VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Danskeren skrivet 09 december 2010, 15:03:06

Titel: Varför radiator-retur genom acktank?
Skrivet av: Danskeren skrivet 09 december 2010, 15:03:06
Bosch acktank:

Varför går radiator-retur genom acktanken?

Systemet har golvvärme och radiator.
Titel: SV: Varför radiator-retur genom acktank?
Skrivet av: Labold skrivet 09 december 2010, 15:18:21
Hur stor är tanken? Ser ut att vara en klassisk 4-rörs arbetstankskoppling med extern cirkpump, vilket inte är ovanligt för värmepumpar, men då brukar tanken vara såpass liten att man inte titulerar den acktank utan arbetstank, dess syfte är alltså inte att ackumulera värme utan att kunna köra värmepumpen under bra driftförhållanden samtidigt som radiatorerna får jämnare värme och kan köras med ett flöde som inte påverkas av vpn:s flöde.
Titel: SV: Varför radiator-retur genom acktank?
Skrivet av: Danskeren skrivet 09 december 2010, 15:26:53
57 liter, då är det arbetstank.

När jag mätar temperaturer då är vp ut 41 och arbetstank ut 32.
Då kommer arbetstanken jo att verka som en shunt, där kall blandas med värmt?

Det verkar inte vara en bra ide.. Då vp måste jobba vit högra temperaturer.
Men kanske den inte är monterat korrekt av installatören.
Titel: SV: Varför radiator-retur genom acktank?
Skrivet av: Labold skrivet 09 december 2010, 15:43:23
Kan finnas flera anledningar till varför man monterat en arbetstank. Kan vara pga knäppningar i radiatorer, kan vara pga att raddarna inte klarade det flöde vp ville ha utan strömningsljud. Någon shunt blir det inte, visst det kan finnas en viss eftersläpning i temperaturerna, men värmen kommer ju ut förr eller senare till radiatorerna. Du får större tröghet men det kan ju vara bra, vp kommer ju få svalare returvatten en längre tid också.

Det viktiga är flödena i tanken. Om din radiatorkrets har lägre flöde än vp-kretsen, låt oss säga 2 liter mindre per minut, kommer arbetstanken vid gång sakta fyllas av uppvärmt vatten. Efter en halvtimme (57liter/2liter=30minuter) kommer det uppvärmda vattnet nå botten av tanken och blandas in i returledningen, vilket betyder att vatten värms upp av vp utan att värma huset=högre returtemp och kortslutning=inte bra. Därför bör man se till att radiatorkretsen har samma eller pyttelite högre flöde än vp-kretsen i genomsnitt.

Komplicerat ämne. Det handlar om kompromisser mellan komfort och bästa COP. Eftersom du inte vet varför man installerat arbetstank blir det svårare. Jag hade arbetstank från början men kopplade sedan om den till 2-rörs volymtank, alltså bara en volymutvidgning på framledningsröret, framledning från vp går in i toppen, framledning från tank till raddar ut från botten. Då sparar man in cirkpumpens strömförbrukning. Det kan du ju prova, men försök först ta reda på VARFÖR man satte dit en arbetstank...
Titel: SV: Varför radiator-retur genom acktank?
Skrivet av: Labold skrivet 09 december 2010, 18:59:15
 Ser på din skiss att det verkar vara nån elektrisk anslutning mellan radiatorkretsens cirkpump och värmepumpen. Kanske är cirkpumpen slavad eller styrd på något sätt? Som sagt, pilla inte för mycket innan du vet varför det är gjort som det är gjort... b00k