Författare Ämne: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5  (läst 7825 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad anders lundgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2015, 10:24:56 »
Ja pumpen stannar  och jag tycker inte den jobbar ihjäl sig heller men det kan bero pÃ¥ min okunnighet.
Se bilden för hur det kan se ut tex att vp gått upp i 51° när börvärdet var 40 nånting
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 10:28:04 av anders lundgren »
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2015, 16:47:34 »
Det har nog gått en stund efter att kompressorn stoppat på bilden, vore intressantare att se hur det beter sig precis då kompressorn går?

Men det ser ut som att det är elpatron som värmer upp grejerna, kompressorn borde stoppa pÃ¥ 40 °C enligt bilden, enda chansen att det kommer upp i 51 °C är att elpatron värmer upp hela pannan.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad anders lundgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2015, 20:50:23 »
Vp går och slår av (i vanliga fall) när börvärdet nås men patron visar ingen aktivitet och inget ändras om jag stänger av patron.
Sc:,h
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2015, 11:12:53 »
hejsan..
gör så att du går in på avancerat/service/fabriksinst kodad och skriver ner vad som står där, eller ta en bild.
gör även det på avancerat/inställningar
så får vi se hur det ser ut. så kanske det är lättare att komma med en förklaring.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad anders lundgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2015, 20:53:41 »
Här är alla bilder jag har. De är inte dagsaktuella men då problemet kvarstår utgår jag från att det är irrelevant.
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2015, 21:38:32 »
Någon givare visar fel, antingen är det Panna eller Värempump-givaren.
Ibland händer det att en givare lossnar och då visar för låg temp, det kan vara fallet med värmepumpsgivaren?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2015, 19:34:33 »
Ja Anders, vad var felet då ?
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad anders lundgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2015, 21:30:13 »
Ingen aning.
Har haft kontakt med lokala CTC-installatören som väntar på att någon tekniker som jobbar i området skall ha vägarna förbi... Hej glesbygd liksom...
Jag skall göra nytt försök med att få tag på någon som kan komma hem och titta på pumpen, göra lite faktiska tester och avläsningar.
Tack alla som engagerat sig, jag skall återkoppla när jag fått en lösning.
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2015, 17:03:38 »
Jag förmodar att du redan brutit strömmen till enheten för omstart.

Inte så att funktionen extra varmvatten aktiverats på daglig basis?

107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad anders lundgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2015, 19:29:19 »
Omstart har gjorts, funderar dock pÃ¥ att göra det igen, kanske väntade jag ej tillräckligt länge MEN CTC - service har varit här och testade reservlägestermostaten den slog dÃ¥ till redan innan man vred den till snöflinga (essen som installerade pumpen hade ju aldrig slagit pÃ¥ den till snöflingeläget. Han pÃ¥stod ocksÃ¥ (jag är lite tveksam för jag uppfattade inte situationen sÃ¥ men men) att hans ampere-mätare gav utslag även när reservlägestermostaten var pÃ¥ off. Huruvida det kan vara  boven vet vi inte men ny är beställd sÃ¥ fÃ¥r vi se. Lite tokigt att det inte syns pÃ¥ displayen att reserven slagit till men men. Fortsättning följer
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

Utloggad anders lundgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #25 skrivet: 05 november 2015, 18:04:30 »
Ledsen för dubbelposten men om man redigerar befintlig post syns inte att något hänt i tråden.
Idag byttes reservlägestermostaten och nu är värdena normala  sÃ¥ hatten v till vem det nu var som först nämnde den i trÃ¥den.
Tack för alla tips!
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #26 skrivet: 05 november 2015, 20:18:00 »
Lite tokigt att det inte syns på displayen att reserven slagit till men men.

Det finns en bra anledning till det. Reservtermostaten och tillhörande elpatron är avsiktligt kopplade så de är helt fristående och oberoende av pannans vanliga styrsystem. Detta för att vad som än händer med styrkorten, så ska reservvärmen fungera ändå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad anders lundgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #27 skrivet: 07 november 2015, 22:32:41 »
Förstår det men en dum signal som bara säger ja eller nej och som du en kan styra borde ju inte påverkas om mottagaren dör eller tänker jag fel.
Det hade ju bara underlättat felsökningen.
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #28 skrivet: 08 november 2015, 11:38:21 »
Förmodligen hade det blivit dyrt med antingen en extra hjälpkontakt på termostaten för reservvärme eller en galvaniskt skild optokopplaringång för att känna av den på styrkortet.
CTC:s styrkort är ju galvaniskt isolerat från elnätet för att man inte ska behöva ha 230 V t ex i display och manöverpanel, och då blir det en icke föraktlig extra kostnad för varje ingång som ska känna av nätspänning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad anders lundgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: För varmt varmvatten Ecoheat 7,5
« Svar #29 skrivet: 10 november 2015, 22:39:28 »
Tack Torbjörn! Schysst med ett kunnigt svar som ger extra kunskap.
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!