VP-larm Fighter 1110
« skrivet: 01 december 2004, 21:06:08 »
Pumpen i en bergvärmeanläggning för en villa har funkat bra i cirka tre Ã¥rs tid. Men senaste veckorna har VP-larmet blinkat nästan varje dygn och värmen har sjunkit. Efter Ã¥terstart av köldbärarpumpen funkar det igen nÃ¥got dygn, det blir varmt i huset  â€“ till nästa larm.
Värden för KB är: KB-F 0 grader, för KB-R sjunker temperaturen ända ner till -13 och  VP-larmet utlöser och börjar blinka.
Luftning har skett, smutsfiltret har plockats bort för att bättra pÃ¥ cirkulationen.    
1) Kan felet vara att det har frusit i hålet och slangen klämts åt?
2) Hur många gånger kan man återstarta? Hur många som helst?
3) Vad återstår att göra? Vi vill ju gärna kunna åka bort över julhelgen.Tacksam för tips.

admin

  • Gäst
admin
Re:VP-larm Fighter 1110
« Svar #1 skrivet: 01 december 2004, 22:18:16 »
Om slangen kläms år så mycket att du inte får nåt flöde så bör nivån ha stigit ganska mycket i expansionskärlet... (Den brine som trängs undan måste ju ta vägen nånstans, eller hur)
Har den gjort det?

Har nivån inte stigit markant i expansionskärlet så tror jag att du har ett av två tänkbara problem:

1: du har för lite fryskyddsmedel i din brine, nu efter tre år har du kanske fått något lägre inkommande temp eller så belastar du anläggningen mer nu än tidigare år... Om inkommande brine blir för låg fryser det i värmeväxlaren för kalla sidan och cirkulationen upphör.

2. Cirkpumpen håller på att packa ihop, den går tungt, med lågt flöde och för låg temp/frysning som följd. Ev i kombination med alt 1.


Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
Re:VP-larm Fighter 1110
« Svar #2 skrivet: 01 december 2004, 22:20:57 »
LÃ¥ter som om KB pumpen har packat ihop.. :(

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:VP-larm Fighter 1110
« Svar #3 skrivet: 02 december 2004, 00:05:02 »
Citera
KB-F 0 grader

Inte nÃ¥t genomfruset hÃ¥l var glad för det  ;)
Kör inte utan smutsfilter det bromsar inte mycket.

Stanna VP tvångskör cirkåumåen slå den av o på gång på gång... lyssna med tex en skruvmejsel mot cirkpumpen...
antar att den inte låter så fint??

Ingen stor affär vet inte om du kan få en ny kanske???

Kör på elpatron tills du får stil på maskin..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!