Skrivet av: spyrius skrivet 15 oktober 2012, 23:01:21
Hej alla!!! har nu tröttnat på pelletsvärmen och funderar på jordvärme, mark att gräva på har jag då vi bor på en gård men hur mycket slingor skall man plöja ned?? förutsättningarna är följande hallandslänga  på ca 150 kvm har tilläggsisolerat halva vinden när vi inredde den annars är det stockväggar med nån mjuk board på och sedan gips 5 pers och badkar modell mindre har eldat upp ca 7-8 ton pellets på  höst vinter har inte speciellt höga framlednings temperaturer men har tänk att sätta in en fläktkonvektor i största rummet då det har lite dåligt med element
Titel: SV: Jordvärme vad behöver jag??
Skrivet av: Rickard skrivet 16 oktober 2012, 07:09:44
Om pelletsen ger runt 4000 kWh/ton så har du ett energibehov på 32 000 kWh/år, och ett effektbehov på som mest 11.3 kW.
En 10 kW värmepump ger dig en bra besparing.
Jag har räknat med Nibes program, och 1 meters grävdjup och med 1.5 meter mellan slangarna.
Du klarar dig med 320 meter kollektor, men jag rekommenderar hellre 400 meter, eller 2 X 250 meter, det ger dig högre COP, lägre driveffekt på cirkpumpen på kalla sidan, och så har du lite marginal för eventuella framtida utbyggnader, pool eller liknande.
Det går lika bra med en värmepump av annat fabrikat med liknande uteffekt/uppbyggnad som den Nibe 1245 som jag räknat med.
Titel: SV: Jordvärme vad behöver jag??
Skrivet av: spyrius skrivet 16 oktober 2012, 14:34:47
tack så mycket,Nibe säger svärfar att han har bra pris på genom en kontakt han har så det får det nog bli en sådan, lönar det sig att plöja ännu mer slang eller blir det overkill?
Titel: SV: Jordvärme vad behöver jag??
Skrivet av: Rickard skrivet 16 oktober 2012, 14:49:53
Det skadar inte att ha mer slang, med det enda du tjänar på det är lite bättre COP och en aning mindre tillskott, kanske du sparar  500 kWh/år extra om du lägger 2 X 400 meter istället för 1 X 400 meter
Lägg INTE mer än 400 meter i en slinga.
Titel: SV: Jordvärme vad behöver jag??
Skrivet av: spyrius skrivet 14 november 2012, 12:25:17
Då har ett par offerter ramlat in en från ivt på he9 och en från nibe1245 8 kw, dock känns ivt mest rätt då han kom med ett par riktigt bra förslag och gick runt och kollade ordentligt nibe snubben kändes mest som att han kom och kollade för att jagt krävde det. nibe skulle sluta på 108" och ivt på 115" efter rot dock 50 meter mer slang på ivt (450m)inomhusgivare  samt en elinstallation från proppskåpet som ligger 12 m från pannrummet i nibes stod inget om inomhusgivare är inte det standard? vad säger ni andra som investerat i liknande anläggningar?
Titel: SV: Jordvärme vad behöver jag??
Skrivet av: tipo874 skrivet 14 november 2012, 13:49:10
Inomhusgivare följer med till Nibe F1245. Om de sedan monterar den eller inte är en annan femma.

Niben har en bättre varmvattenberedare.

Installatören jag anlitade i Dalarna installerar normalt IVT, men de gjorde ett bra jobb med min F1245-12. Jag ville hellre ha en 1245:a, och har inte ångrat mig.
Titel: SV: Jordvärme vad behöver jag??
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 november 2012, 20:57:16
Du kan ju gå in på energimyndighetens hemsida finns ett färskt (omdiskuterat) test av bergvärme vp där Ivt he är samma som Bosch compress.
Titel: SV: Jordvärme vad behöver jag??
Skrivet av: spyrius skrivet 16 november 2012, 00:39:50
det blev en ivt eftr lite prutande fick den till samma pris som niben +anyware tillbehöret,boschen hävdade han var en trimmad  ht+ men vad vet jag och ärligt talat by jag mig inte bara det funkar och jag slipper bära pellets :)