Här är värden för första larmet (fick fyra stycken)

T1 39,3
T2 2,9
T3 59,2
T5 22
T6 86,2
T8 39,9
T9 36,9
T10 37,4
T11 -6,8
T12 2,3

Sen läste jag även av dessa (va de nu betyder  Sc:,h )
LP 0
HP 1
MB 1 MB2 1
Eltillskott 1
G1 1
G2 1
Kompressor 1
Fläkt 1
4-vägsventil 0
Växelventil 0
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2017, 14:17:47 »
??
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2017, 17:33:10 »
Har det kommit några fler larm? Jag skulle tro att det bara är resultatet av olyckliga omständigheter, dvs väldig fuktig luft och en temperatur runt 0 grader, som gör att den har misslyckats med nån avfrostning och byggt på sig is.
Du kan testa att sänka tempen för avfrostningsvillkoret runt 0-strecket nån grad om det är ett återkommande problem. det görs under 'Avfrostning inställningar' i avancerade menyn:

« Senast ändrad: 29 oktober 2017, 17:37:51 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2017, 17:43:22 »
Mej det var bara fyra larm den morgonen men i morgon ska det bli lite kallare igen så vi kan ju se hur den ter sig då.
Vi hÃ¥ller trÃ¥den lite öppen och avvaktar  tummenupp
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2017, 17:12:44 »
I morse var det dax igen när det blev nÃ¥gra minusgrader  >:(
Nu ska installatören kolla på det iaf.
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #20 skrivet: 02 november 2017, 19:11:18 »
Fel pÃ¥ givare till T11 är nu konstaterat sÃ¥ den ska komma till veckan  tummenupp
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!