Tycker min pump inte fungerar som den ska. Här har jag lite siffror


Ute-5
Rum 20.0(20.0)
Panna 42 (58)
Framledning 41 (51)
Panna nedre41 (56)
Hetgas 88
Komp till
fläkt hög
Ladd till
Vp in / ut 37/40
Ute -5
Radiator till
El 3.0
Fördöjd 0
Inställningar
Rumms givare ja
Elpanna 43
Panna max 3.0
Panna nedre 55
Nedre kw 6.0
Nedre 55
Fördröjd 190
Säkring 20
Extra vv 120
Husparametrar
Max fram 55
Min fram från
Hus från 17
Lutning 50
Just 2

Tycker ni det ser ok ut. Pumpen har gått konstant i 24 h
Tegel hus byggt 1901 med ctc eco el1559 och ctc eco air 107.nya traryd isolerglas och 800cm lösisolering på vinden

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: konstiga värde?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2012, 21:06:19 »
Mycket högt börvärde på framledningen, behövs det?
Vad har du för radiatorer?

Som det är nu så jobbar den mot så pass höga temperaturer att kompressorn snart kommer stoppas på hög retur.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jocce86

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: konstiga värde?
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2012, 21:12:22 »
Jag har gammla stora element men jag behöver kanske inte det.jag har kört med ungefär samma inställningar i 4 år,förutom några små justeringar efter att jag har läst lite på detta expertrika forum.
Jag tycker inte jag får nån direckt värme i huset
Tegel hus byggt 1901 med ctc eco el1559 och ctc eco air 107.nya traryd isolerglas och 800cm lösisolering på vinden

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: konstiga värde?
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2012, 22:36:10 »
Frågan är väl varför framledningens börvärde ligger på 51. Med kurva 50 borde framledningen vara några grader över 40 vid -5 ute.

Att pumpen snart skulle stoppa för hög temp är väl knappast troligt med VPin på 37º.
Varken pumpen eller elpatronen orkar värma resp panna till börvärdena, det verkar märkligt.

Kan det var så att huset drar mycket mer effekt än vad pumpen och patronen just nu kan leverera? Varför inte öka elpatronen till 6kW och se om tempen stiger i övre pannan.

CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: konstiga värde?
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2012, 23:06:56 »
Frågan är väl varför framledningens börvärde ligger på 51. Med kurva 50 borde framledningen vara några grader över 40 vid -5 ute.

Fast justering +2 lyfter ju framledningen en del.

Jag testade att öka hastigheten på cirk-pumpen för radiatorerna för att få ut mer värme i huset, men det slutade med att hela systemet fick spunk. Det verkade som om skiktningen i pannan försvann, och då började temperaturen i pannan sjunka och då VP orkade inte hålla uppe temperaturen (vid 7-8 minusgrader ute). När jag sänkte farten på CP:n så stabiliserade sig systemet igen.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

jocceswe

  • Gäst
jocceswe
SV: konstiga värde?
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2012, 05:35:18 »
Jag har cirk pumpen på 2an av tre steg.
Jag har kört med liknade instälningar hela tiden och förra vintern (minus 17) klarade den sig bra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: konstiga värde?
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2012, 07:44:09 »
Frågan är väl varför framledningens börvärde ligger på 51. Med kurva 50 borde framledningen vara några grader över 40 vid -5 ute.

Jepp, kurva 50/+2 ska ge ett börvärde på 45-46 ºC vid -5 ºC ute så den är nog rätt.
Börjar tro att styrkortet inte är OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: konstiga värde?
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2012, 11:30:10 »
Tycker det ser ut som det ska i denna situation. Pumpen och elpatron klarar inte att komma upp i det inställda värdet på rumsgivaren. Ställer man in 20 grader vill EcoAir att det ska vara ca 20,5 och därför ökar börvärdet på framledningen sakta med säkert när tempen i huset inte går upp.

Ställer jag in 20.0 så blir det alltid 20.5 rumsvärdet. Har jag 21 grader blir det va 21,5 osv.

Tillåt mer elpatron så ska du se att börvärdet på framledningen kommer att gå ner när tempen i huset ökar.

Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad borgen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: konstiga värde?
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2012, 11:44:18 »
Jag har också noterat att rumsvärdet alltid är ca 0,5 grader över börvärdet. Först ställde jag in 21 eftersom det är det jag vill ha men då låg jag alltid på 21,5 så jag sänkte till 20,5 och fick då önskat värde. Trodde att jag hade något fel men det är ju intressant att fler ser samma mönster.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: konstiga värde?
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2012, 11:51:02 »
Tycker det ser ut som det ska i denna situation. Pumpen och elpatron klarar inte att komma upp i det inställda värdet på rumsgivaren. Ställer man in 20 grader vill EcoAir att det ska vara ca 20,5 och därför ökar börvärdet på framledningen sakta med säkert när tempen i huset inte går upp.

Ställer jag in 20.0 så blir det alltid 20.5 rumsvärdet. Har jag 21 grader blir det va 21,5 osv.

Tillåt mer elpatron så ska du se att börvärdet på framledningen kommer att gå ner när tempen i huset ökar.

jag hÃ¥ller med   Thumbsup
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: konstiga värde?
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2012, 14:09:15 »
Tycker det ser ut som det ska i denna situation. Pumpen och elpatron klarar inte att komma upp i det inställda värdet på rumsgivaren. Ställer man in 20 grader vill EcoAir att det ska vara ca 20,5 och därför ökar börvärdet på framledningen sakta med säkert när tempen i huset inte går upp.

Ställer jag in 20.0 så blir det alltid 20.5 rumsvärdet. Har jag 21 grader blir det va 21,5 osv.

Tillåt mer elpatron så ska du se att börvärdet på framledningen kommer att gå ner när tempen i huset ökar.

Intressant information, trodde att rumsgivaren inte skulle påverka alls när det står 20.0(20.0), men där ser man.
Tydligen svÃ¥rt att göra en riktigt logisk rumsgivarfunktion...  ::)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ziggy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • EcoEl 1550 + EcoAir 107, Driftstart 2011-09-19
SV: konstiga värde?
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2012, 14:20:40 »
Har gjort samma iakttagalse. Rumstemperaturen (enligt CTC) ligger alltid högre än börvärdet, dock inte alltid exakt 0,5. Oftast 0,5 men ibland även högre.

/Ziggy

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: konstiga värde?
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2012, 21:02:29 »
Hej alla.


Tycker ni det ser ok ut. Pumpen har gått konstant i 24 h


Har du dimensionerst utifrån CTCs beräkningsprogram och bor i mitten av Sverige är detta normalt. Brytpunkten för när VP behöver el-spets brukar vara runt -3 till -5 i de kalkyler som jag sett. (i detta läge går VP 24h dygn)
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 21:18:43 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!