Nu har jag även börjat snegla på Evi Heats Sun Split men då får jag samma storleksbekymmer? Ska jag välja en 5:a eller 7:a.
5:an ger 6kW(0/35) och 5kW(0/50)
7:an ger 8,7kW(0/35) och 7,4kW(0/50)
7:an är alltså 50% större än 5:an, ett ganska stort hopp.
Jag har gått igenom två års loggar och sett att 23/2 i år så var det kallaste natten på två år, -29 konstant hela natten, 45 graders FL-temp och en effektförbrukning på 5,3kW.
DUT i Luleå är -28 men jag bor några mil innåt landet så här är DUT c:a -30. Evi installatören sa direkt att jag bör ha en 5:a och enligt mina beräkningar borde en sådan räcka för mig ner till -28 utan TS.
Går jag upp till en 7:a så borde den räcka för mig ner till -43 utan TS, det känns som överdimension...det skulle ha funnits ett mellansteg. Eller tänker jag helt fel...