Jag har fått larm typ HP/MS. Vad skall jag göra? VB-pumpen verkar ok.
Vi har haft en konstigt högt ljud de senaste dagarna speciellt vid VV-laddning. Även i övrigt har ljudet förändrats.  Kan det var kompressorn som lagt av?
Det finns ett reservläge på strömställaren för VB-pump och eltillsats. Kan det vara en lösning att köra tills service kan fås? I manualen står för övrigt "ej inkopplad från fabrik".
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 17:51:23 »
kolla om motorskyddet löst ut, sitter i elskåpet i värmepumpen, en liten knapp det står "reset" på.
Har du haft taskig strömmatning eller strömavbrott så kan det ha löst ut.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 19:00:40 »
Motorskyddet står på a, dvs automatisk återgång. Kompressorn startar ej.
VP står nu i reservläge och verkar ge ca 6 kW kontinuerligt. Så inte blir det utkylt iaf.
Det blir nog ingen service förrän måndag.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2011, 19:09:02 »
ok, du har säkert redan kollat, men kolla så alla säkringar är hela, huvudsäkringar också...
Du skulle veta vad många gånger man har åkt ut på service mitt i natten bara för att byta säkringar :)
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2011, 20:49:51 »
Är det motorskyddet som löst ut?
Om det är HP så kan det vara växelventilen som fastnat i ett mellanläge och stryper flödet?
Men detta ser man på att tempdiff VB blir högre än normalt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2011, 21:28:29 »
Alla säkringar hela. Vid återstart löser motorskyddet ut efter ett tag. Kompressorn startar ej. Misstänker att den har givit upp helt och fastnat, skurit.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2011, 08:30:14 »
Tack för era råd. Jag fick ett tips om att gå in i servicemenyn och välja in ep-drift för att få både vv samt värme. Jag är lite tveksam till detta eftersom jag har en eluppvärmd vv-beredare som sitter i serie med den ordinarie för att spetsa till ca 50C. Denna fungerar just nu som ordinarie vv-beredare. VP ligger med enbart radiatorvärme i reservläge med 6 kW effekt.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2011, 10:00:25 »
Tack för era råd. Jag fick ett tips om att gå in i servicemenyn och välja in ep-drift för att få både vv samt värme. Jag är lite tveksam till detta eftersom jag har en eluppvärmd vv-beredare som sitter i serie med den ordinarie för att spetsa till ca 50C. Denna fungerar just nu som ordinarie vv-beredare. VP ligger med enbart radiatorvärme i reservläge med 6 kW effekt.
i så fall är det bättre att INTE välja ep-drift, din elpatron räcker längre till uppvärmning av huset om den slipper avbryta och värma varmvatten.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2011, 19:05:51 »
Nackdelen med reservdriftsläget är dock att du måste styra värmen med reservlägestermostaten som sitter innanför panelen.
I EP-drift så styr VP:n framledningstemp mot kurva och utetemp som vanligt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2011, 19:55:56 »
Nackdelen med reservdriftsläget är dock att du måste styra värmen med reservlägestermostaten som sitter innanför panelen.
I EP-drift så styr VP:n framledningstemp mot kurva och utetemp som vanligt.
då kan det ju vara en fördel att köra i ep-drift, iaf så länge elpatronen räcker till
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2011, 23:38:25 »
Det beror mycket på vilken utetemp man har och om den förändras. Till att börja med körde jag med standard som är 6 kW i reservläget. Innetempen tenderade att sjunka så jag kopplade ihop kontaktorerna för effektsteg 1 och 2. Detta ger således 6+3=9 kW. Det verkar räcka bra till vid en yttertemp på 4-5 minusgrader. Om det blir mildare ute kommer jag att koppla bort 3 kW-steget. Men hoppas naturligtvis på snar service.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad solfångare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: falun
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2011, 23:32:22 »
jag hade hp/ms larm i sommras tryckte på extra vv för att fylla en barn pool modell större men varmt vatten,
varvid pumpen larmade  fick ringa service gubben som instalerade pumpen,tror han Ã¥terställde motorskyddet pÃ¥ nÃ¥n knapp men felet var att det va luft i vpa som
gjorde att det larmade, har ej larmat sedan det blev luftat
nibe vpa200/70,nibe 1115-5 =18300kw år
115kvm boyta+115kvm uppvärmd källare

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2011, 08:57:06 »
Det konstaterades att kompressorn mycket riktigt hade gett upp. Efter knappt 5 år! En ny kyldel har monterats och nu väntar jag med spänning på vad kalaset kostar. En tur i oturen är att det var knappt 2 månader kvar på försäkringen, så jag antar att de tar hela kostnaden.
Den gamla kompressorn var av typ kolv och den nya är en scrollkompressor.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2011, 09:33:02 »
Det konstaterades att kompressorn mycket riktigt hade gett upp. Efter knappt 5 år! En ny kyldel har monterats och nu väntar jag med spänning på vad kalaset kostar. En tur i oturen är att det var knappt 2 månader kvar på försäkringen, så jag antar att de tar hela kostnaden.
Den gamla kompressorn var av typ kolv och den nya är en scrollkompressor.

Se till att få 15 kW kompressorn, den nya 1145-12 kW kompressorn motsvarar 1115-10.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS-larm i Nibe 1115. Akut
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2011, 10:29:57 »
Ja, den nya kompressorenheten var märkt 13/15 så den täcker tydligen in både 1115-13 och 1115-15. Antar att versionen även kan finnas på nya VP-typer.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!