Skrivet av: Smulan16
« skrivet: 15 februari 2016, 12:04:35 »
Tack för svar!
Noterade att värmepumpen faktiskt är 10år och inte 8år. Det stämmer ecoair ute och ecoel inne.
Här kommer inställningar, börvärden är inom parentes.
Kompr Fläkt
Elp 4,5+0kW
Hetgas 94 °C
Ute 1 °C
Framl 42 °C (42 °C)
Elpanna 50°C (50°C)
Elp nedre 40°C (45°C)
Värmepump 40°C (47°C)
Nattsänkning - Ingen
Kompressor - På
Huvudsäkring 20 A
Strömuttag 0
Shuntläge 50%
Kompr senast 24h - 23h 31min
Kompr starter 24h 1st
Inställning - Normal
Rumsgivare drift - med
Kompr - tillåten
Maxeffekt elpanna 6,0kw
Temp elpanna 50°C
Elp nedre -tillåten
Temp nedre elpanna 45°C
Shunt fördröjd 180min
Framledningstemp vid -15°C ,50°C
Värme från vid ute temp 20°C
Max tillåten framledningstemp 70°C
Min tillåten framledningstemp -från
Nattsänkning - nej
Verkar dessa inställningar rimliga? Huset är på 140kvm fördelat på 1 1/2 plan med krypgrund.