Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Dimmensionera för full effekttäckning?  (läst 1768 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Dimmensionera för full effekttäckning?
« skrivet: 01 november 2016, 11:37:29 »
I dag har jag för skojs skull kollat lite på hur mycket "spetsel" jag genom åren köpt pga att min VP inte klarar att hålla värmen när det blir under ca minus 14 grader.
Tillskottet (minus legionellahöjningen som man ju får oavsett) är totalt efter 10.5 år ca 3600 kwh eller ca 340kWh/år.
Då nästa storlek på pump skulle kostat mig ca 5000:- mer i inköp samt att jag troligtvis skulle behövt en arbetstank och cirkpump (minst) 10 000:- så anser jag att det är betydlig billigare att ha en VP som är på gränsen än en som är lite för stor.
Har jag fel? Jag vill i sÃ¥ fall gärna bli överbevisad inför ev framtida projekt  help
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Sven Karlsson

  • Gäst
Sven Karlsson
SV: Dimmensionera för full effekttäckning?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2016, 12:17:38 »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Dimmensionera för full effekttäckning?
« Svar #2 skrivet: 03 november 2016, 07:39:32 »
Glöm inte bort den psykologiska pÃ¥frestningen när elpatronen gÃ¥r för fullt mitt i vintern...   ::)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Dimmensionera för full effekttäckning?
« Svar #3 skrivet: 03 november 2016, 08:55:25 »
Det är nog ofta den som gör att man vill klara sig utan elpatron. 340 kwh i spets även om kompressorn vore kraftigare och hade ersatt elspetsen så hade den ju troligtvis dragit minst 100 kwh så skillnaden är ännu mindre.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimmensionera för full effekttäckning?
« Svar #4 skrivet: 03 november 2016, 09:02:19 »
Håller med purjo om det känslomässiga....
Men.

Rent faktiskt tjänar man inget på 100% effekttäckning om man då också skall komplettera med tank och extern cirkpump.
Man kan ju dessutom ha 100% effekttäckning (som jag har) utan tank om man har ett bra distributionssystem och struntar i termostater...
Det som är svårare att räkna på är hur mycket livslängd och COP man "sparar" med en större VP och tank + cirkpump - det skulle faktiskt kunna bli en bra affär i slutet av anläggningens liv.

Säg att du sparar 5% tack vara bättre COP, det blir i runda slängar 300 kWh/år (om värmepumpen förbrukar totalt 6000 kWh)
Du sparar dessutom nåt liknande, eller mer, på att slippa elpatron, säg 400 kWh/år.

Den större värmepumpen går ca 57 timmar mindre/år (om besparingen bara är 400 kWh/år) så på 15 år ger det ca 870 timmar sparad livslängd.
Det innebär ca 4 månaders längre livslängd.
Om vi leker med tanken att värmepumpen blir 15 år (den mindre) så kostar det med ett pris på värmepumpen på 50 000 kr 3333 kr/år.
Du sparar alltså totalt ca 1111 kr på livslängden.

På 15 år blir besparingen ca (elpris 1 kr/kWh):

COP = 4500 kr
Elpatron = 6000 kr
Livslängd = 1111 kr

Totalt ca 11611 kr billigare med 100% effekttäckning jämför med ca 60% effekttäckning.
(60% effekttäckning ger ca 400 kWh eltillskott i ett hus med 10 kW toppeffektbehov)

Min slutsats är som tidigare, är du beredd att lägga ut runt 10 000 till 15 000 kr på en tank, cirkpump och större värmepump för att få bättre funktion, lägre energiförbrukning och lite längre livslängd så går det ungefär på ett ut.
Valet står egentligen mellan att initialt investera lite mer, eller lite mindre.
På 15 år är resultatet rätt lika oavsett vad du väljer.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!