Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: VPCenter
« skrivet: 05 mars 2016, 20:37:11 »

Det är ESBE motorn det är fel på, fabriksgaranti.
Bara att ringa montören och få den byt.

Skrivet av: Asa
« skrivet: 15 februari 2016, 22:21:03 »

Håller med dig. Tycker också det är dåligt att ventilen pajar. Tror det kan vara det vanligaste felet på ME-pumparna...
Min installatör hade haft samma fel på flera värmepumpar (av annat märke) som har samma typ av ventil från ESBE. Styrmotorn med styrningen av plast verkar uppenbarligen underdimensionerad för att styra ventilen. 

Jag skrev därför tidigare ett mail till några "ansvariga"(?) på ESBE men dom svarade bara med tystnad! Dom erkänner nog aldrig om de haft mycket problem men det är jag övertygad om att de haft. Förhoppningsvis förbättras konstruktionen ju fler som klagar!
Skrivet av: Holmvall
« skrivet: 15 februari 2016, 12:29:09 »

japp jag har garanti kvar så det är inga problem men jag tycker att det inte ska förekomma och därför skrev jag här för att se om fler råkat ut för detta.

Jag känner som tur är installatören och elen gjorde jag själv så reparationen är inga problem heller.
(som bakgrund kan jag väl säga att jag jobbat med en hel del styr och regler på ventilation, värme och kyla så därför blir det enkelt.)

Kanske jag ska ta kontakt med ESBE och fråga om de har haft mycket problem...
Skrivet av: Asa
« skrivet: 10 februari 2016, 18:34:09 »

Du borde väl ha garanti kvar...?

Det sitter avstängningsventiler runt om ventilen så nästan inget vatten borde komma ut.
Det brukar vara den lilla plastbiten som sitter mellan motorn och ventilen som pajar (även om inte ventilen kärvar). Man får ha en liten hake och både trycka och dra ventilaxeln för motion och känna att den inte kärvar. Ventilen är en standardventil från ESBE VZB som verkar lite klen...
Det finns en del skrivet tidigare i detta ämne både för ME-pumpar och andra fabrikat!

Edit: tagit bort direkt citering /lmf
Skrivet av: Holmvall
« skrivet: 09 februari 2016, 06:56:07 »

Missa kan även den bästa göra.  ;)
Jodå den går att lyfta av vilket jag redan testat. Motorn rör på sig med ett knarrande när den stänger mot slinga. Spindeln går att motionera men det hjälper inte.

Skrev inlägget mest för att se om fler hade haft liknande problem med samma pumpmodell.
Det är ju lite märkligt att den ska börja kärva/läcka igenom redan efter 1.5 år.

Det blir ett byte. Men måste ju tömma släppa på trycket och tömma tanken. Det är det jag bävar för. Blött å jäkligt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 februari 2016, 12:55:42 »

Oj, missade informationen om golvvärmen i första inlägget.  Skämspådig
Nu vet jag inte hur växleventilen ser ut på denna värmepumpen men oftast brukar man kunna lyfta bort motordelen och komma åt att motionera själva ventilen.
Det brukar kunna hjälpa ett tag, men i längden behöver du nog en ny växleventil.
Skrivet av: Holmvall
« skrivet: 08 februari 2016, 04:45:40 »

Är mer och mer övertygad om att växelventilen är defekt och läcker igenom. Det är nu, kl 4.25, på morgonen +2 grader varmt ute och jag har en framledning på 37 grader. (Är-värde.  Börvärdet är 30 grader)
Jo jag vet att den kan bli högre efter tvv-laddning men nu är det löjligt varmt i huset då jag tillochmed vaknar av det.
Det går aldrig under 35 grader.

Japp jag skrev i första inlägget hur systemet ser ut. 😃
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 31 januari 2016, 10:04:29 »

Två saker som tyder på defekt växelventil är att den måste ladda varmvatten ofta och att ärvärdet på framledningen ligger en bit över börvärdet en längre tid.
Värdet kan tillfälligt överskridas då den växlar från VV-laddning till husvärmning.

Har du golvvärme eller varför är max framledning strax under 40 °C på kurvan?
Skrivet av: Holmvall
« skrivet: 30 januari 2016, 20:18:20 »

Tjo!
Bor i Sundsvall och har sen drygt ett år tillbaka en EHST20C-YM9B installerad. Efter att ha haft rejält kallt ett tag blev det mildväder nu.
Under den kallaste perioden upplevde jag att vpn laddade med tappvarmvatten väldigt ofta med kallt i huset som följd flera mornar. (Tanktemperaturen sjönk från 50 till 40 på 30min utan att något vatten tappades ur.)
Nu när mildvädret är här (+2 grader ute nu) har jag 26 grader inne i huset och en framledningstemp på 38grader trots att börvärdet säger 30.
Så funderingen är således om det kan vara växelventilen som inte mår bra? Den ser ut att växla som den ska men har ett knarrande ljud när den stänger mot slinga för att värma tappvarmvatten. Har inget minne att det knarrandet fanns i början.
Kan det vara läckage där så den skickar lite vatten i igenom slingan i tanken som sen hamnar ut i huset?


Har radiatorer i sovrum (3st) och i tvättstuga (1st) och vattenburen golvvärme i resterande huset. Fördelaren har en egen cirkpump och av nån anledning en mixventil (manuellt justerbar) som jag fått öppna nu för att få ner tempen i golvet.

Bifogar två bilder från displayen. En på kurvan och en på givaravläsning.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!