Titel: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: apankoko skrivet 16 maj 2010, 13:56:58
Hej alla!

Jag har precis köpt ett hus med en Thermia Duo 10, grundvattenvp. Dock genererar den otroligt dålig värme när jag har den på drift "Värmepump". Sätter jag igång läge "auto" går tillsatsen på och värmen stiger som den ska. Det känns som om vp inte fungerar som den ska. Dessutom blir det ingen värme i radiatorsystemet oavsett om temperaturen är  ca 50grader.

Här kommer de siffror som står i displayen på VP efter driftsläge VP:
Temperatur
Ute: 9
Rum: 22
Framledning: 21 (70)
Returledning: 22 (48)
Varmvatten: 21 (44)
Integral: -760
Brine UT: 60%

Någon som har koll på vad det kan bero på??
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: cheetah1 skrivet 16 maj 2010, 14:09:23
Går kompressorn alls? Inga larm?
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: apankoko skrivet 16 maj 2010, 14:13:03
Går kompressorn alls? Inga larm?

Hur vet jag att kompressorn går  ??? Det brummar lite fint i rummet där den står...
Inga larm förutom att den angav "Fel fasföljd" efter att en säkring hade gått. Men det var en vecka sedan och inga larm efter det
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: ORAKLET skrivet 16 maj 2010, 15:46:01
Lossa fronten och känn på det övre röret som går ut på kompressorn är det varmt så funkar den.  Den borde starta med -760 integral.
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: kylteknikern skrivet 16 maj 2010, 17:53:28
hej, din värmepump var i varmvattendrift när du läste av dina värden i displayen, och kommer inte det värdet utanför parentesen upp under 1 minut utan står helt fast och stilla går troligen din kompressor baklänges eller har noll i kompression! (alltså skrot tyvärr) men det borde bli ini helv.. varmt på det tryckrör som nämndes tidigare! du bör be någon kyl gubbe (eller om du vet vem som är återförsäljare) kolla över värmepumpen.

// Andreas

Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: apankoko skrivet 16 maj 2010, 18:11:58
Lossa fronten och känn på det övre röret som går ut på kompressorn är det varmt så funkar den.  Den borde starta med -760 integral.

Hej!

Ska kolla på det. Men varför blir det inte någon värme alls när jag ställer den i "värmepumpsläge"?
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: cheetah1 skrivet 16 maj 2010, 18:50:00
Lossa fronten och känn på det övre röret som går ut på kompressorn är det varmt så funkar den.  Den borde starta med -760 integral.

Hej!

Ska kolla på det. Men varför blir det inte någon värme alls när jag ställer den i "värmepumpsläge"?
Ovanstående svarade bra på det tycker jag.
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: Tobocop skrivet 16 maj 2010, 20:55:04
Ändrade ni fasföljd efter att den angav det?
Annars instämmer jag med tidigare skribenter...
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: apankoko skrivet 16 maj 2010, 22:10:57
Ändrade ni fasföljd efter att den angav det?
Annars instämmer jag med tidigare skribenter...

Hej!

Den visade det meddelandet när en propp hade gått. Satte bara in en ny och startade om pumpen. Annars är inget ändrat
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: ORAKLET skrivet 16 maj 2010, 22:19:01
Om du bryter strömmen och startar om så talar den om ifall det är fel fasföljd, men det försvinner efter 10 min.
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: apankoko skrivet 17 maj 2010, 08:28:39
Om du bryter strömmen och startar om så talar den om ifall det är fel fasföljd, men det försvinner efter 10 min.

Den meddelar inget vid omstart. Ska kolla om kompressorn fungerar i em... Antar att det kostar en peng om den e kass...? Går sådand på hemförsäkringen förresten?

//
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: ORAKLET skrivet 17 maj 2010, 08:47:31
Apankoko. Kommer det från musses klubbhus?  Hur gammal pump och vart bor du?
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: apankoko skrivet 17 maj 2010, 08:57:31
Apankoko. Kommer det från musses klubbhus?  Hur gammal pump och vart bor du?

Pumpen är 5 år och står i Malmö.
Musses klubbhus?
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: Carl N skrivet 17 maj 2010, 09:58:42
Jag tror Thermia ska ha 6 års trygghetsförsäkring på sina pumpar så kontakta Thermias support snarast. Troligen är kompressorn paj.
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: ORAKLET skrivet 17 maj 2010, 12:43:05
Det finns en apa som heter koko där :)  Troligen är inte kompressorn paj. Det brukar inte hända så ofta, men men. 

Lycka Till
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: cheetah1 skrivet 17 maj 2010, 21:42:28
Vad har du för temperatur på brine ut och in?

Det märkliga är att det borde larma för nånting, vad det än är. Har kompressorn skurit borde motorskyddet lösa ut, och då larmar den för det. Verkar jättemystiskt.
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: Larm_HP skrivet 18 maj 2010, 12:25:28
du har nog en fyrkant i displayen nere till vænster. Driftpressostaten ligger øppen eller hetgasgivaren indikerar varamre en 120°C och kompressorn kan inte starta pga det. Du får ignet annat larm æn en fyrkant i displayen.
Nær du stæller øver driftlæge till AUTO kommer eltillsatsen att ta hand om værmebiten p.g.a. lågt integralværde.

Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: kylteknikern skrivet 19 maj 2010, 22:19:51
Går kompressorn alls? Inga larm?

Hur vet jag att kompressorn går  ??? Det brummar lite fint i rummet där den står...
Inga larm förutom att den angav "Fel fasföljd" efter att en säkring hade gått. Men det var en vecka sedan och inga larm efter det


skulle kunna vara som Larm_HP skriver om den inte hade brummit fint som apankoko skriver, vettu..
men återigen, det skadar inte om man tar hm en gubbe som kikar på det så problemet över, antar att det inte är nått du fixar på egen hand, låter mycket märkligt detta!!!

//Andreas
Titel: SV: Inget varmvatten och dålig värme med värmepumpsdrift
Skrivet av: Tobocop skrivet 20 maj 2010, 19:31:16
Brummar den fint???
Låter som om det varit ett elfel nånstans och att det blivit fel fasföljd. Har du inte haft någon klocka i huset som stått och blinkat det senaste, typ micro, klockradio etc...? Isf tyder det på ett strömavbrott. Det är inte ovanligt att nätbolagen gör servicejobb och fasvänder hela gator. Problemet måste inte ha börjat i Ditt hus...
Om den går bakåt kommer den att lösa på internt termiskt skydd. Sitter inuti kompressorn och har inget larm och syns inte i displayen.
Mäter du faserna så har du spänning på komp men den drar ingen ström.
Detta gör att integralen räknar ner och eltillsats går in. I automat läge går inte eltillsatsen in och gör varmvatten i dessa situationer utan bara värme. Därav kallt vatten.

Kolla detta!

Lycka till