Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: pirre skrivet 15 december 2009, 21:47:11

Titel: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: pirre skrivet 15 december 2009, 21:47:11
Fick larm meddelande häromdagen motorskydd kompressor. Jag återställde flera gånger tills jag inte orkade längre. Sen försökte jag igen igår och samma sak igen. Gick igenom alla elanslutningar så att det inte glappade någonstans utan resultat. Det sista jag gjorde var att rengöra smutsfiltret och efter det så funkade det igen. Tror ni att det var det som var felet eller var det en slump. Ringde Ctc men de trodde inte det berodde på det utan att det var något glapp någonstans på elsidan. Allmänt så tycker jag att man inte får så mycket hjälp från dem, de verkar oinspirerade varje gång man pratar med dem. Fler som har den erfarenheten.
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: Plutus skrivet 15 december 2009, 22:01:31
Håller med CTC, smutsfiltret påverkar inte motorskyddet. Snarare kontaktor, kabelanslutningar, bottensockeln till säkringarna (om du har porslinssäkringar) Om du har en nogrann voltmätare är det betydligt enklare, vid kompressorn ska du ha samma spänning på alla tre faserna (+- några volt)
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: pirre skrivet 16 december 2009, 06:21:35
Håller med CTC, smutsfiltret påverkar inte motorskyddet. Snarare kontaktor, kabelanslutningar, bottensockeln till säkringarna (om du har porslinssäkringar) Om du har en nogrann voltmätare är det betydligt enklare, vid kompressorn ska du ha samma spänning på alla tre faserna (+- några volt)

Ok tack elkompisen kommer till helgen så får vi se.
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: mrpg skrivet 16 december 2009, 10:32:10
denna tråd kan vara till hjälp? mjukstart kortet?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23067.0
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: Apan skrivet 16 december 2009, 11:48:27
Mät spänningen på alla 3 faser, samt om du har Amperetång..

/A.
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: pirre skrivet 16 december 2009, 21:58:24
 studs Det var glapp i centralen. Jag hörde ett surrande ljud ifrån höljet och ringde min vän elektrikern som kom på studs och konstaterade att en skruv hade lossnat från bottenplattan och den var glödhet och hade bränt lite på en kabel. Kunde gått illa. Tur att motorskyddet tydligen är extremt känsligt som kände av det. Så nu går pumpen som en klocka igen *roflmao* 
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: Attimannen skrivet 02 januari 2010, 17:48:22
Jag har samma problem med utlöst motorskydd men kan inte hitta något glapp.
Så fort temperaturen går under nollan så löser motorskyddet minst 1 gång/dygn.
Har mätat spänningen, 1fas på 210V de 2 övriga på 215V.
Någon som har en idé?
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: Apan skrivet 02 januari 2010, 18:31:11
Låter som du har fukt i nån dosa eller liknande, eftersom det är runt noll gr.
Dålig spänning ni hade 210-215v i fasspänning är lågt..

/A.
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: Attimannen skrivet 02 januari 2010, 18:59:18
380 mellan faserna, bor ca: 1km från transformatorstationen
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 02 januari 2010, 19:10:54
sätter en peng på mjukstartskortet........ *vinkar*
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: SvenE skrivet 02 januari 2010, 23:01:05
Jag sätter inte emot.... det har hänt förr att man bytt några..... men dock har det varit lugnt ett tag nu....
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: Attimannen skrivet 03 januari 2010, 09:49:42
Hur kollar man det
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: heatseeker skrivet 04 februari 2010, 18:58:34
380 volt mellan faserna det var innan inträdet i EG det ja...... :D 400 är det som gäller nu  *vinkar*
Titel: SV: larm motorskydd kompressor
Skrivet av: Attimannen skrivet 17 februari 2010, 18:14:35
Fick en mikroprocessor (kan det vara mjukstartkortet?) samt programvara bytad för en vecka sedan, efter inkörningsperioden (ca 100 tim) går den bättre och snålare än någonsin.
Och framförallt inga larm.