Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??  (läst 6005 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kallis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« skrivet: 07 november 2013, 16:36:43 »
Hej Jag har inte den kunskapnivå många av er verkar ha så det kan saknas någon central uppgift i det jag redovisar nedan.

Jag installerade en HT plus C7 i september 2011 innan konvertering hade jag elradiatorer.
Innan konvertering strax under 30kkWh/år, sep 2011-2012 15200 kWh, Sep 2012-2013 15600 kWh så långt allt väl jag verkar göra en bra besparing varje år.
Men i offerten presenteras en konsumtion pÃ¥ drivenergi pÃ¥ 7200kwH per Ã¥r pÃ¥ en drifttid pÃ¥ 3300h/Ã¥r. Den faktiska drifttiden är 3158h/Ã¥r sÃ¥ det verkar stämma väldigt bra med beräkningarna. Elpatronen gÃ¥r 158h/Ã¥r det kan jag inte bedöma om det är mycket eller lite. Min hushÃ¥llskonsumtion ligger pÃ¥  ganska exakt 6000kwh/Ã¥r med elslingan inkopplad sep-maj. Jag skaffade en elmätare (eliq) för att dubbelkolla pÃ¥ detta och det stämmer fortfarande.
Var kommer de 2000 kwH ifrån? Kan det vara någon inställning på pumpen? Är det känt att dessa drar lite mer i verkligheten än vad som sägs? Utifrån hur mycket pumpen jobbar borde det ju vara på pricken det som offertats som konsumeras.
Jag vill betona att detta inte är något gnäll på installatören som har varit väldigt bra och proffsig på alla sätt(driftstidsberäkningen verkar ju t ex mycket bra enligt ovan) . Detta är en fråga om pumpen i sig.

3 plan västkust västragötaland byggår 1972 140m2 boyta 25m2 biyta och 30m2 garage. 4m2 elgolvvärme på 1'a vån. Borrhål 140m varav 130m aktivt.
« Senast ändrad: 07 november 2013, 19:08:56 av kallis »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« Svar #1 skrivet: 07 november 2013, 18:08:04 »
LÃ¥ter konstigt om pumpen skulle dra sÃ¥ mycket extra eftersom timmarna stämmer sÃ¥ bra med kalkylen verkar allt vara ok. 158 tim elpatron lÃ¥ter ok gissar att första steget är pÃ¥ 3 kw sÃ¥ blir det ca 450 kwh inte mycket att brÃ¥ka om och kan säkert vara mindre beroende pÃ¥ hur vp styr elstegen. Kan tipsa om att man kan köpa elmätare i webshopen här som kan kopplas in före vp dÃ¥ ser man förbrukningen direkt. Vart sitter din eliq är du säker pÃ¥ att den mäter allt och mäter den rätt billigare elmätare brukar kunna mäta ganska mycket fel fast 2000 kwh fel  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kallis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« Svar #2 skrivet: 07 november 2013, 18:17:40 »
Eliq'en verkar sitta rätt för output frÃ¥n den motsvarar mina elräkningar +- 2-3%. Om första steget är pÃ¥ 3kW det vet jag inte, pumpen är pÃ¥ 9kW i allafall... Eller... den borde den vara det, kan man dubbelkolla detta??  Skall genast kika i webshoppen avseende extramätare vilket borde ge exakt pumpkonsumtion, bra tips :).

Utloggad kallis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« Svar #3 skrivet: 07 november 2013, 18:26:25 »
Förlåt en novis.. men är det en enfas -din mätare + kapsel man skall köpa(och sedan låta någon elvan människa, koppla in)??

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« Svar #4 skrivet: 07 november 2013, 18:33:18 »
Du skriver att du har en Ivt C7 den är på 7kw. Menade en sån här 3 fas mätare men har du inte plats i skåpet får du köpa en lös kapsling till den http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kallis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« Svar #5 skrivet: 07 november 2013, 19:08:20 »
Jaha.. sedär.. det har du rätt i, har bara utgått från att den då beräknade effekten på prospektet var 8,9kw för huset, var en 9kw pump.
Känner mig bra korkad, borde förstått vad 7'an i modellnamnet stod för.
En kapsel får införskaffas då elen huvudsakligen är från 1972.

Lite visare varje dag.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« Svar #6 skrivet: 07 november 2013, 19:11:03 »
Jag installerade en Greenline C7 år 2002.
Innan körde jag året runt med elpatroner i oljepannan och gjorde över med 27800 kWh/år (snitt under 7 år innan bytet).
Jag har ungefär samma temperatur inne såväl före som efter samt använder ungefär lika mycket övrig el.

Efter VP-installationen har jag gjort över med totalt mellan 11300- 14450 kWh/år (11 år) med ett snitt på 13180 kWh/år.
Under det sista året har jag haft en separat elmätare till VPn och gjorde då åt 6116 kWh till värme och varmvatten (13260 kWh totalt).
Totalt har jag gjort över med 516 tim elpatroner under 11,5 år (oftast 3kW inkopplat).

