Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: KungAnka skrivet 23 november 2008, 23:08:09

Titel: Lågtrycks-pressostaten har löst ut, vad betyder det?
Skrivet av: KungAnka skrivet 23 november 2008, 23:08:09
Antar att detta inte är märkesspecifikt... Hur som helst, lågtryckspressostaten har löst ut upprepade gånger på vår bergvärmepump. Vad beror det på?

(H/L-larmet visas. Jag tror att det är lågtryckspressostaten eftersom högtrycks inte ska gå att återställa genom att trycka ute vid displayen.)


____________________________________________________________________
CTC Echoheat 5 2002, 100 m borrhål. 110+100 m2. Halvdålig isolering.
Titel: SV: Lågtrycks-pressostaten har löst ut, vad betyder det?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 november 2008, 12:11:47
Oftast beror det på dålig cirkulation på brine, kolla brine in/ut när kompressorn går. Om det är dåligt flöde (hög tempskillnad) så kan det vara dags att rensa smutsfiltret på brine.

Det kan även bero på att köldmedia (R407) läckt ut eller felinställd expansionsventil, i så fall måste du kontakta din installatör.
Titel: SV: Lågtrycks-pressostaten har löst ut, vad betyder det?
Skrivet av: KungAnka skrivet 24 november 2008, 13:26:12
OK. Brinetempen är 16 grader. Plusgrader... Är det troligt att det är Brinepumpen som har stannat?

Smutsfiltret, har ingen aning om vart det sitter, instruktionsboken är inte speciellt fyllig, milt sagt.
Titel: SV: Lågtrycks-pressostaten har löst ut, vad betyder det?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 november 2008, 20:34:53
Kollade du då kompressorn var igång?
I så fall så har troligen cirkpumpen lagt av.

Smutsfiltret ska sitta utanför VP:n på inkommande brine-ledning. Den är troligen övertäckt med armaflex-isolering så du får känna dig fram var den är.