Författare Ämne: Otäckt lÃ¥g Brine in....  (läst 7502 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nyborrad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Otäckt låg Brine in....
« skrivet: 10 oktober 2004, 21:20:10 »
Hej!
Har en Thermia duo 10 och 170 m aktiv borra med mycket vatten, (ca 30 000 kw i värmeförbrukning tidigare).
Körde igång anläggningen 8/9 och hade från början ca 5-6 grader på brine in och 0 till -1 ut.
Nu efter 150 timmars drift (10/10) är jag nere i 2+ in och -4 ut. Det gör mig lite svettig... :'(.
Vad är normalt? Skall jag ge mig på någon justering som att minska deltabrine eller flödet på värmebärarn?
Vad bör jag vara uppmärksam på?
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2004, 21:41:50 »
JAg tycker att du har lite stor diff mellen in och utgående, och så länge så har plus på ingående skall det inte vara någrra bekymmer.

Kolla om cirkpumpen pÃ¥ brine är satt till läge 3, det kannske hjälper med diffen. tror att jag läste att diffen är större pÃ¥ stora VP'n (nomalt brukar man vilja ha ca 3 grder)  i forumet nÃ¥gon som kan bekräfta.

Annars hÃ¥l koll pÃ¥  ingÃ¥ende temp.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2004, 21:51:08 »
En borra är mycket stabil i temp, kör på bara.
Den sjunker en del första månaderna sen så stabiliseras tempen.
I princip sjunker inte tempen något från Nov till mars.

Sen finns det en sänkning som tar säg fem år, jag har kört i fyra, tempminskningen varje år är knappt mätbar hos mig. Nån annan som kollat i flera år??

Har man ytjord då sjunker tempen stadigt, men då har man mycket bättre temp sommar/höst.

Kör pumpen i läge tre var uppmärksam på ev ökning av tempskillnaden.
Både smutsfiltret och luftning kan va (är) nödvändigt i början.

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad nyborrad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2004, 22:02:41 »
Tack! Att det kanske är optimalt med exvis 3 grader deltabrine är möjligt men gör det någon skillnad i borran vad gäller temp? Menar ni att jag "kramar ur"
mer värme men mindre effektivt och därför slösar med "borravärme" ???
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2004, 22:10:51 »
Du ska krama ur allt som går ur borran, det är ju där du får din gratisvärme!!!! Absolut max eller hur!!


Maskinen kanske kramar ur lite mera om tempskillnaden minskar till 3 grader men der är helt marginellt

men tempen upp från borran skall inte ändras av ändrat flöde (åtminstone inte mätbart)

Jag tror det där blir bra för dig!!
 farsgubben startade för ett Ã¥r sen, han var lite i chock oxÃ¥ för att "snart fryser väl skiten det sjunker ju jättefort".
Men han har ca 2-3 grader in nu efter ett år!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

admin

  • Gäst
admin
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2004, 08:26:58 »
Citera
Har man ytjord då sjunker tempen stadigt, men då har man mycket bättre temp sommar/höst.

Den sjunker stadigt ned till noll grader, där ligger den sen under ganska lång tid - för att i vissa fall, mot slutet av "eldnings-säsongen" sjunka under noll.

I mitt fall blev fjolårets "all timme low" -2 grader...

Utloggad insuinsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2004, 09:46:04 »
Brinetemp i jordvärme, just nu har jag + 5 in och +1 ut, hur kommer det att bli i  vinter, blir det - bÃ¥de in och ut.Har kört anläggningen i nÃ¥gra veckor. ???

admin

  • Gäst
admin
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2004, 10:17:07 »
Jag har +4 in 0 ut. Som jag skriver i mitt tidigare inlägg så sjunker tempen relativt snabbt ned till noll grader, där kommer den att ligga under ganska lång tid p.g.a. omvandlingsvärmen som uppstår när flytande materia (vatten) övergår till fast (is) .

Hur många minusgrader du får in som lägst beror på markförhållanden, energiuttag, slinglängd mm.

Det är omöjligt att säga på förhand vad din lägsta inkommande temp kommer att bli, du får helt enkelt vänta (hålla tummarna) och se.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2004, 10:53:37 »
Har i dag när VP går ca 6-9 timmar /dygn (-5 i morse)
in +4 ut +2 , ibland +1 ut då vp'n jobbar mot 55 grader.

Tillägg:
I gÃ¥r kväll sÃ¥g jag när VP-n jobbade upp till  55 grader hade jag +3/+1 vid hetgas 105grader och 54 som börvörde.

 
« Senast ändrad: 12 oktober 2004, 10:09:58 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

SanderZ

  • Gäst
SanderZ
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2004, 11:46:25 »
HEJ!

Jag har på min CTC 8,5, 165m.
In; 7
Retur: 3 eller 4

Kan det stämma?


Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2004, 12:59:16 »
Låter som bra värden och det kan stämma hade i sommras +6 in och +4 till +3 ut.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad nyborrad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2004, 22:50:18 »
Har idag +3 in och -3 ut så lite roligare känns det :)
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2004, 10:10:56 »
Du har plusgrader in :) det är iallafall possitivt.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2004, 21:13:46 »
Det är som det ska att temperaturen sjunker snabbt i början. Tar man ut värme med konstant effekt ur ett borrhål och temperaturen efter ett halvt år har sjunkit x grader så når man x/3 grader redan efter ca 7 timmar och 2x/3 grader efter en vecka.

Innan du börjar justera skall du vänta. Tänk på att det tar kanske 15 minuter för köldbäraren att gå ett varv i slangen. Det kan ta uppemot en timme innan temperaturerna blir konstanta. 6 graders skillnad låter mycket även om pumpen är stor.

Att det var mycket vatten i borrhÃ¥let betyder inget om vattnet stÃ¥r still. Det är bara strömmande grundvatten som är förmÃ¥nligt ur värmeöverföringssynpunkt.  
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad nyborrad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Otäckt låg Brine in....
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2004, 21:56:58 »
6 graders skillnad....ja det är ganska mycket :-[,jag förstår vad Bertil menar med att krama allt man kan ur borran men kan det vara så att jag plockar ur onödigt mycket värme ur borran med 6 graders skillnad och att jag då "nyttjar varje grad" mindre effektivt? Dvs om jag ställer om till 3 grader istället kan det då innebära en mindre värmesänkning i borran eller får jag då istället längre gångtider som ger samma påverkan på borran ändå?
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!