Hej alla.
Nybliven ägare till en Thermia Optimum 8:a.
Nu är man ju hela tiden och kollar på menyer, drifttid m.m

2 frågor .....

1. Vad skall man ha för normal brine temp inkommande?
Både nu och när det är som kallast. Har nu när det var -6 grader ute ca +7 grader på inkommande. 140 meter borra.

2. Drifttiden på pumpen hur räknas den?
Pumpen jar gått ca 110 timmar sedan står det varmvatten 36 timmar ingen tillsats för den är avstängd.
Är de 36 timmarna med i pumpens timmar eller skall de läggas ihop för totaltid av drift?

Går i väntans tider .....
Installerar Thermia Optimum 8, 140 meter borra? i Oktober/November 2011

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 10:24:48 »
Drifttiden är total tid på kompressorn, VV är med i dem timmarna du ska inte lägga till dem.

KB beror pÃ¥ hur det är dimensionerat, men 7 är  Thumbsup

Utloggad TomasE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #2 skrivet: 03 december 2011, 17:02:56 »
Hej

PÃ¥ tal om Brinetemp...

Har en ny Thermia Optimum G2 6, installerad i maj i år, första vintern...
Bytte VP i våras, det bef borrhålet är 85m. Hur vet man om borrhålet kyls ned för mycket?

Just nu +3grader ute, Brine in -2, Brine Ut -5. VP i drift med HWG när värdena avlästes. När VP "vilar" går temp upp på plus..

Tacksam för hjälp./Tomas
VP Thermia Optimum G2 6 från 2011. Borrhål 85m från 1998 (tidigare IVT C5 från 1998-2011).
1½-plans hus 140m² +30m²garage (ca 15gr)  i BorÃ¥s byggt 1981.
Radiatorer enkelrör+ Golvärme kök och bad (inomhusgivare).

Utloggad Lars52

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #3 skrivet: 03 december 2011, 17:35:31 »
Hej,
 
Låter grunt, varför inte djupare hål?
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.

Utloggad TomasE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #4 skrivet: 03 december 2011, 18:02:14 »
Hej

Bara haft huset i 2år men när amn borrade -98 så verkar det som man tänkte annorlunda i dimensioneringen. De satte i 5kw, slutade borra vid 85m pga högt vattentryck.

VP Thermia Optimum G2 6 från 2011. Borrhål 85m från 1998 (tidigare IVT C5 från 1998-2011).
1½-plans hus 140m² +30m²garage (ca 15gr)  i BorÃ¥s byggt 1981.
Radiatorer enkelrör+ Golvärme kök och bad (inomhusgivare).

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #5 skrivet: 03 december 2011, 19:37:26 »
Det är sÃ¥klart bättre med + grader in, men ta det lugnt  det är ingen katastrof med -2 eller -4 in. Att borra mer kostar dig mer än du tjänar in.  Avvakta och ta det lugnt :)

Utloggad TomasE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #6 skrivet: 03 december 2011, 20:12:53 »
Hej
Tack för det svaret :)
Jo, det var så vi resonerade i våras när vi inte satte in större pump, blev för dyrt att borra ett hål till.

Men blev osäker när det är minus in, har hört att man kan kyla ner borrhålet för mycket... Är nybörjare på VP
VP Thermia Optimum G2 6 från 2011. Borrhål 85m från 1998 (tidigare IVT C5 från 1998-2011).
1½-plans hus 140m² +30m²garage (ca 15gr)  i BorÃ¥s byggt 1981.
Radiatorer enkelrör+ Golvärme kök och bad (inomhusgivare).

Utloggad TomasE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #7 skrivet: 11 december 2011, 10:31:09 »
Fortsätter på samma tråd även om det kanske skulle varit ny fråga...

Hej

PÃ¥ tal om Brinetemp...

Har en ny Thermia Optimum G2 6, installerad i maj i år, första vintern...
Bytte VP i våras, det bef borrhålet är 85m. Hur vet man om borrhålet kyls ned för mycket?

Just nu +3grader ute, Brine in -2, Brine Ut -5. VP i drift med HWG när värdena avlästes. När VP "vilar" går temp upp på plus..

Tacksam för hjälp./Tomas


-1 ºC ute, samma brinetemp som innan. Manometern pÃ¥ expansionskärlet för borrhÃ¥let, just nu stÃ¥r den pÃ¥ 2,7bar (skala 0-3bar). Har aldrig varit sÃ¥ högt tidigare. Är det  normalt? Vad kan det tyda pÃ¥ annars?

