Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Konv från olja/el till bergvärme
« skrivet: 09 juni 2005, 19:50:46 »
Vi har en mindre fastighet i Sundsvall byggd 1931. Total boyta 300 m2 (4 lghter). 2½ plan + källarvåning (som går på hetvatten idag). Takh i genomsnitt 2,6 m. Tilläggsisol 5 cm glasfiber. Förbrukade förra året 2200 l olja + ca 35000 kWh. Lågtemp system utg stigare 48C vid ca -25C ute. Auto shuntregler m utegivare. Vv beredare 15/300 l.
Frågor: Hur stor pump behövs? Borrdjup? Vv beredare som tidigare? Behövs ack?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Konv från olja/el till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2005, 14:43:46 »
Vi har en mindre fastighet i Sundsvall byggd 1931. Total boyta 300 m2 (4 lghter). 2½ plan + källarvåning (som går på hetvatten idag). Takh i genomsnitt 2,6 m. Tilläggsisol 5 cm glasfiber. Förbrukade förra året 2200 l olja + ca 35000 kWh. Lågtemp system utg stigare 48C vid ca -25C ute. Auto shuntregler m utegivare. Vv beredare 15/300 l.
Frågor: Hur stor pump behövs? Borrdjup? Vv beredare som tidigare? Behövs ack?

Jag får förbrukningen till totalt ca 53 000 kWh, detta motsvarar ungeför en 13 kW VP, borrdjup rekommenderas 2X100 till 2X120 meter (jag skulle dock ta till några meter till för att vara på säkra sidan, 2X130 meter). Sen tror jag att med 4 lägenheter så bör du byta upp dig till en större VVB då du kommer att ha lägre temp i beredaren. Acktank är kanske en bra idé för att jämna ut framledningstempen, om inte annat så för att motverka knäppningar i systemet. Rickard kan säkert räkna fram en kalkyl på ditt hus om du vill.
 
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Konv från olja/el till bergvärme
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2005, 14:48:22 »
Tack för svaret!
Är det aktivt borrdjup du menar? Det kan bli 20-25 m till brunnen. Kan dessa markledningar anses bidra positivt? Jag kan ha 20-25 m ned till berget varför ett andra hål blir ganska dyrt.
Kan ingen borra 250 m i ett hål? Var är gränsen?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad cottonfield00

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Konv från olja/el till bergvärme
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2005, 09:23:33 »
Jag har ett hål på 222 meter. Borrarn hade enligt egen utsago borrat djupare. Så bortåt 250 meter borde väl gå? Beror väl också på hur berget ser ut, sprickförhållanden etc.
Stiebel-Eltron WPC-10, 222 m hål, installerad maj 2005. Ca 220 kvm uppvärmd yta, 15 element, 1 fläktkonvektor.
Förbrukade ca 38000 kWh innan vi satte in pumpen.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Konv från olja/el till bergvärme
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2005, 10:06:36 »
Såvitt jag förstår är största problemet kompressorn. Trycket måste räcka till att trycka upp vattnet från hålet och driva hammaren. Vid 222 meter behövs ju 22 bar bara för att klämma upp vattnet.

Jag ser att du har en Stiebel, man är alltsÃ¥ inte ensam längre.  ;D Snart dags för eget forum.  ;D

Vad tycker du hittills? Du har ju inte haft den så länge så du har väl ingen vintererfarenhet...

Rejält hål, jag har 200 m och hade strax över 0° in som kallast i vintras.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Konv från olja/el till bergvärme
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2005, 21:15:16 »
Såvitt jag förstår är största problemet kompressorn. Trycket måste räcka till att trycka upp vattnet från hålet och driva hammaren. Vid 222 meter behövs ju 22 bar bara för att klämma upp vattnet.

Jag ser att du har en Stiebel, man är alltsÃ¥ inte ensam längre.  ;D Snart dags för eget forum.  ;D

Vad tycker du hittills? Du har ju inte haft den så länge så du har väl ingen vintererfarenhet...

