Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bogge skrivet 25 januari 2008, 15:37:37

Titel: Shunt till Nibe 1135?
Skrivet av: bogge skrivet 25 januari 2008, 15:37:37
Jag har fått förslag på bypass för att åtgärda knäppningarna. Kan man även installera en shunt som ser till att hålla jämn framledningstemp?

Shunten kopplas med extern cirkpump, den blandar vatten från radiatorretur och acktank. Shunten styrs av utomhusgivare samt framledningstemp. Niben kör på med sitt reglersystem ovetandes om shunten.
Titel: SV: Shunt till Nibe 1135?
Skrivet av: AndersA skrivet 25 januari 2008, 17:41:46
Shunten kommer nog inte att hinna med, knäppningarna förorsakas av 5- 6 liter varmt vatten som kommer ut i vb när vp slår om från varmvattenproduktion. Efter någon minut är knäppningarna borta. Allt måste ske under den första minuten.

///AndersA