Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: LP larm dagligen  (läst 3454 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pettermagnusson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
LP larm dagligen
« skrivet: 17 januari 2015, 10:13:20 »
Hej
Jag får minst en gång om dagen gå ner i källaren och starta om min pump då jag dras med ett LP larm.
Är detta relaterat till köldmediat endast?
Har läst om att circ pumpen kan vara dålig.
Men då känns det som det borde vara oftare än en gång om dagen???
Tömmer ur luft ur nivå kärlet och det kommer luft varje gång.
När luften är borta är kärlet ca 75% fullt annars vid gång är det nästan tomt.
Är det så att det är för lite i så jag får med luft vid varje gång?
Hur gör jag för att fylla få jag tar bort luften blir nästan kärlet fullt??

Pannan är en starfighter 1215-7

Utloggad Pettermagnusson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP larm dagligen
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2015, 10:55:14 »
Hej
Jag får minst en gång om dagen gå ner i källaren och starta om min pump då jag dras med ett LP larm.
Är detta relaterat till köldmediat endast?
Har läst om att circ pumpen kan vara dålig.
Men då känns det som det borde vara oftare än en gång om dagen???
Tömmer ur luft ur nivå kärlet och det kommer luft varje gång.
När luften är borta är kärlet ca 75% fullt annars vid gång är det nästan tomt.
Är det så att det är för lite i så jag får med luft vid varje gång?
Hur gör jag för att fylla få jag tar bort luften blir nästan kärlet fullt??

Pannan är en starfighter 1215-7
KB-f 1
KB-r -9
Den går flera timmar emellan larmen.
Känns som luft???

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: LP larm dagligen
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2015, 11:05:25 »
Jag tycker också det låter som lågt tryck i KB-kretsen.
Jag tycker det är märkligt att du kan tömma luft, ligger nivåkärlet verkligen på högsta punkten? Om inte ska du egentligen ha ett expansionskärl med tryckmätare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP larm dagligen
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2015, 11:32:58 »
Prova att ställa om KB-CP till kontinuerlig drift (meny 14), efter 10 dagar så går den tillbaka till normalläget.
Under tiden får du hålla koll så att inte kärlet blir tomt.
Kärlet borde ha en ventil under plastkärlet så att du kan fylla på utan att släppa ut trycket, det är bättre om det är lite tryck på grejerna.
Man kan (om man är lite händig) fylla på trycket med en cykelpump + trädgårdsslang.

Sitter kärlet inte på högpunkt så bör du ha luftningsnipplar högst upp?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pettermagnusson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP larm dagligen
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2015, 11:59:35 »
Prova att ställa om KB-CP till kontinuerlig drift (meny 14), efter 10 dagar så går den tillbaka till normalläget.
Under tiden får du hålla koll så att inte kärlet blir tomt.
Kärlet borde ha en ventil under plastkärlet så att du kan fylla på utan att släppa ut trycket, det är bättre om det är lite tryck på grejerna.
Man kan (om man är lite händig) fylla på trycket med en cykelpump + trädgårdsslang.

Sitter kärlet inte på högpunkt så bör du ha luftningsnipplar högst upp?

Så här ser kärlet ut.
Vi böt slangar inne i pannan här för någon månad sedan.
Kanske det som spökar?

Utloggad Pettermagnusson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP larm dagligen
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2015, 12:21:34 »
Så här ser kärlet ut.
Vi böt slangar inne i pannan här för någon månad sedan.
Kanske det som spökar?
Ioförsig nu när jag tänker efter lite. När pannan har stannat på LP larm så har jag öppnat ventilen på kärlet. Då släpper jag ut allt tryck där och då kommer det upp vätska tillbaka i kärlet. Det är kanske inte så smart då trycket försvinner. Det ska väl vara ett övertryck där? Eller är jag helt offside?

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: LP larm dagligen
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2015, 12:32:36 »
Ja, det ska vara ett litet övertryck i KB-kretsen, annars kan KB-pumpen suga in luft, (kavitation)

Utloggad Pettermagnusson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP larm dagligen
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2015, 12:39:41 »
Ja, det ska vara ett litet övertryck i KB-kretsen, annars kan KB-pumpen suga in luft, (kavitation)
Och när då pettersson springer och tar bort det lilla övertrycket så klart det blir problem.
Så har jag blivit lärd att man luftar! Men man lever ju för att lära! Tack Sanntos

pettermagnusson2

  • Gäst
pettermagnusson2
SV: LP larm dagligen
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2015, 13:16:31 »
Och när då pettersson springer och tar bort det lilla övertrycket så klart det blir problem.
Så har jag blivit lärd att man luftar! Men man lever ju för att lära! Tack Sanntos
Har stannat 3-4 gånger idag.
Nu står KB-f på -3
KB -r på -3

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP larm dagligen
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2015, 14:59:40 »
Ioförsig nu när jag tänker efter lite. När pannan har stannat på LP larm så har jag öppnat ventilen på kärlet. Då släpper jag ut allt tryck där och då kommer det upp vätska tillbaka i kärlet.

Om det är tomt i kärlet har du definitivt luft i cirkpumpen, så fyll upp kärlet till 3/4, pumpa in lite luft och kör kontinuerligt.
Dessvärre ser det inte ut som att ventilen under plastburken finns där, men du kan köpa en ventil och gänga dit om du vill.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: LP larm dagligen
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2015, 15:32:13 »
Hej!

Om ni har bytt slangar så gissar jag att ni fått in luft i kb-slingan.
Lufta enligt en nyinstallation (kolla manualen) så blir det nog bra.
Har du kollat filtret?
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad Pettermagnusson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP larm dagligen
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2015, 08:44:25 »
Hej!

Om ni har bytt slangar så gissar jag att ni fått in luft i kb-slingan.
Lufta enligt en nyinstallation (kolla manualen) så blir det nog bra.
Har du kollat filtret?
/ErikB
Lite lustigt är att igår så var vi iväg en tre timmar kanske när vi kom hem så hade så klart pannan slagit ifrån och stod på el. Temperaturen på köldmedier var då 18°
Startade om pannan och nu har det gått sedan 18.00 sedan igår. Kan det ha varit en ispropp?
Då när det stannade stod på -3 på både fram och retur...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!