Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 19 februari 2011, 07:09:45 »

Problemet, i alla fall för mig, är att VP har inga problem så länge som den är i drift. Det är när den startar vid kall väderlek som problemet uppstår.
Anledningen verkar vara att expansionsventilen är mer eller mindre helt stängd och då löser ju lågtrycken ut efter ett tag.

Just nu är det -24 ute och snart kommer lågtryckslarmet när utetemp blir varmare än -20 och VP startar. Shunten i elpannan öppnar efter 60 minuter efter larmet och VP startar inte förrän larmet kvitteras. Jag är hemma idag och kan övervaka detta men är man borta kan det bli lång tid på enbart elpanna och därmed dyrare.

En lösning är att ändra stopptemp från -20 till -14 då det verkar fungera bättre, men då det blir en ännu mer kännbar sponsring av elverket.

Om reklamen säger att den skall klara ned till -20 skall den då inte göra det? Är det inte då IVT:s ansvar att den gör det? Detta verkar dessutom vara ett konstruktionsrelaterat problem.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 03 januari 2011, 00:03:55 »

Ett alternativ är att sätta in ett tidur på LP som förbikopplar LP 180 sekunder vid start. Detta är ofta standard på kylmaskiner som skall gå året runt

Jag har kört min Bosch till -18 ºC utan problem, dock ihop med tillskott.
Min brors går ner till -20 med tillskott pga att VP:n inte ska arbeta med lägre temp än -20 ºC.
Med den kalla vintern som varit och med den som är borde väl felet ha uppenbarat sig för mig?
Ska prata meden IVT-installatör och höra hans åsikt om saken, för skoj skull.
Skrivet av: R22
« skrivet: 02 januari 2011, 19:58:49 »

Ett alternativ är att sätta in ett tidur på LP som förbikopplar LP 180 sekunder vid start. Detta är ofta standard på kylmaskiner som skall gå året runt
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 december 2010, 19:32:05 »

Men, våra pumar har R407c... *vinkar*

Jag tror nog att man har angett -20 för att verka bättre än konkurrenterna. Problemet är att vid den utetempen ligger man så nära gränsen för olika tryck och temperaturer i systemet så minsta lilla störning gör att det stannar.
Ett system med golvvärme och exakt injusterat flöde på värmebäraren skulle säkert kunna funka ner till -20 utan problem.

Jag har inte haft problem med lågtyck. Däremot med hetgasen när det blir nedåt -17 ungefär, men det beror på att mitt system kräver ganska hög framledningstemp.

Hetgasen och/eller lågtycket drar iväg mot gränsvärdet när det blir frost på utedelen. En 'bugg' i systemet är att  när den bryter av ena eller andra anledningen så borde det göras en avfrostning först, med påföljande drift tills nånting bryter igen. Om det stannar igen inom en viss tid så borde pumpen gå in i viloläge.
Som det är nu så slår den av helt igenfrostad och väntar på bättre tider.
Skrivet av: Brinnerstark
« skrivet: 27 december 2010, 15:56:36 »

Bifogar en bättre trycktabell för R410.
Skrivet av: Brinnerstark
« skrivet: 27 december 2010, 15:50:58 »

Om du kollar bifogat diagram (det kan verka lite rörigt till en början.)
Vid minus 30 grader har R410A ett tryck på en bit under 3 Bar, jag vet inte när din lågtryckspressostat löser ur men det bör väl vara där i krokarna.

Om det är minus 20 ute och maskinen frostar på till ca: -24, då är trycket på gasen ca: 3.5 Bar.

Min pump är nere på 3,2 Bar vid Minus 17 grader.
Lågtryckspressostaten förvarnar vid 3 Bar och löser ur vid 2,5 Bar.
Så efter minus 15 så kör jag bara på eltillskott.

Om man kollar trycket vid 50 grader så förstår man varför man inte bör köra vattnet genom pumpen om man eldar med ved ibland. :D
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 26 december 2010, 14:44:29 »

Påfallande många som har Luft/vatten från IVT, Bosch etc (dvs samma pryttlar i grunden) har problem med utlöst lågtryckpressostat vid kall väderlek.

Jag har själv jagat detta fel de tre senaste vintrarna. Denna vinter har jag varit förskonad, men för ett par dagar sedan var det klippt. Leverantören gör ju reklam för att pumparna skall klara -20, vilket de uppenbarligen har problem med, vilket borde räknas som ett konstruktionsfel eller motsvarande?

Orsaken kan vara en rad olika anledningar, men jag tror den grundläggande anledningen är växelventilen. Den är antingen helt stängd eller tom helt öppen, vilket gör att lågtryckpressostaten larmar vid kall väderlek.

Av en händelse satt jag och spanade på min realtidslogg som har sekundupplösning när VP startade efter att utetempen blivit varmare än -20 och blev då konfunderad över temperaturen över förångaren, T11.

T11 sjönk vid start och lågtrycken löste ut då T11 nådde -31 grader. Tolkar det som att växelventilen var helt eller nära helt stängd i detta läget. Nästa startförsök ökade T11 till nära nollan (kanske tom över, minns inte riktigt) och då löste också lågtrycken. Tolkar det som att växelventilen var för öppen i detta läget.

Tredje starten minskade återigen T11, men denna gång vände den på -22 och ökade till -5 för att därefter minska igen och efter en period med insvängning lade sig T11 ca en till två grader kallare än utetempen. Nu tuffade VP på, inga fler larm.

Skall tillägga att bulben till expansionsventilen inte är flyttad på min anläggning.

Diskuterade med en IVT-installatör som även råkat på att många har problem med lågtryck i sina Luft/vatten. Han menade att pumpen inte klarar kallare väderlek än ca -15, som den är gjord nu.

Pratade med en som jobbade med kylmaskiner som tyckte det var märkligt då kylmaskiner klarar dessa temperaturer. Varför skall inte en Luft/vatten från IVT/Bosch/etc klara det?

Kommentarer?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!