Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?  (läst 15749 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #45 skrivet: 10 december 2012, 09:42:50 »
En kort jämförelse från mitt första inlägg den 3 dec

Inställningar
             3 dec                        10 dec
VM fram 40(53)                       41(40)
VV40                                     41
Ute temp -16                          -7 (-10)
rum
VB r 34(51)                            37(51)
VV start 40(39)                       41(39)
KB f 50  ºC       trasig givare           0
KB r 50(-10) ºC trasig givare          -4
Kurva 9                                       8
VP starter 43290                     43303
VP till
VP tid 26746                           26893
TS tid 2230                              2277   
Gradmin                                    -55
VPmin                                        80
TSmin                                        700
Grund inst. 0 10                        0 00

Ingen TS vid avskrift och ratten -2. -10 ute och 22 °C inne.
Det som jag skulle vilja ändra på skillnad in och ut temp från element, men jag har bara termostaten att justera på så jag skall fundera om det är värt att sätta in strypningar till sommaren.

Är det någon idé att fundera över pumphastigheter?
Brinepump läge 3
Värmebärarpump läge 3
Drifttermostat 60%   

/A

Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #46 skrivet: 10 december 2012, 21:36:23 »
du ser ut att gå lite väl fort, om valmöjlighet finnes, på varma sidan.
Om läge 3 är det snabbaste så kan du nog gå till läge 1 eller 2.

Du har 41 på framledning och 37 på retur vilket ger ett delta på 4K. Du kan släppa upp den mot 7 och kanske sparar du till inköp av ett par extra kanelbullar etc per år! Inget skämt, kanelbullar är bra grejer :)

De radiatorer du tänkt använda utan termostater kan du kanske skaffa vred till i stället. Då stryper du manuellt med ett handvred.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #47 skrivet: 11 december 2012, 10:40:28 »
Nu är det ändrat lite grann
Värme sidan från steg 3 till steg 2
Drifttermostat från 60% till 50 %
Brinetemp in 0 och ut -4
Kurva 8 och Ratten -1

Inställningar
             3 dec                        10 dec            11 dec
VM fram 40(53)                       41(40)             41
VV40                                     41                   42
Ute temp -16                          -7 (-10)          -5 (-8 verklig)
rum
VB r 34(51)                            37(51)            35(51)
VV start 40(39)                       41(39)            42(39)
KB f 50  ºC       trasig givare           0               0
KB r 50(-10) ºC trasig givare          -4               -4
Kurva 9                                       8                 8
VP starter 43290                     43303              43311
VP till
VP tid 26746                           26893              26917
TS tid 2230                              2277                2277
Gradmin                                    -55                -132
VPmin                                        80                  80
TSmin                                        700                 700
Grund inst. 0 10                        0 00                 0  00

Jag kan inte märka någon skillnad i temp inne.
TS har inte gått på flera dagar och pumpen har börjat ha flera stopp om dagen.
Större skillnad på VB f och Vbr, nu 6 grader. tummenupp

Nu kliar det verkligen att skaffa möjlighet att logga bÃ¥de pump och elförbrukning pump   :)

/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
HP/MS Larm
« Svar #48 skrivet: 13 december 2012, 20:41:56 »
Nu har jag fått en del skumma fel

När vi var ner och bastade tidigare så började bastuaggregatet låta konstigt (brummande) så jag stängde av det.

Sedan tittade jag förbi pumpen på vägen och och då lyste HP/MS larm, startade om pumpen och gick upp

Då är halva huset mörkt, jaha det har gått någon propp, men trots idogt sökande så finns det inga trasiga proppar
Det är bara nere vid inkommande som vi har vanliga proppar, resten är evighetssäkringar, ingen utlöst
HP/MS larm kommer tillbaka hela tiden. direkt när pumpen startar, jag har försökt återställa pumpen (nr 26) men det verkar inte funka.

Vad skall jag undersöka för något? Tips trixs?

Edit: lamporna som står på kan tända till en kortare stund för att sedan slockna igen (jag fattar ingenting av detta)

/A
« Senast ändrad: 13 december 2012, 20:45:01 av dykkille »
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #49 skrivet: 13 december 2012, 20:50:38 »
Det brukar inte alltid synas på proppen att den är trasig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #50 skrivet: 13 december 2012, 20:59:53 »
Jag vet  :) har mätt alla proppar och även plockt ut ett X antal och bytte ett par av dem eftersom jag kunde peta under "knappen" pÃ¥ dem den del som lossnar när proppen är paj)

En fråga, får man mätresultat om proppen är trasig?

/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #51 skrivet: 19 december 2012, 11:52:54 »
 Nu har jag ändrat lite mera och jag börjar bli väldigt nöjd med hur det funkar

Inställningar
             3 dec                        10 dec            11 dec                 19 dec           
VM fram 40(53)                       41(40)             41                       40
VV40                                     41                   42                       42
Ute temp -16                          -7 (-10)          -5 (-8 verklig)         -3 (-6)
rum
VB r 34(51)                            37(51)            35(51)                   34(51)
VV start 40(39)                       41(39)            42(39)                   42
KB f 50  ºC       trasig givare           0               0                         0
KB r 50(-10) ºC trasig givare          -4               -4                        -4
Kurva 9                                       8                 8                        7 (-2 pÃ¥ ratt)
VP starter 43290                     43303              43311                   43381 (nu stoppar och startar den)
VP till
VP tid 26746                           26893              26917                 27068
TS tid 2230                              2277                2277                   2293
Gradmin                                    -55                -132
VPmin                                        80                  80
TSmin                                        700                 700
Grund inst. 0 10                        0 00                 0  00

Har det skett någon förbättring på siffrorna?

jag upplever en jämnare värme (21-22 °C), gick ned till kurva 7 (-2) eftersom det blev väldigt varm när det var runt 0 (23-24 °C), får se hur det blir vid -20 (om vi får det mer i år)

/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: Inställninar Nibe fighter 1215- är dessa ok?
« Svar #52 skrivet: 22 december 2012, 14:52:06 »
Nu har jag inte ändrat något sedan sist

Inställningar
             3 dec                        10 dec            11 dec                 19 dec            22dec     
VM fram 40(53)                       41(40)             41                       40                  38(tillverkning)
VV40                                     41                   42                       42                  41
Ute temp -16                          -7                   -5                        -3                  -7
rum
VB r 34(51)                            37(51)            35(51)                   34(51)            32(51)
VV start 40(39)                       41(39)            42(39)                   42                  41(39)
KB f 50  ºC       trasig givare           0               0                         0                    1
KB r 50(-10) ºC trasig givare          -4               -4                        -4                   -3
Kurva 9                                       8                 8                        7 (-2 pÃ¥ ratt)    7 (-2 ratt)
VP starter 43290                     43303              43311                   43381              43425
VP till
VP tid 26746                           26893              26917                 27068                27148
TS tid 2230                              2277                2277                   2293                 2293
Gradmin                                    -55                -132                                            -84
VPmin                                        80                  80
TSmin                                        700                 700
Grund inst. 0 10                        0 00                 0  00

Ungefär 14 starter per dygn (de 3 senaste), skall man minska det?

Jag tror jag skall försöka sänka kurvan lite till eftersom det är för varmt inne även fast utetemp minskar.  tummenupp

/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!