Per L
« Senast ändrad: 07 november 2013, 19:19:10 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad kallis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« Svar #7 skrivet: 07 november 2013, 19:42:13 »
Jag installerade en Greenline C7 år 2002.
Innan körde jag året runt med elpatroner i oljepannan och gjorde över med 27800 kWh/år (snitt under 7 år innan bytet).
Jag har ungefär samma temperatur inne såväl före som efter samt använder ungefär lika mycket övrig el.

Efter VP-installationen har jag gjort över med totalt mellan 11300- 14450 kWh/år (11 år) med ett snitt på 13180 kWh/år.
Under det sista året har jag haft en separat elmätare till VPn och gjorde då åt 6116 kWh till värme och varmvatten (13260 kWh totalt).
Totalt har jag gjort över med 516 tim elpatroner under 11,5 år (oftast 3kW inkopplat).

Per L

Hej Per
Tack för din input. Mycket intressant, jag skulle gissa att jag bor strax norr om dig i övrigt har vi väldigt likartade förhållanden(till och med elslingan). Noterar ett något större hus hos dig men också ett något djupare borrhål. Din elpatron går ju in betydligt mindre än min. 516h/11år är ju ca 46.9h/år min går ju in 3,3 gånger så mycket... KAn det vara där skon klämmer ändå? Får man fråga hur många drifttimmar din pump har??

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« Svar #8 skrivet: 07 november 2013, 22:00:15 »
Jag har min elpatron avslagen som standard. Jag använder den bara till:
- legionella körning. Ca 1 tim/mån
- några gånger i början löste pumpen ut och började att köra bara på elpatronen. En gång dröjde det flera veckor innan jag upptäckte det.
- runt en gång per år höjer jag tempen på nedervåningen (tex under jul/nyår) och då är det inte säkert att bara kompressorn räcker till.

Är det riktigt kallt ute (-12-15 eller kallare) tillåter jag innetempen att sjunka nattetid (då bara kompressorn inte räcker till) eftersom så kalla dagar bruka innebära sol på dagarna och då räcker i allmänhet solinstrålningen till för att öka innetempen igen under dagen.
Kalla vintrar innebär därför att min kompressor kan gå flera veckor i sträck utan att stanna en enda gång. Försöker hålla 20-21 grader inomhus på övervåningen. Absolut inte över i alla fall. På nedervåningen brukar det bli max 17-18 grader och neråt 15-16 när det är riktigt kallt ute.

Hittills (11,5 år) har min pump gått knappt 27.000 timmar.

Luftvärmepumpen i garaget har gått så litet att man inte behöver ta hänsyn till den.

Per L

PS1! Ser nu att jag körde slut på oljan i tanken innan jag installerade VPn. Det innebär att den genomsnittliga elförbrukningen under 7 år skulle blivit något högre än vad jag angav här ovan. Gissningsvis i snitt 29000 kWh/år eller något högre med bara elpatroner i oljepannan och ingen oljeförbrukning.
PS2! Under de flesta av våra 11,5 år med VP har vi varit 2 personer i hushållet. Det påverkar säkert elförbrukningen gynnsamt också!
« Senast ändrad: 07 november 2013, 23:38:31 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« Svar #9 skrivet: 07 november 2013, 22:02:53 »
100 timmar elpatron med ca 3 kw blir bara 300 kwh
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kallis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« Svar #10 skrivet: 09 november 2013, 11:17:30 »
Stort tack för allt engagemang... Till våren skall jag byta ut gammelsäkringarna och sätta in automatsäkringar. Då blir det en elmätare på insatt till värmepumpen.

Smurfen har rätt, jag vet fortfarande inte var jag läcker 2000kwh någonstans. jag får leta vidare.

Per Lu verkar ha lyckats väl med sina inställningar. Våran ovanvåning är lite kall som det är så att slå av patronen känns just nu inte som något alternativ men kanske efter mer isolering. Vi är 3 i hushållet och hoppas väl på fler men det borde påverka hushållselen och varmvattnet i frörsta hand.

Jag skall våga mig på en fråga till. Det finns 3 steg på elpatronen 3/6 och 9 om jag förstått saken rätt. Hur vet man vilken som är tillslagen??


Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: IVT Greenline HT Plus C7, drar den för mycket??
« Svar #11 skrivet: 09 november 2013, 23:52:26 »
I menyn 5.2 ställer du in hur mycket elpatroner du max vill skall gå in (1/3, 2/3 eller 3/3 dvs max 3, 6 eller 9 kW)

I menyn 8.5 ser du hur mycket effekt som för tillfället är inkopplad (0-100% visas. Vid val 3 kW går hela effekten in vid 100%. Vid val 6 kW går 3 kW in vid 50% och 6 kW in vid 100% och vid val 9 kW går 3 kW in vid 33%, 6 kW går in vid 66% och 9 kW går in vid 100%)

Har du inte en användarhandledning så finns dom att hämta på IVTs hemsida. Den som jag tycker beskriver bäst hur min pump fungerar är art.nr 290554 utgåva 1.0.
Där står bla det jag skrev här ovan.

Jag har haft väldigt stor nytta av att logga olika temperaturer i pumpen i mitt arbete att ställa in den samt se när temperaturerna börjar bli "fel" liksom att hjälpa till med felsökningar.
Jag har en tidig variant av temperaturlogger som jag köpt i webbshopen på detta forum.

Per L 
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!