben då?
Är det bara att stänga av VP och ändra på ratten på effektvaktskortet eller är det något annat man måste tänka på?

- Håkan
Titel: SV: Max fasström
Skrivet av: Keld skrivet 14 mars 2009, 10:24:38
Ratt 100 ställs på 16A.
Du skall även ställa in max effekt (ratt 101) till 6kW.
Du bör för säkerhets skull ta ut säkringarna när du gör detta, då jag har för mig att manöverströmmen inte bryts med brytaren på fronten.
Titel: SV: Max fasström
Skrivet av: Carl N skrivet 14 mars 2009, 13:25:20
Du bör för säkerhets skull ta ut säkringarna när du gör detta, då jag har för mig att manöverströmmen inte bryts med brytaren på fronten.

Det ska sitta en säkerhetsbrytare på strömmatningen till VP:n, du kan även använda denna.