Författare Ämne: Pumpen stannar för fort  (läst 5422 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #15 skrivet: 28 september 2013, 18:46:30 »
Finns det ett smutsfilter på varma vattensidan? Kan det vara tätt iom att du inte verkar få något flöde? Alternativt så kanske cirkulationspumpen har hängt sig ifall det har stått avstängt i sommar?
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad Agust

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #16 skrivet: 28 september 2013, 19:11:16 »
Detta finns på returröret från radiatorerna. Är det här smutsfiltret?

Mvh

Anders

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #17 skrivet: 28 september 2013, 19:13:51 »
Ja, stäng kranen innan och efter filtret och skruva ut filtret och rengör.

http://www.beulcoarmatur.se/index.php?option=com_webcatalog&view=productlist&Itemid=56&pid=20071&gid=20008&menuid=20008
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad Agust

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #18 skrivet: 28 september 2013, 20:35:04 »
Ok, Jag håller på och loggar pumpen nu men efter det ska jag inspektera filtret.

Mvh

Anders

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #19 skrivet: 28 september 2013, 21:05:14 »
Kolla även att cirkpumpen verkligen funkar, kanske är det bara självcirkulation?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Agust

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #20 skrivet: 28 september 2013, 21:46:26 »
På vilket sätt kollar man enklast att cirkpumpen funkar?


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #21 skrivet: 28 september 2013, 22:16:15 »
Om den inte vore hel skulle du bli utan vv också samma cp används då men hastigheten ställs separat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Agust

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #22 skrivet: 28 september 2013, 22:39:06 »
Varmvatten har vi, så då funkar alltså cirkpumpen. Varför används cirkpumpen för varmvatten, pumpar den runt vattnet inne i pumpen då det värms?
« Senast ändrad: 29 september 2013, 11:00:10 av Agust »

Utloggad Agust

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #23 skrivet: 29 september 2013, 18:09:29 »
Hej,

Nu har jag loggat pumpen i ett dygn. Bifogar loggningen...


Mvh

Anders

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #24 skrivet: 29 september 2013, 18:53:09 »
Hej!
Du har uppåt 17 °C :dt: på värmebäraren vilket är på tok för högt.
Kolla som sagt filtret, kommer inte på nått mer så här direkt, förutom att farten på CP kan ställas för både varmvatten och värme, det är värme som ska vara 100%.
 :dt: vid VV-beredning ser OK ut sÃ¥ CP verkar funka som sagt.
Hittar du det som stryper flödet så kommer det att lösa sig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Agust

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #25 skrivet: 29 september 2013, 19:42:12 »
Hej,

Det finns en kran på returen men ingen på framledningen så jag stängde kranen på returen och sen stängde jag framledningen till alla slingor. Då jag öppnade filtret så var det tryck på så jag öppnade lite och väntade. Trycket blev lägre men det slutade aldrig att komma vatten. Jag öppnade filterskruven helt och ut flög filtret och väldigt mycket smuts, det var stora bitar smuts typ 5-8 mm långa. Vattnet slutade aldrig att komma så jag skruvade in filterskruven snabbt igen så att jag kunde rengöra filtret i lugn och ro. Jag hoppas verkligen att dåligt flöde beror på smutsen, det borde ju vara så men det återstår ju att se. Jag fick antagligen lite luft in i systemet under tiden som skruven var borta, så jag ska lufta systemet efter ett par dagar och sen logga på nytt. Jag hann inte se hur många delar filtret består av därför det flög ut. Så nu undrar jag om det endast består av 3 delar, Skruv, packning och ett runt filter. Är det så?

Mvh

Anders

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Pumpen stannar för fort
« Svar #26 skrivet: 29 september 2013, 20:01:24 »
Det låter rimligt med 3 delar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!