Tempgivare KBr visar för mycket på 1115.
« skrivet: 27 augusti 2007, 23:13:25 »
Vid ett par tillfällen i sommar har jag noterat alldeles för hög temp pÃ¥ KBr. Nu idag var KBf=6 och KBr=33. Felet har inte varit hela tiden  utan har visat ett OK värde ibland.
Är det någon som vet hur dessa givare är monterade och var? Sitter de i någon speciell mätficka eller enbart bandade bakom isoleringen? Då kanske man kan misstänka att det har lossnat från röret.

Jag vill vara lite förberedd innan jag öppnar plåtarna. Ev kallar jag på installatören om det verkar alltför besvärligt. Garantin gäller ju fortfarande.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tempgivare KBr visar för mycket på 1115.
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 13:06:24 »
Jag vill vara lite förberedd innan jag öppnar plåtarna. Ev kallar jag på installatören om det verkar alltför besvärligt. Garantin gäller ju fortfarande.

Låter som en bra idé, om givaren är trasig så får du ju en ny.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Tempgivare KBr visar för mycket på 1115.
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2007, 15:17:03 »
Inte så många svarade så jag får väl göra det själv.

Visst fick jag ny givare och tom 2 st av installatören!?

Det var relativt lätt att byta. De sitter monterade i en mätficka på röret. Utanpå
sitter Armaflex-isolering som fick öppnas och återställas.
Mätte den felande givaren till ca 2500 ohm. Medan den nya hade resistansen
ca 3500 ohm. SÃ¥ledes konstaterat givarfel.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Tempgivare KBr visar för mycket på 1115.
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2007, 15:41:12 »
MEN inte nog med det jag fick även byta den andra KB-givaren då den visade ca 9 grader fel.

För att kolla hur dessa fel kunde inträffa nästan samtidigt ringde jag Nibes kundtjänst.
De upplyste mig då om att seriefel fanns på givarna och de tålde inte fukt = kondens.
Det innebär att det är KB-givarna OCH utegivaren som kan vara i farozonen.

Så detta som information bara. Hoppas någon annan kan ha användning av det.
Och givetvis skickar Nibe nya givare utan kostnad.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Tempgivare KBr visar för mycket på 1115.
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2007, 22:11:27 »
Visst skickar de nya givare, men de är riktigt billiga och av dålig kvalitet. Mät upp dem ska du får se. Inga givare ger samma resistans vid samma temperatur.
Det gäller visserligen att maximera vinsten för Nibes aktieägare, men i en produkt i den här prisklassen kan man förvänta sig att alla delar ska hålla en viss minimikvalitet.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Tempgivare KBr visar för mycket på 1115.
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2007, 23:07:23 »
Visst skickar de nya givare, men de är riktigt billiga och av dålig kvalitet. Mät upp dem ska du får se. Inga givare ger samma resistans vid samma temperatur. ... men i en produkt i den här prisklassen kan man förvänta sig att alla delar ska hålla en viss minimikvalitet.
Tråkigt att höra. Jag mätte mina två nya givare med ett analogt mätinstrument och det gav ca 3500 ohm på båda (vid rumstemp). Skulle nog mätt noggrannare och med digitalt instrument i stället. Men jag visste inte bättre då. Efter monteringen diffade tempen ca 2-3 grader på KB-givarna när jag tvångskörde cirk.pumpen. Så det enda att göra var att kalibrera dem. Kanske är det Nibes mening att man måste göra det pga den dåliga noggrannheten på givarna.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!