Författare Ämne: Hjälp med inställningar för EcoEL1550 + EcoAir107  (läst 5577 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HenricBorg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
Hej pÃ¥ er, och tack för ett jätte bra forum.  Thumbsup

Jag är en lycklig nybliven ägare av CTC EcoEL 1550 & EcoAir 107, installerad 2009-07-09.

Det är så att jag tror att mina elpatroner går in för ofta !?!
Och jag skulle villa veta vilka inställningar ni har på era EcoEL1550 & EcoAir107, så jag kan optimera min panna för bästa ekonomi drift.

Vi bor i en 1½ plans villa på 150m2, byggt 1985, 3 mil utanför Helsingborg.
Vi är 4 personer i villan (2 vuxna + 2 barn).

Jag hoppas på många trevliga svar från er där ute.

Mvh... Henke
« Senast ändrad: 10 juli 2009, 10:20:24 av HenricBorg »
1½ villa 1985, 150m2 boarea, källare 40m2, CTC EcoEL 1550 v3 + CTC EcoAir 107 v3.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
hej

om du söker och läser lite här på forumet så får du information.
börja här  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0

för att se hur pump och panna fungerar.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad HenricBorg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
Hej Kullabacken.

Tack för ditt svar, men det hjälpte INGET !!!!!!   huvuddunk

Vad frågade jag efter ? Läste du inte min fråga?
Jag vet hur pump och panna fungerar. Jag har läst den tråden innan.

Jag vill bara veta vad ni har för inställningar ?!?

Ännu en gÃ¥ng sÃ¥ ser jag fram emot trevliga svar frÃ¥n er där ute i sommar Sverige  Thumbsup

/ Henke
« Senast ändrad: 10 juli 2009, 10:21:15 av HenricBorg »
1½ villa 1985, 150m2 boarea, källare 40m2, CTC EcoEL 1550 v3 + CTC EcoAir 107 v3.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
Hej Kullabacken.

Tack för ditt svar, men det hjälpte INGET !!!!!!   huvuddunk

Vad frågade jag efter ? Läste du inte min fråga?
Jag vet hur pump och panna fungerar. Jag har läst den tråden innan.

Jag vill bara veta vad ni har för inställningar ?!?

Ännu en gÃ¥ng sÃ¥ ser jag fram emot trevliga svar frÃ¥n er där ute i sommar Sverige  Thumbsup

/ Henke



ja visst men det står ganska mycket om olika inställningar på pump och panna här på forumet..

stäng av elpatronen.. så går den inte så mycket.. använd funktionen extra VV
om det inte räcker utan elpatron så sätt på den men ställ in temperaturen så lågt som möjligt...

vad vill du mer veta?

inställingarna är beroende på anläggning, och till person till person..
« Senast ändrad: 10 juli 2009, 10:57:53 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp med inställningar för EcoEL1550 + EcoAir107
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2009, 11:47:38 »
Hej

Jag har övre patronen ställd på 45ºC och 0kW, den undre på 60ºC och 6kW.

Den undre kan inte gå in, så länge pumpen är tillkopplad, den går bara till om pumpen stoppas för alltför kallt ute eller om den väljs bort under inställningar.

Prova med att koppla bort övre patronen.

Tänk på att pumpen inte kör upp tll 55º under inkörningsperioden, den kommer inte att gå för fullt förrän efter 72 drifttimmar, så vänta lite med alltför mycket inställande.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad HenricBorg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
Tusen Tack Ronnie " You are THE MAN "  Thumbsup

/ Henke
1½ villa 1985, 150m2 boarea, källare 40m2, CTC EcoEL 1550 v3 + CTC EcoAir 107 v3.

Utloggad HenricBorg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
Föresten här kommer mina inställnigar som installatören gjorde.

Är det något som ser konstigt ut, så säg till vad jag bör ändra på.
OBS! Jag bor 3 mil öster om Helsingborg.

