Hej,
Ingen värme från C9-an inga larm inget konstigt mer än att den inte producerar någon värme!
Kan få den att start genom att höja 1.2 finjustering, men svag värme ut.
Inställningar:
1.1 7
1,2 10
GT8 +33
GT2 +12
GT5 +16,6
Vad att göra?
-
Huvaligen vad kallt du har inne, men vad visar GT1 (båda värdena), det är detta som styr om VP:n ska ge värme.
-
Verkar vara växelventilen, vi byter den idag så får vi se (IVT gör det).
Utegivaren verkar också lite suspekt, visar lite för mycket, byter den också.
Återkommer med resultatet.
P.S. Anläggningen sitter i ett annat hus än mitt.
-
Ny utomhusgivare, den gamla visade 4-5 grader för mycket.
Vi kör några dygn nu får vi se.
-
En utegivare som visar för mycket torde göra att du får kallt...
-
En utegivare som visar för mycket torde göra att du får kallt...
Isklamp på givaren löser problemet... ;D