Hälsn Tomas
VP Thermia Optimum G2 6 från 2011. Borrhål 85m från 1998 (tidigare IVT C5 från 1998-2011).
1½-plans hus 140m² +30m²garage (ca 15gr)  i BorÃ¥s byggt 1981.
Radiatorer enkelrör+ Golvärme kök och bad (inomhusgivare).

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Brinetemp
« Svar #8 skrivet: 11 december 2011, 10:37:08 »
Om trycket stiger i kalla slingan kan det vara en indikation på att hålet håller på att frysa, när det fryser brukar trycket bli så pass stort att brine trycks ut ur kärlet.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Brinetemp
« Svar #9 skrivet: 11 december 2011, 12:04:58 »
Det är inte normalt, det troligaste är som sagt igenfruset borrhål. Det är risk att slangen har blivit ihopklämd. På vilket djup finns berget och på vilket djup finns grundvatten? Risken för att borrhålet fryser och klämmer ihop slangen är störst när grundvattennivån ligger över bergets nivå och det inte finns sprickor i berget som kan tryckavlasta borrhålet när väl en ispropp har bildats.

Det kan också vara läckage av köldmedium ut från förångaren men det verkar inte troligt. Med tanke på köldbärartemperaturerna under drift är frysning troligaste orsaken.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad TomasE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #10 skrivet: 11 december 2011, 15:43:35 »
Bodde inte i huset när första pumpen installerades men hålet ska vara 85m enl uppgift från förra ägaren. Vet tyvärr inte djup till berg och grundvatten.

Hade en IVT c5 tidigare, enl flera olika installatörer skulle en 6Kw inte vara något problem.

Nu var trycket nästan uppe på 3bar, satte på endast tillskott. Nu står brine in +13, brine ut -2
Har inte läckt ut något ur kärlet.
Får ringa installatören imorgon, dumt att ha VP igång eller?

VP Thermia Optimum G2 6 från 2011. Borrhål 85m från 1998 (tidigare IVT C5 från 1998-2011).
1½-plans hus 140m² +30m²garage (ca 15gr)  i BorÃ¥s byggt 1981.
Radiatorer enkelrör+ Golvärme kök och bad (inomhusgivare).

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Brinetemp
« Svar #11 skrivet: 11 december 2011, 17:56:47 »
Fungerade det med en C5 tidigare är det rimligt att anta att det skall fungera med en 6 kW Thermia i synnerhet så här tidigt på säsongen. Det talar mot isproppsteorin.

Det är vettigt att köra enbart tillskott men sätt köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift (om det går att göra det när enbart tillskott är valt). Är det en ispropp kommer den att tina snabbare då.

Prova med att sänka trycket något i brinebehållaren till ca 2,5 så det går att se om trycket stiger fortsättningsvis. Är pumpen avstängd och det är läckage av köldmedium bör trycket fortsätta stiga. Är trycket konstant eller sjunker bör det handla om ispropp.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad TomasE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brinetemp
« Svar #12 skrivet: 11 december 2011, 19:07:20 »
Statusrapport... Varit avstängd i 3,5tim nu, trycket sjunkit till 2,7bar. (fortsatte först att stiga och passerad 3 en bit). Brine in=22, brin ut=14 nu, har dessa temp nån funktion när pump inte igång?

Betyder en ispropp samma sak som att borrhålet är underdimensionerat eller kan det hända ändå?
Vet inte om det går att sätta på kont. drift, får kolla på det i instr, om ingen här vet hur man gör?
Tack för hjälpen:)
VP Thermia Optimum G2 6 från 2011. Borrhål 85m från 1998 (tidigare IVT C5 från 1998-2011).
1½-plans hus 140m² +30m²garage (ca 15gr)  i BorÃ¥s byggt 1981.
Radiatorer enkelrör+ Golvärme kök och bad (inomhusgivare).

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Brinetemp
« Svar #13 skrivet: 11 december 2011, 19:51:02 »
Den temperaturen är utan värde om inte cirkpumpen är i gång, den temp som visas är den temp som brinet får inne i värmepumpen när det står still.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Brinetemp
« Svar #14 skrivet: 12 december 2011, 20:56:06 »
Tyvär så går det inte köra kontinuerligt längre. Förr fanns en manuell på/av knapp, men den e borta nu. Gå in i service meny och manuell test så kan du köra pumpen 5 min iaf. Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!