Du gissar fel
Lånar texten från Bo Siltberg.
"För dvärgbrytare ska kabelns belastningsförmåga vara lika med dvärgens märkström, dvs 13 A.
För diazed 13 A ska kabelns belastningsförmåga vara 13 * 1.6 / 1.45 = 14.4 A.
Belastningsförmågan för 1.5 mm2 beror på hur kabeln är installerad (3 belastade ledare):
Kabel fritt på vägg: 17 A
FK i rör i vägg: 13.5 A
Dessa värden kan behöva minskas om kabeln är utsatt för värme, eller ökas något om man väljer en kabel med PEX-isolering.
Så det kan bara komma ifråga om kabeln är utanpåliggande"
Mao. Kar du en utanpåliggande kabel som går raka vägen från centralen till t.ex. uttaget på pumpen, kan du avsäkra den med 13A fast den är 1.5kvmm.
Men å andra sidan klarar en Diazed 25 A i 50 sekunder eller 15 under låång tid. Kolla sida 7.
http://www.ifoelectric.com/diazed.pdf