Författare Ämne: Larm 50 när jag startar poolvärmen  (läst 4843 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Makiita

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Larm 50 när jag startar poolvärmen
« skrivet: 18 maj 2013, 17:12:47 »
Skulle sätta igång poolvärmen idag som är kopplad via vår Nibe 1145-10 kW. Efter 3-5 minuter kommer det bara Larm 50.

Vad kan detta bero på?

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2013, 19:03:20 »
Högtryckslarm
Värmepumpen kan inte bli av med det den producerar
Antingen en manuell ventil som inte öppnats eller en magnetventil som inte fungerar
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34877
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2013, 08:14:44 »
Eller så har du inget poolvattenflöde genom växlaren.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2013, 08:54:07 »
Kör ni reningsverket dygnet om eller bara några timmar per dygn
Jag kör 6 timmar, så det är spärrat att värma när reningsverket inte går.
Hur funkar det på de nya nibe pumparna måste man ha på reningsverket hela tiden eller går det tidsbegränsa uppvärmningen ?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Makiita

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2013, 08:59:30 »
Pinsamt! Jag hade glömt att öppna ventilerna... Nu fungerar det.

Däremot undrar jag oxå om man kan ställa pannan att endast värma samtidigt som poolsystemet går.
Alternativt om man kan ställa in det på tider, typ att den värmer mellan 8-24. Det är nämligen så min poolpump går.

Risken är väl annars nytt larm 50 om värmen går, men inte poolcirkulationen....?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2013, 09:53:04 »
Pinsamt! Jag hade glömt att öppna ventilerna... Nu fungerar det.

Däremot undrar jag oxå om man kan ställa pannan att endast värma samtidigt som poolsystemet går.
Alternativt om man kan ställa in det på tider, typ att den värmer mellan 8-24. Det är nämligen så min poolpump går.

Risken är väl annars nytt larm 50 om värmen går, men inte poolcirkulationen....?

Hittar ingen sån funktion i manualen, troligen måste du bygga ihop något men en växlande kontakt som växlar mellan poolgivaren och ett fast motstånd (som lurar värmepumpen att poolen är tillräckligt varm). Kontakten får då styras av samma signal som din poolcirkpump.

Alternativet är att blockera värmepumpen helt mellan 24-08, men då gör den varken värme eller varmvatten heller.
« Senast ändrad: 19 maj 2013, 09:55:05 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2013, 11:12:02 »
Vad trögt det är att värma så mycket vatten, håller på att höja från 22 till 25 grader det verkar ta en stund. 1 grad har tagit 5 timmar.
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2013, 13:23:40 »
hur många kubik har du i poolen (~40m^3 ?) - om pumpen är på 10 kW värme och du har höjt 1 grad på 5 timmar indikerar att det är ganska stor skvätt vatten... - om det är betydligt mindre än 40 kubik och det inte värmer fortare än så skulle jag börja undersöka varför pumpen inte ger mer värme... 1 liter vatten värms 1 grad av 1.16 Wattimme viket innebär att 10 KW värmer ca 8.6 kubik vatten 1 grad per timme.





Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2013, 14:15:24 »
Jag har 40m3. Sen värms det varmvatten också undertiden så allt går inte till poolen
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2013, 14:22:33 »
Sen har du givetvis förluster mot omgivningen också. Det får man inte glömma när man räknar tiden det tar att värma vatten. Speciellt i en utomhus pool.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2013, 14:46:24 »
Jag har bara bott i huset 1 månad så jag har inte jättekoll på hur mycket energi det går till poolen. Blir lättare att se nu när värmen till huset är avstängd
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Envoy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2013, 20:58:09 »
Det ska gå att blockera poolvärmning, så kopplas min pool40 som håller på att installeras. Enligt manualen finns det möjlighet att blockera genom att sluta en krets i styrboxen. Jag kommer att koppla den mot ett kopplingsur, har en ledig kanal på uret som styr poolpumpen.
« Senast ändrad: 20 maj 2013, 21:24:12 av Envoy »

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #12 skrivet: 20 maj 2013, 22:35:28 »
Vad fÃ¥r ni för temp pÃ¥ framledningen när ni kör mot pool växlarn   38 framledning och 31 i retur fÃ¥r jag när det är 24 grader i poolen
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #13 skrivet: 21 maj 2013, 17:38:11 »
Borde gå att pressa ner returen närmare pooltempen med en större växlare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm 50 när jag startar poolvärmen
« Svar #14 skrivet: 21 maj 2013, 18:02:35 »
Går det att öka farten på CP på pool-sidan?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!