Tjena, har köpt hus för c:a 2 år sen där det sitter en Villa 105 installerad sedan tidigare.
Har inte gjort nÃ¥nting Ã¥t den förutom att rensa smutsfiltret pÃ¥ höstarna när den börjar jobba pÃ¥ VP.  Kör enbart VV under sommarperioden ( April-oktober)
Nu har den börjat lösa på HP flera gånger sista veckan och smutsfiltret är igensatt. Rensar och återställer larmet. Kompressorn startar och går. Är det vanligt att man får göra rent så ofta?


Sen har jag en fråga ang kurvan.. Bor i Hälsingland (Harmånger) där det idag är -12. Förra ägaren har ställt in kurvan på 34. Värmen i huset är ok. ( Stödeldar i braskamin för mysfaktor + slippa nöta på elen ) Förstår mig inte riktigt på kurvinställningarna så om nån orkar förklara på ett sätt så en fiskmås kan förstå vore det ypperligt :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Villa 105
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2015, 21:29:15 »
LÃ¥ter konstigt att filtret sätter igen sÃ¥ ofta.  Sc:,h
Har du luftat grejerna och är det OK tryck i systemet, funderar på om det är rostflagor som orsakas av luft i systemet?

För övriga frågor om din värmepump så kan du läsa detta inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Villa105

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Villa 105
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2015, 22:47:17 »
LÃ¥ter konstigt att filtret sätter igen sÃ¥ ofta.  Sc:,h
Har du luftat grejerna och är det OK tryck i systemet, funderar på om det är rostflagor som orsakas av luft i systemet?

För övriga frågor om din värmepump så kan du läsa detta inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Ska lufta imorgon, måste inhandla en elementnyckel först.
Enda trycket jag hittat är KB sidan och den ligger på strax under 1 bar. Och så har det legat sen vi flyttade in, nivån i plasthållaren är oförändrad och ligger på halvfullt.

Kom på en grej som kanske kan vara intressant för er att veta. Det har varit höga halter av järn i vattnet, vi har egen brunn. Sen har vi haft lite andra gosaker som radon, uran mm. Så vi har köpt filter o radon avskiljare så nu har vi riktigt fint vatten. Men bör man byta ut vattnet i värmesystemet? Dum fråga kanske men man är ju nybörjare på det här med att äga hus :)

Och sidan du länkade till har jag läst men förstÃ¥r inte riktigt det här med kurvorna. Har lite problem med läs och skrivsvÃ¥righeter sÃ¥ blir mest uppstressad när man inte förstÃ¥r det man läser.  :-\

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Villa 105
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2015, 09:17:25 »
Man ska inte byta vattnet i värmesystemet i onödan, men det är kanske läge att spola ur systemet ordentligt.  :-\
En annan variant är att installera ett magnetfilter i värmesystemet, och i så fall kanske det räcker med det?

Vad gäller kurvan så är siffran i sig rätt ointressant, det viktiga är att trimma in den så att du får lagom varmt inne.
Man ska trimma in kurvan med radiatortermostaterna på max.
Får du för varmt sänker du värdet några snäpp och väntar ett dygn, sen ändrar man igen om det behövs osv.
Det är rätt läge att justera detta nu när det är riktigt kallt ute.
Och ju lägre kurva du kan ha ju bättre går värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Villa105

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Villa 105
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2015, 18:14:56 »
Man ska inte byta vattnet i värmesystemet i onödan, men det är kanske läge att spola ur systemet ordentligt.  :-\
En annan variant är att installera ett magnetfilter i värmesystemet, och i så fall kanske det räcker med det?

Vad gäller kurvan så är siffran i sig rätt ointressant, det viktiga är att trimma in den så att du får lagom varmt inne.
Man ska trimma in kurvan med radiatortermostaterna på max.
Får du för varmt sänker du värdet några snäpp och väntar ett dygn, sen ändrar man igen om det behövs osv.
Det är rätt läge att justera detta nu när det är riktigt kallt ute.
Och ju lägre kurva du kan ha ju bättre går värmepumpen.

Ah ok. Med kurva 34 har vi lagomt varmt i huset.. Idag har det varit -25 och tempen ligger stadigt på 21 grader om ja inte eldar.
Har luftat dom element som haft dåligt värme och genast blev det bättre. Det som är i sovrummet pyste det om i c:a 1 minut. Har iofs det avstängt året om då ja vill ha svalt, men nu vet jag att det kan bli varmt iallafall :) Kan man spola ur systemet själv eller bör man ta hit en röris?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Villa 105
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2015, 19:06:34 »
Man kan spola själv om man är lite händig, jag tror bäst är att spola systemet baklänges.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!