Något måste vara fel!
« skrivet: 27 november 2007, 10:05:44 »
Jag har en Nibe Fighter 1115. Två borrhål på vardera 200 meter.
Idag är det -8 grader ute och +20 inne, har inte kopplat till
tillsatsvärmen. Inga felindikationer på displayen.

... men probemet är att KB fram är -4 och KB retur är -4!
Installationsfirman har varit här och de verkar meckla på
panelen lite planlöst och klia sig i huvudet.

Skulle helst inte själv vilja ta tag i problemet eftersom de då
kan gnälla om garantin, men vad gör man?
PER ASPERA AD ASTRA

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Något måste vara fel!
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 10:41:57 »
Om VP går för fullt och ger värme så måste den ju ta värme ur KB. Det verkar som tempgivarna visar fel. Har du någon annan termometer som du kan kolla mot?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad PerVita

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bättre med tvÃ¥ hