Skrivet av: Bobo
« skrivet: 25 oktober 2006, 09:36:40 »1. Min gamla IVT hade ett inbyggt nivåkärl, ett relativt öppet system, men med ett skruvlock med packning. Alltså ingen kännbar lukt av avdunstd sprit. Jag fyllde på några deciliter i början sedan inget mer på 10 år.
2. Nuvarande Nibe har ett liknande nivåkärl, så pass tätt att det kan trycksättas. Nivån sjönk en knapp decimeter första veckan. Ingen efterfyllning ännu och ingen ytterligare nivåförändring på 6 veckor. Då finns det ändå många ställen där läckage kunde tänkas eftersom det är tre parallella slingor med sex ventiler vid förgreningspunkten utomhus. Nivåkärlet sitter på högsta punkten, är lättinspekterat och mycket lätt trycksatt med hjälp av KB-pumpen.
2. Nuvarande Nibe har ett liknande nivåkärl, så pass tätt att det kan trycksättas. Nivån sjönk en knapp decimeter första veckan. Ingen efterfyllning ännu och ingen ytterligare nivåförändring på 6 veckor. Då finns det ändå många ställen där läckage kunde tänkas eftersom det är tre parallella slingor med sex ventiler vid förgreningspunkten utomhus. Nivåkärlet sitter på högsta punkten, är lättinspekterat och mycket lätt trycksatt med hjälp av KB-pumpen.