0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
12°C delta mot slutet av en körning. Det finns bara en stam.
Nej, här snackar vi om radiatorkretsen.
Hej!I foten står det 1115-8,5, om du bytt ut denna antar jag att det är en 1245-10?22 mm värmebärare är väl på håret, den har ju 22 mm anslutning på denna men sen beror det på hur långa och krokiga stigare + retur är?Ett alternativ är att koppla om UKV:n (om du har denna kvar) till en arbetstank, det behövs ju en extra CP i så fall.Fast kolla först hur Danfossventilerna är inställda, på själva ventilen sitter det en liten mässingsring som man ställer in grundflödet på. Skala 1-7 samt N, N är maxflöde.
Deltat bör inte påverka starterna
Den betar av gradminutrarna snabbare, då deltaT är stor.
Är det enrörssystem? JaI så fall är det galet med 15 mm avstick, allt vatten passerar ju varje radiatorkoppel så då funkar det inte med 15 mm, gör om och gör rätt.Har för mig att jag inte sett radiatorkoppel med större avstick än 15mm. Då skulle man behövt gå rakt in i radiatorn utan koppel ?Nej, det lär inte bli och riva i hela systemet. Borde väl gå o lösa ändå?Är det 2 st 22mm rör (stigare + retur) så ska radiatorerna ha vanliga 2-rörskoppel?Nej, det är ett rör som löper igenom hela vägen.
Ok, så ni tror inte en cp efter halva slingan har någon effekt?
Ett sätt att öka flödet är ju att öppna alla radiatorkoppel, nackdelen är ju då att vissa rum kan bli för varma och andra för kalla, men prova!
Nu är det så att alla radiatorer är fullt öppna och de har inga problem med värmen i något rum.
Det var ju trevligt att läsa, då var det inget fel då?
Men om du monterar en kraftigare pump som orkar sänka deltat bör det vara stor risk för att det kommer att låta om radiatorkopplen endera får man dra om rören eller installera en arbetstank och med tank kommer även start stop problemen att lösas.
Vad är det för cirk pump där sitter idag? Varför satte ni så många radiatorer på en slinga bara?
Plocka in en 300 liters tank och en strömsnål cp så bör det funka
Ja det kan du ha rätt i. Du skriver att alla radarna är fullt öppna, hur menar du då? är de inte injusterade?
Vilken storlek på vp ?
Danfoss är ju konstruerat så att max40% genom radiatorn. Skulle man öppna fullt mot rad borde väl termostaten strypa varpå totala flödet skulle minska. Tror det är bättre att strypa mot rad och därigenom få ett ökat tryck och lite bättre flöde genom kopplet. Men med 10 sådana strypningar i serie blir det inte lätt att få fart på det. Tror på en större pump och så får man hoppas kopplingarna pallar trycket.Ts var själv inne på det från början, så jag tror inte han är överaskad över svaren, men han hoppades kanske att han hade fel.
Ok så sänka flödet mot radiatorn borde öka flödet lite....frågan om det ger 1-2 grader 4-5 graders skillnad.Dock förstår jag inte varför en cirk. pump efter halva sträckan inte skulle ge effekt. Det skulle trots allt vara en rätt billig lösning om det funkar.Andra varianten att sätta in en extra tank är en större procedur i det rummet kan jag lova.Tredje varianten och fläska på en fetare cirk. pump är väl kanske sista utvägen så de visslar i ledningarna
En extra kraftig cp eller en extra kommer att dra extra ström vilket för mig skulle vara sista alternativet bara för att sänka deltat över vp.