Rejält hål, jag har 200 m och hade strax över 0° in som kallast i vintras.

Kompressorn hm??
Vad har den med borrdjupet å göra...det är kb pumpen som sköter kb flödet..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad JONAS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konv från olja/el till bergvärme
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2005, 07:56:44 »
Det är borrarens kompressor han menar !
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad

Utloggad cottonfield00

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Konv från olja/el till bergvärme
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2005, 11:06:09 »
Jag ser att du har en Stiebel, man är alltså inte ensam längre.  ;D Snart dags för eget forum.  ;D

Vad tycker du hittills? Du har ju inte haft den så länge så du har väl ingen vintererfarenhet...

Rejält hål, jag har 200 m och hade strax över 0° in som kallast i vintras.

Nej jag har inte så mycket erfarenhet av den än. Än så länge så tuffar den snällt på. Jag har inte vågat skruva på så många parametrar än, det kanske får vänta till vintern. Men har du några bra tips på rak arm?

Annars tyckte rörisen att den var tung att få på plats och den fick sig en del repor när de tog ner den i källaren och så låter den en del när den gör varmvatten vilket fortplanatar sig i hela huset. Installatören klurar på ljudet för närvarande. Han tycker nog också att den låter mer än normalt. Svårt att säga om det beror på pumpen, installationen eller huset..
Stiebel-Eltron WPC-10, 222 m hål, installerad maj 2005. Ca 220 kvm uppvärmd yta, 15 element, 1 fläktkonvektor.
Förbrukade ca 38000 kWh innan vi satte in pumpen.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Konv från olja/el till bergvärme
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2005, 22:12:38 »
Jag ser att du har en Stiebel, man är alltsÃ¥ inte ensam längre.  ;D Snart dags för eget forum.  ;D

Vad tycker du hittills? Du har ju inte haft den så länge så du har väl ingen vintererfarenhet...

Rejält hål, jag har 200 m och hade strax över 0° in som kallast i vintras.

Nej jag har inte så mycket erfarenhet av den än. Än så länge så tuffar den snällt på. Jag har inte vågat skruva på så många parametrar än, det kanske får vänta till vintern. Men har du några bra tips på rak arm?

Min installatör satte "reglerdynamik" till 10, standard är 20, och detta tillsammans med att han lämnade laddpumpen på 3:an gjorde att jag hade ca 30 starter per dygn i höstas. Eftersom jag har 200-liters ack medförde den höga pumphastigheten att VP stannade när tempen stigit i acken, trots att radiatorkretsen inte var fullt varm. Jag sänkte laddpumpen till 1:an och den externa cirkpumpen till 2:an, samt satte tillbaka reglerdynamik till 20, och nu har jag ca 12 starter per dygn när det behövs värme.

Eftersom du har en WPC antar jag att du inte har någon separat ack, och då spelar pumphastigheten ingen roll annat än att radiatorkopplen kan brusa om du kör på fullt.

Jag har även sänkt brytpunkten för sommardrift till 13°, vilket fungerar fint i vårt hus.

Citera
Annars tyckte rörisen att den var tung att få på plats och den fick sig en del repor när de tog ner den i källaren och så låter den en del när den gör varmvatten vilket fortplanatar sig i hela huset. Installatören klurar på ljudet för närvarande. Han tycker nog också att den låter mer än normalt. Svårt att säga om det beror på pumpen, installationen eller huset..

Jag kan tänka mig att en WPC är tung. Jag har ju separata enheter och de står precis innanför en ytterdörr i vårt förråd och i markplan, så det var nog en av de enklaste lyft installatören haft.

WPF:en har kåpan stående direkt på golvet, utan att sitta fast i själva pumpen, och det kan bli lite brum om kåpan ligger mot chassiet, men det fixar man enkelt till genom att jucka till det lite.

Du har väl flexslangar med böj mellan pumpen och rören? Mina flexslangar gör en 90° böj och jag tror inte de fortplantar nåt ljud. Nu har jag iofs Wirsbo PEX i huset, men ena slingan börjar med koppar.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!