Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: DrKassler skrivet 24 december 2010, 10:29:54

Titel: Problem med CTC Ecoair
Skrivet av: DrKassler skrivet 24 december 2010, 10:29:54
Hej!
Mina svärföräldrar har en CTC anläggning som varnar för hög hetgastemp och slår av. Efter nollställning av larmet funkar den igen några timmar tills larmet kommer igen. Som jag förstått det har larmet med själva värmepumpsdelen att göra och anläggningen bör kunna rulla med enbart eldrift tills en reparatör kan titta på den?

Då är bara frågan hur vi ska få anläggningen att gå på ren eldrift?
Någon som kan förklara i vilken meny och hur man gör?

Tacksam för svar såhär på julafton!
/C
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair
Skrivet av: vandgu skrivet 24 december 2010, 10:54:51
Hej ,

 När det gäller hetgastempen kan det bero på en massa saker.
För att få anäggningen att gå bara på el så går du in i menyn /avancerat/iställningar/produkt.Sedan ändrar du produkt till Ecoel o  inte värmepump alt så gör du bara ecoairen ej tillåten i menyn.
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair
Skrivet av: FRJO skrivet 24 december 2010, 12:39:34
stannar inte laddpumpen då och vp fryser
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair
Skrivet av: erp skrivet 24 december 2010, 12:46:44
Man ska inte ändra produkt till EcoEl, man ska bara se till att spärra värmepumpen i inställningsmenyn.

Man får absolut inte låta värmepumpen stå strömlös. Kolla i aktuell driftinfo, att laddpumpen går, när du spärrat pumpen.

erp
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair
Skrivet av: Gigja skrivet 26 december 2010, 15:10:54
Klart att man kan stänga av Ecoairen, men bara om man tömmer den på vatten vid samma tillfälle, kontrollera alltid först att den går att tömma, helst på insidan för att slippa vatten på utsidan som fryser, efter den är helt tom så kan man koppla bort den via menyen.
Lycka till.

//Gigja
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair
Skrivet av: erp skrivet 26 december 2010, 15:27:56
Det finns väl ingen anledning att tömma pumpen, bara för att man väntar på en reparatör. Det är bara att spärra den i menyn. Laddpumpen kommer fortfarande att gå, och se till att inte pumpen fryser, och pannan går över i ren eldrift.

erp
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair
Skrivet av: Gigja skrivet 26 december 2010, 18:56:56
Min laddpump går inte om jag kopplar bort ecoair i menyn.
//Gigja
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair
Skrivet av: erp skrivet 26 december 2010, 21:13:54
Jaså? Det gör min som tur är, annars fryser ju pumpen kanske sönder vid minusgrader.
Om inte laddpumpen går vid minusgrader, när pumpen spärras i menyn, ska du nog ta ett samtal med CTC!

erp
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair
Skrivet av: SvenE skrivet 27 december 2010, 09:41:04
Min laddpump går inte om jag kopplar bort ecoair i menyn.
//Gigja

du får INTE koppla bort Ecoair som produkt!!! endast SPÄRRA värmepumpen men detta är dock onödigt då pannan i samband med larm går över till "felsäkert-läge" och då är den nedre patronen tillåten att ersätta värmepumpen!!
SvenE
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair
Skrivet av: Gigja skrivet 28 december 2010, 18:35:20
Min laddpump går inte om jag kopplar bort ecoair i menyn.
//Gigja

du får INTE koppla bort Ecoair som produkt!!! endast SPÄRRA värmepumpen men detta är dock onödigt då pannan i samband med larm går över till "felsäkert-läge" och då är den nedre patronen tillåten att ersätta värmepumpen!!
SvenE

Läs hela svaret innan du kommenterar...
//Gigja
Titel: SV: Problem med CTC Ecoair
Skrivet av: SvenE skrivet 28 december 2010, 18:51:07
Min laddpump går inte om jag kopplar bort ecoair i menyn.
//Gigja

du får INTE koppla bort Ecoair som produkt!!! endast SPÄRRA värmepumpen men detta är dock onödigt då pannan i samband med larm går över till "felsäkert-läge" och då är den nedre patronen tillåten att ersätta värmepumpen!!
SvenE

Läs hela svaret innan du kommenterar...
//Gigja

vidhåller trots att jag även innan kommentar LÄSTE hela svaret fortfarande att du INTE skall koppla bort detta i väntan på tekniker då du tar bort möjligheter till att felsöka för honom och tjänar i praktiken ingenting då värmeförlusten i vp'n är försumbar så länge rör är ordentligt isolerade... så detta kan mest stryka under det den eminenta erp redan sa
Det finns väl ingen anledning att tömma pumpen, bara för att man väntar på en reparatör. Det är bara att spärra den i menyn. Laddpumpen kommer fortfarande att gå, och se till att inte pumpen fryser, och pannan går över i ren eldrift.

erp

SvenE