Titel: IVT AIR 90, sänkning av CP gav utlöst lågtryck vid varm väderlek?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 07 december 2012, 05:45:02
Grannen har fått en IVT AIR 90 installerad. I förrgår, när det var -18 ute kollade vi på anläggningen och då stod hans CP för VP i läge 3 vilket innebar ett :dt: på cirka 2,5 grader. Vi ställde om till läge ett och då ökade :dt: till ca 4,5 - 5 grader.

Igår, när utetemperaturen låg strax under nollan visade det sig att han fått utlöst lågtryckpressostat fem ggr efter att vi ställde ned CP till läge ett.

Är det någon som kan förklara varför detta sker? Jag tycker han borde få larm om för högt :dt: (vid varm väderlek) eller larm om för varm hetgas (vid kall väderlek) om cirkulationen över VP är för låg. Eller tänker jag fel?
Titel: SV: IVT AIR 90, sänkning av CP gav utlöst lågtryck vid varm väderlek?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 07 december 2012, 09:26:12
Problemet löst. Fick just information från grannen att isbildning ovan fläkten gjorde att fläkten inte kunde snurra.