Jag tror att jag har för stor temp skillnad på köldbärare in / ut. In 8,9 ut 3.0 hastigheten på pumpen är på Max. Hålet är 200 meter djupt och allt har varit igång ca 2 veckor. Har läst att det ska vara runt 3 graders skillnad. Vad göra. Mycket tacksam för lite råd.
-
Du bör öka hastigheten på cirkulationspumpen som pumpar runt brine så att diffen ligger på ca 3 grader du kommer antagligen att behöva köra cp på nästan max.
-
Pumpen är på Max det finns 3 lägen och den står på 3. Går tydligen inte att öka hastigheten mera. Rörläggaren sa att vi ev får sätta in en cp till. Detta låter väldigt märkligt tycker jag. Pumpen är på 11 kW huset är på 240 kvm. Jag tror ju inte att det är nödvändigt att ta ut sådan skillnad?..
-
8,9 grader in är högt för att vara Sverige, så högt att det kan vara något fel på givaren. Var ligger huset?
Eftersom anläggningen är ny är borrhålet i vilket fall som helst rätt varmt. Det betyder att pumpens effekt är högre än den är vintertid, effekten ökar med 4-5 % per grad. Det blir större differens köldbärare in/ut när pumpen inte behöver leverera så mycket värme vår och höst.
200 meter borrhål antyder att pumpen är rätt kraftig, 10 kW eller så. Med en pump på 11 kW är en köldbärardifferens på 4-5 grader inte fel. Att komma ner till 3 graders differens med 200 meter borrhål och 40 mm slang kan kosta mer än det smakar. Det går förmodligen åt mer el till köldbärarpumpen än vad minskningen i kompressorns elförbrukning blir. Är det den nyare typen av elsnål köldbärarpump i värmepumpen?
edit: Fick uppgift om effekten medan jag skrev.
-
Hej!
Som sagt är siffran inte riktigt rimlig.
Ställ in KB-CP på kontinuerlig drift (meny 5.1.8 ) och kolla vad givarna visar då kompressorn står still?
-
Jag bor på Tjörn, Bohuslän. Jag kan inte svara på om det är den nya typen av energisnål pump. Var ser jag det? Men det är ju en helt ny nibe f 1226 som du förstår är jag novis på ämnet..
-
Hittade att pumpen heter Grundfos tUPS 32105 . Pratade med Nibes support idag. De sa att det är viktigt att kolla så att nivån i nivåkärlet är 2/3 samt att trycket i köldbärarsystemet är 0,5-1,0. Rörläggaren anser inte att det är relevant. Någon kommentar på det?
-
Jag tror inte värdena är så orimliga, jag hade nästan samma värden när jag mätte i mars, kb in drygt 8 °C och 3 °C ut och mina pumpar är på runt 11 kW ihop. Men med låg framledning ger pumpen mer, kanske uppåt 13-14 kW, så diffen blir högre. När pumpen får gå lite i vinter och kylt hålet och du dessutom behöver högre framledning kommer effekten och diffen gå ner. Rekommendationen om diff på 3 °C gäller vid DUT har jag förstått. En kontrollfråga, pumpen hade gått en bra stund när du tog värdena? Det kan ta några minuter innan vätskan ens hunnit ett varv i hålet.
-
Hej jag gjorde som Carl sa och efter 10 minuter kontinuerlig drift av cp var tempen på 9,5 och samma ut. Sedan startade kompressorn och tempen in stabiliserade sig på 9,2 och ut 3,4.
-
Ok, på Tjörn är det kanske rimligt med så höga värden på KB.
Men som sagt är det ingen katastrof, det kommer funka bra ändå, och tempdiffen sjunker lite då KB blir kallare.
Det behöver inte vara tryck på systemet, men nivåkärlet ska inte bli tomt.
-
Har du eller installatörn kollad smutsfiltret ? Har du lång rördragning inomhus med veka rör eller många böjar ?
-
Tjörn och 200 meter borrhål då köper jag också en temperatur på 9 grader.
Det kan vara bra att ha lite övertryck i köldbärarens expansionskärl så att det alltid är övertryck på cirkulationspumpens sugsida men det kan fungera bra ändå. På min pump var det ett gurglande ljud precis som om den sög in luft tills jag trycksatte systemet. Om kärlet är halvfullt eller fyllt till 2/3 spelar ingen roll.
Jag tycker inte köldbärardifferensen är något bekymmer. Den kommer att sjunka när hålet blir kallare. 4-5 graders differens är normalt för en kraftig pump. 3 grader kan vara lämpligt för en pump på 7 kW eller en kraftig pump med flera parallellkopplade borrhål.
-
Jag hade över 8⁰ in strax efter igångkörningen av Uppsalaanläggningen.
Nu, nästan 8 år senare, ligger den på 6⁰ in första varvet, och sjunker till ca 4,5⁰ efter ett varv.
När det är som kallast, med långa drifttider, kan den komma ner till ca +0,5⁰ in.