Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Rdx skrivet 03 oktober 2015, 22:44:06

Titel: Startkontaktor surrar
Skrivet av: Rdx skrivet 03 oktober 2015, 22:44:06
Är det normalt att startkontaktorn (den som slår till direkt när VPn får ström) surrar ganska mycket?  Nibe 1210-7 uppdaterad med elektroniskt motorskydd och mjukstart.
Titel: SV: Startkontaktor surrar
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 04 oktober 2015, 09:01:28
En del kontaktorer kan brumma rätt kraftigt i vissa perioder. Om en kontaktor som har varit tyst plötsligt börjar brumma mer så orsakas det ofta av att något skräp ligger på ytan av järnkärnan så att ankaret inte ligger stumt mot den fasta delen av kärnan när kontaktorn är tillslagen, det är som regel lätt att peta bort om man bara lyckas ta isär kontaktorn.

Ibland kan det också hända att avbrott i en kortslutningslindning på järnkärnan (oftast finns det en eller två sådana nära polerna på växelströmskontaktorer) får den att brumma. De där lindningarna är oftast bara ett varv koppartråd eller -band, om den går av beror det oftast på en spricka, kanske utmattning som har börjat vid ett skarpt hörn. Det brukar gå bra att mjuklöda ihop.

Det kan också vara värt att notera att många kontaktortyper fungerar bättre om de står lodrätt än om de är horisontellt monterade på en DIN-skena i ett apparatskåp.