Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Percy skrivet 29 december 2012, 18:41:28

Titel: Givarplacering och varmvattenladdning
Skrivet av: Percy skrivet 29 december 2012, 18:41:28
Hej!

Nästa problem: varmvattnet håller inte riktigt den utlovade temperaturen, eller det kanske det gör men jag misstänker att jag har en givare på lite fel ställe. Jag antar att det är givare bt6 (varmvattenladdning topp) som anger när vp:n skall sluta producera vv. Nu är bt6 placerad i toppen på tanken, närmare bestämt just invid röret där vv-laddningen sker, vid tankens tak. framledningen för vv finns ca 30 cm lägre ner, och är således alltid på en lägre temp än vad bt6 visar. Så när bubbelbadet skall tappas upp som har vi konstant lite för kallt vatten...
Vore det bättre att placera bt6 i jämnhöjd med vv-framledningen eller skall jag sätta en högre stoptemp för vv-laddning?
Titel: SV: Givarplacering och varmvattenladdning
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 december 2012, 18:48:41
På 1245 sitter Bt6 nästan i botten (tror jag) och Bt7 i toppen bt7 visar tempen i displayen och bt6 styr vv laddning. Jag skulle flytta ner givaren.
Titel: SV: Givarplacering och varmvattenladdning
Skrivet av: Percy skrivet 30 december 2012, 07:46:42
Tack,
bt6 fick flytta ner på samma nivå som vv-fram, där det också fanns ett dykrör. kollade igenom den lådan som lämnats kvar efter installationen, och där fanns en givare till. kunde kanske användas som bt7. Spelar det någon roll ifall jag lägger dit den eller inte? går det på intressekontot eller gynnas pumpen på något sätt? Kan den användas som innegivare (kabel med metallcylinder) eller är det RMU 40 som måste vara innegivare?
Titel: SV: Givarplacering och varmvattenladdning
Skrivet av: Smurfen. skrivet 30 december 2012, 09:25:24
Bt7 har ingen funktion förutom att den visar vv tempen i displayen vet inte hur det ser ut om den inte används om Bt6 temp visas istället. Den kan inte användas som inne givare men inne givare följer med vp och är exakt lika som utegivaren så har du inte fått den ring till installatörn det följer även med effektvakt som ska monteras i elcentralen och styr ner effekten på elpatron om huset förbrukar mycket. Nu är det ju inte säkert samma saker följer med i Finland men antar det.
Titel: SV: Givarplacering och varmvattenladdning
Skrivet av: Percy skrivet 30 december 2012, 10:04:04
Jag hittade nog också något som såg ut som en innegivare. nu har jag inget rör mellan hus och förråd så det dras nog inte bara sådär, men det skall läggas ner lite kabel för utebelysning i sommar så då kunde jag dra den.
Den temp som visas på displayen är nog bt6 då, när inte bt7 är kollpad 
Titel: SV: Givarplacering och varmvattenladdning
Skrivet av: purjo__ skrivet 31 december 2012, 11:19:47
Lägg inte elkablar och givarkablar för nära varandra bara. Minst en decimeter mellan, helst mer om dom går parallellt en längre sträcka.
Titel: SV: Givarplacering och varmvattenladdning
Skrivet av: Percy skrivet 31 december 2012, 11:52:40
Ok, nu har jag ett rör som går genom plattan och under hussockeln till utsidan, men efter det går det att sära på kablarna ifall det blir aktuellt. Men vad jag har förstått så är innegivare inget måste. Jag har ju förstås en kakelugn producerar mycket värme i en del av huset, men vet inte hur mycket en innegivare hjälper eller stjälper... Roligt att fundera om...en annan sak att genomföra!