Utloggad Larsa2000

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe vvm320+F2120
« skrivet: 11 september 2017, 23:03:40 »
Hej
Ny i forumet och på väg att byta min elpanna mot lvvp. Kikar på Nibe vvm320 med F2120. Håller på med offertintagande på olika märken mm, men skulle vilja ha lite input.
Behovet är ca120m2 från 1907, vissa delar tillägsisolerade, andra bara trästomme. Tillkommer en sutterängkällare på ca 50m2 som är verkstad och tvättstuga. Den håller vi på ca 16grader utan större värmetillskott

När man tittar på F2120 känns det som enfas 8kw går bort, samtidigt är prisskillnaden mellan 8kw 3fas och 12kw inte så stor. Det känns som säkrare att gå på 12kw, eller?

Någon annan input gällande kombinationen?

Mvh//Lars

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Nibe vvm320+F2120
« Svar #1 skrivet: 11 september 2017, 23:37:23 »
Kompletterat med en volymtank så kommer en F2120-12 trivas bra även i ett mindre värmesystem.

Hade själv klarat mig med en 2120-8 enligt alla beräkningar men med 12an har jag möjlighet till att utöka uppvärmd yta och kompensera för den spillvärme jag haft tidigare.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Larsa2000

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe vvm320+F2120
« Svar #2 skrivet: 30 september 2017, 10:38:01 »
Hallå igen
En extern volymtank?
Jag har lågt till tak där innedelen skall stå, och montören föreslog en pump utan inbyggd tank (och ingen extern). Han menade att eftersom jag har radiatorer så skulle systemet funka bra ändå. Känns konstigt...

Vet faktiskt inte om han menar 8kw eller 12, han håller på att ta fram ett förslag.



Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home
SV: Nibe vvm320+F2120
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2017, 09:20:41 »
Hallå igen
En extern volymtank?
Jag har lågt till tak där innedelen skall stå, och montören föreslog en pump utan inbyggd tank (och ingen extern). Han menade att eftersom jag har radiatorer så skulle systemet funka bra ändå. Känns konstigt...

Vet faktiskt inte om han menar 8kw eller 12, han håller på att ta fram ett förslag.
Vilket förslag du än får, undvik 8kW. Den har inte samma reglerbarhet. VVM310 har större inbyggd volymtank än 320. Hur mycket du behöver beror på hur många radiatorer med hur mycket vatten du har. De bildar sammantaget en volym. Med en inverter är problemet mindre än med de gamla start/stopp pumparna. De skulle kunna räcka, men det måste kontrolleras.

--- Mats ---

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!