Inställnings Meny
Språk: Svenska
Produkt: EcoAir
Värmepump: Tillåten
Rumsgivare: JA
Elpanna ºC: 50
Elpanna Max kW: 9.0
Elpanna nedre ºC: 45
Elpanna nedre kW: 6
Fördr. Shunt: 180
Huvudsäkring: 16
Extra VV min: 60
Extra VV elpanna ºC: 60
Fjärstyrning: NS
    Inställningar Husparametrar
    Max framledn. ºC: 50
    Min framledn. ºC: frÃ¥n
    Husvärme frÃ¥n ºC: 18
    Lutning ºC: 53
    Justering ºC: 0
Min utetemp. ºC: -15
Semster: från

Service meny
Fabriks inst. kodad
    Kod: 0 0 0
    Sommar drift ºC: 16
    VP Max ºC: 55
    VP Min ºC: 35
    Larm hetgas ºC: 127
    Diff Start/Stopp ºC: 5
    Startfördröjning: 10

Aktuell drift info
Ute ºC: 17
Rum ºC: 22.5 (20.5)
Panna ºC: 53 (50)
Framledning ºC: 23 ( 8 )
Panna nedre ºC: 47 (50)
Hetgas ºC: 30
Kompr: från
Fläkt: från
Laddpump: från
VP in/ut ºC: 43/43
Ute VP ºC: 19
Radiatorpump: till
Eleffekt kW:0.0+0
Strömuttag A: 8 (16)
Shuntventil stänger
Födr. Shunt: 180min
Program id: 1011111
Prog datum: 08-05-05

/ Henke
« Senast ändrad: 10 juli 2009, 13:58:38 av HenricBorg »
1½ villa 1985, 150m2 boarea, källare 40m2, CTC EcoEL 1550 v3 + CTC EcoAir 107 v3.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp med inställningar för EcoEL1550 + EcoAir107
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2009, 14:57:36 »
Hej

Det ser väl i stort sett bra ut. Det som man kan tänka sig att ändra på är bl a max framledningstemperatur under husparametrarna, det finns ingen anledning att begänsa till 50º, om du inte har golvvärme eller något annat som inte tål mer än 50º, annars är det bättre att sätta in 65º och låta systemet sköta framledningstemperaturen. Sedan brukar man inte sätta övre patronen till mer än 6kW, om man bara har 16A huvudsäkring, den klarar inte 9+6 kW och även utan nedre patronen igång ligger man väl på gränsen. Visserligen kopplar strömkännarna ner om det blir för stort uttag, men det är nog bäst att hålla sig till max 6kW på övre patronen.

Lägg märke till att "husvärme från" styr pannan, dvs stoppar radiatorcirkulationspumpen och stänger shunten samt motionskör cirkulationspumpen då och då, medan "Sommardrift" styr värmepumpen, som då börjar köra till 55º varje start i stället för var fjärde. Den kör till 55º och startar igen vid 50º och håller alltså pannan mellan 50-55 grader under sommardrift.

Din lutning på 53º innebär att du klarar dig med runt 40º på framledningen vid -10º ute, det är bäst att vänta till vintern och se hur det blir. Det är inte lätt att sätta in rätt värde här, om man inte vet hur det brukar seut om vintrarna. Till vintern när det någon minusgrad, kopplar du bort innegivaren och låter kurvan klara värmen. Blir det inte tillräckligt varmt, höjer du kurvan något, och blir det för varmt, sänker du lite.
När du hittat rätt kurva, kan du koppla in rumsgivaren igen. Den är väldigt bra på att sänka framledningen om det blir för varmt i rummet men inte lika snabb på att höja om det blir för kallt. Därför är det viktigt att hitta rätt kurva, då får rumsgivaren lättare att kompensera för solsken, blåst och annat som påverkar värmen utöver själva utetemperaturen.

