Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: pirre skrivet 15 december 2009, 21:47:11
-
Fick larm meddelande häromdagen motorskydd kompressor. Jag återställde flera gånger tills jag inte orkade längre. Sen försökte jag igen igår och samma sak igen. Gick igenom alla elanslutningar så att det inte glappade någonstans utan resultat. Det sista jag gjorde var att rengöra smutsfiltret och efter det så funkade det igen. Tror ni att det var det som var felet eller var det en slump. Ringde Ctc men de trodde inte det berodde på det utan att det var något glapp någonstans på elsidan. Allmänt så tycker jag att man inte får så mycket hjälp från dem, de verkar oinspirerade varje gång man pratar med dem. Fler som har den erfarenheten.
-
Håller med CTC, smutsfiltret påverkar inte motorskyddet. Snarare kontaktor, kabelanslutningar, bottensockeln till säkringarna (om du har porslinssäkringar) Om du har en nogrann voltmätare är det betydligt enklare, vid kompressorn ska du ha samma spänning på alla tre faserna (+- några volt)
-
Håller med CTC, smutsfiltret påverkar inte motorskyddet. Snarare kontaktor, kabelanslutningar, bottensockeln till säkringarna (om du har porslinssäkringar) Om du har en nogrann voltmätare är det betydligt enklare, vid kompressorn ska du ha samma spänning på alla tre faserna (+- några volt)
Ok tack elkompisen kommer till helgen så får vi se.
-
denna tråd kan vara till hjälp? mjukstart kortet?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23067.0
-
Mät spänningen på alla 3 faser, samt om du har Amperetång..
/A.
-
studs Det var glapp i centralen. Jag hörde ett surrande ljud ifrån höljet och ringde min vän elektrikern som kom på studs och konstaterade att en skruv hade lossnat från bottenplattan och den var glödhet och hade bränt lite på en kabel. Kunde gått illa. Tur att motorskyddet tydligen är extremt känsligt som kände av det. Så nu går pumpen som en klocka igen *roflmao*
-
Jag har samma problem med utlöst motorskydd men kan inte hitta något glapp.
Så fort temperaturen går under nollan så löser motorskyddet minst 1 gång/dygn.
Har mätat spänningen, 1fas på 210V de 2 övriga på 215V.
Någon som har en idé?
-
Låter som du har fukt i nån dosa eller liknande, eftersom det är runt noll gr.
Dålig spänning ni hade 210-215v i fasspänning är lågt..
/A.
-
380 mellan faserna, bor ca: 1km från transformatorstationen
-
sätter en peng på mjukstartskortet........ *vinkar*
-
Jag sätter inte emot.... det har hänt förr att man bytt några..... men dock har det varit lugnt ett tag nu....
-
Hur kollar man det
-
380 volt mellan faserna det var innan inträdet i EG det ja...... :D 400 är det som gäller nu *vinkar*
-
Fick en mikroprocessor (kan det vara mjukstartkortet?) samt programvara bytad för en vecka sedan, efter inkörningsperioden (ca 100 tim) går den bättre och snålare än någonsin.
Och framförallt inga larm.