Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: misteln skrivet 08 april 2013, 21:00:49
-
Jaha, dags för bergvärme. Har fått olika förslag på borrdjup. En säger att det ska borras ett djupt hål på 210 meter. Den andre säger två hål där det ena är 175 och det andra är 50 meter. Vilket är bäst? Borde det inte bli ojämn fördelning med två hål som är olika? Vore det inte bättre (om man ska ha två hål) att ha typ 110+110?
-
Han som rekomenderar 175m + 50m klarar nog inte av att borra längre än 175m med sin utrustning. :)
Två hål borde väl betyda dubbla mängden foderrör?
Isåfall skulle jag hellre vilja ha 175m + 175m ;)
-
Vad är det för effekt på pumpen som ska installeras och vad räknar man med för maximalt effektbehov för huset?
Parallellkopplar man borrhålen, vilket man bör göra behövs det ventiler på slingorna så att man kan fördela flödet så att det blir samma ingående temperatur på köldbäraren från bägge hålen.
-
Vad är det för effekt på pumpen som ska installeras och vad räknar man med för maximalt effektbehov för huset?
Parallellkopplar man borrhålen, vilket man bör göra behövs det ventiler på slingorna så att man kan fördela flödet så att det blir samma ingående temperatur på köldbäraren från bägge hålen.
pump 11kW, effektbehov max 12kW + värma utepool
hur varmt är det i marken? Är det varmare ju djupare man kommer?
-
Var i landet (bergart/värmeledningsförmåga dessutom) och djup påverkar temp. Sedan påverkar vattengenomströmning återhämtning/möjligt effektuttag ur borrat på sikt. Viktigt att skilja på borrhålets djup och dess aktiva djup. Det är så klart skillnad om kollektorslangarna går i den foderrörsklädda delen eller i det "torra" berget eller den grundvattenfyllda delen av berget och om vattnet står still eller strömmar... Ungefär här slutade jag "studera" borrhål/energibrunnar, kan ju inte bli annat än abstrakt och vilka fler stora faktorer kan där finnas värda att låtsas förstå? :)
-
Om jag skulle välja att borra dubbla borrhål skulle jag göra 2 st lika djupa med 20 meters mellanrum och grada hålen utåt om man har lika slangdragning samt rör dragning till båda hålen bör flödet bli lika så man kan köra fullt flöde utan strypventiler.
-
Är pumpen på 11 kW och max effektbehov 12 kW är det väldigt sällan den går kontinuerligt en längre tid. 200 meter aktivt hål verkar ok dimensionering. Skulle nog göra som Smurfen föreslår. Avstäningsventiler på bägge slingorna behövs, det kan bli svårt att avlufta annars.
Det blir några grader varmare per hundra meter nedåt men det påverkar inte köldbärartemperaturen så mycket som mer avspeglar medeltemperaturen längs borrhålet. Effekten av borra ytterligare djupare späds så att säga ut av längden av borrhålet ovanför.