Här är mina inställningar:

INSTÄLLNINGAR

SprÃ¥k         Svenska
Produkt         EcoAir
Värmepump      TillÃ¥ten
Rumsgivaqre      Ja (börvärde 22)
Elpanna ºC      45
Elpanna max kW                0,0
Elpanna nedre ºC                60
Elpanna nedre kW                6
Fördröjn shunt min                60
Huvudsäkring A      16
Extra VV min      120
Extra VV Elpanna ºC   60
Fjärrstyrning      NS
Min utetemp ºC                 -8
Semester                          frÃ¥n


HUSPARAMETRAR
Max framledn ºC                65
Min framledn ºC      FrÃ¥n
Husvärme frÃ¥n ºC         17
Huskurva
  Lutning ºC   60
  Justering   -2


FABRIKSINST KODAD
Kod      372
Sommardrift ºC   16
VP max ºC   55
VP min ºC   35
Larm hetgas ºC   130
Diff start/stopp   6
Startfördröjning   10

//Ronnie
« Senast ändrad: 10 juli 2009, 15:12:57 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Hjälp med inställningar för EcoEL1550 + EcoAir107
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2009, 15:48:50 »
Tusen Tack Ronnie " You are THE MAN "  Thumbsup
/ Henke

Javisst är han verkligen duktig Ronnie, och en riktigt stor tillgång för forumet anser jag! Thumbsup Thumbsup

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp med inställningar för EcoEL1550 + EcoAir107
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2009, 18:23:30 »
Hej igen

Jag ser nu en lite mysko inställning. Du har ju fått kurva 53 inställd, och pumpen är satt att stoppas vid -15º utetemp.
Man undrar vad installatören har tänkt när han satt nedre patronen till 45º.
När pumpen lägger av vid -15º ute, behöver du enligt inställd kurva 53º på framledningen, då bör nedre patronen var ställd på mer än 53º, eftersom börvärdet för nedre pannan då är 58º.

Ändra den till 60º. När det blir -15º ute, behöver du mellan 55-60 grader i pannan för att klara framledningen, och det kan ju bli ännu kallare än -15º.

Sedan är det inte säkert att pumpen går ända ner till -15º, den kan mycket väl stoppa tidigare på grund av för hög returtemperatur. I så fall, när du märker, vid vilken utetemperatur pumpen lägger av, ska du sätta in den temperaturen som "min utetemp", annars går inte nedre patronen in förrän det blir -15º ute.

//Ronnie
« Senast ändrad: 10 juli 2009, 18:52:19 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
Tjena Ronnie vad händer i pannan när den inte kommer upp i utshuntningstemp ? den öppnar shunten mer & mer...efter läge åtta tar den vatten ur den övre delen av pannan.......

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp med inställningar för EcoEL1550 + EcoAir107
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2009, 22:25:41 »
Tjena Ronnie vad händer i pannan när den inte kommer upp i utshuntningstemp ? den öppnar shunten mer & mer...efter läge åtta tar den vatten ur den övre delen av pannan.......

Jo, visst är det så. Men är det -15º eller mer ute och pumpen borta så vill man nog ha den undre patronen att ersätta pumpen och köra vid samma temperaturer som pumpen skulle gjort, det är ju därför den finns där. Jag vill i alla fall att undre pannan håller framledningstemperaturen, när det blir så kallt ute. Om undre patronen är för lågt ställd, så hjälper den ju inte säkert till.

Tittar man på huskurvan, ser man vilken temperatur framledningen vill ha vid den temperatur där pumpen stoppas. Sätter man nu in den temperaturen på undre patronen, hommer den att ta över hålla undre pannan så varm, och blir det kallare, går ju övre pannan in precis som du säger. Jag tycker att man bör sätta tempen så, annars funkar det nog ändå. Sen är ju frågan hur ofta det är -15 i Helsingborg.

//Ronnie
« Senast ändrad: 11 juli 2009, 08:33:33 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
Du har helt rätt....jag har min undre del på 60 ºC & 6 kw.......spelar ingen roll föränn det blir kallt.....

Utloggad HenricBorg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
Hej Ronnie.

Tusen Tusen Tack för din tipps. Dom är guld värda.

/ Henke
1½ villa 1985, 150m2 boarea, källare 40m2, CTC EcoEL 1550 v3 + CTC EcoAir 107 v3.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!