Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: fiva skrivet 05 februari 2012, 16:12:26

Titel: Värmepump mot acktank, inkopplingshöjder?
Skrivet av: fiva skrivet 05 februari 2012, 16:12:26
Hej.
Skall koppla in luft/vatten värmepump nu och ev. vedpanna senare.

2st acktankar 750 liters varav den ena skall kunna stängas av då bara pumpen används.
Den ena tanken har 10 + 15 m tappvattenslinga.

Det var meningen att vedpannan skulle kopplas längst ner resp. högst upp till vänster och värmepump längst ner resp. högst upp på högersidan.
D.v.s Fast kondensering och paralellkoppling av tankarna.

Har en utgång en bit över mitten som är tänkt till golvvärme.
Kanske skulle värmepumpen kopplas där istället?
Eller skall jag stjäla ett elpatronuttag till värmepumpen för att inte värma hela tanken?
Skall jag värma nedre eller övre delen av tank med vp?

Vill ha ett simpelt system utan för mycket styrningar.
Blir det tillräckligt med tappvarmvatten för ett normal hushåll innan jag installerat ved och enbart kör med vp?
Behövs elpatron/er överhuvudtaget?
Välisolerat hus 150 m2, lokala eldstäder, värmepump 8 kW?

Förslag mottages tacksamt!!
Titel: SV: Värmepump mot acktank, inkopplingshöjder?
Skrivet av: maos66 skrivet 05 februari 2012, 20:07:50
Jag har en två st tankar (2x500 l) och en värmepump med fast kondensering.
Min uppsättning:
1 - radiatortank - värms i sin helhet av värmepump till max radiatortemp - kanske 40C - "topp botten"
2 - tank 2 förvärms i botten via tank 1 - elpatron i toppen. Jag har slingor i denna tank, som du har. Elpatron ligger under den övre slingan. På så vis slutvärmer du från 40C upp till kanske 55-60C. Denna tank kan även laddas via vedpannan. April/maj-Sep/okt fixas värmen via solfångare med slinga i tank 2.

Sedan har jag en 4-vägs biv shunt för uppvärmingen. Den plockar i första hand från tank 1. Om VP ej orkar hålla framledningstempen på grund av sträng kyla (eller om pumpen skulle packa ihop), så plockas spetsvärmen från tank 2 - helt "automatiskt".

Nu när det varit "griskyla" i några dagar har pumpen bara mäktat med att fixa 38C vatten och jag har behövt kanske 42C i snitt. Då har det spetsats från tank 2 - IE blandning från tank 1 och 2 . Nu när jag inte eldat i pannan på en hel vinter har jag med glädje via ett par ilägg om dagen i vedpannan, värmt huset med 2,5 KWH elförbrukning av VP + lite gamla torrakor. Riktigt bra uppsättning som jag fick tips av från Sfinx, där jag köpt min värmepump.

I min vedbod kan jag ladda in 12 rader med ved. I fjol då jag bara körde ved, hade jag slut på ved första veckan i mars. Nu har jag just idag gjort slut på första raden. Sedan är det en extrem skillnad på årets och fjolårets vinter...
 
Titel: SV: Värmepump mot acktank, inkopplingshöjder?
Skrivet av: fiva skrivet 05 februari 2012, 20:30:15
Tack för ett utförligt och bra svar, maos66 !

Finns det ngn som toppar denna lösning, pump-tankar-ved?

Det måste vara enkelt och flexibelt.

Titel: SV: Värmepump mot acktank, inkopplingshöjder?
Skrivet av: maos66 skrivet 05 februari 2012, 20:33:16
Finns ingen...  :D