0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag skulle önska mig, att kompressorn gick långsammare vid start, - att den inte så hastigt försökar utjämna fram-tempen.Är det riktigt, att om jag förminskar P-konstanten, då vill vp kompensera för för lågt framlöb med så hög en temperatur?Och att om jag ökar I, då gör den detta över en längre tid?
Hej OWLFrabriksværdierne er: P: 1,5 og I: 75.Så jeg har ret i, at formindske P og øge I kan ikke skade varmepumpen. Kun give langsomere temperaturopretning?Vi har mycket jämn temperatur i huset, så jag försökar att få x15 till att ha färre starter pr. dygn.
Når du justerer P fra 1,5 til 1 betyder det at forstærkningsfaktoren i regulatoren = 1, hvilket betyder at den er sat ud af funktion.
P=1, I=200 ändrat 19. september kl 00.09.Värmebärar kurvan ser mera mjuk ut.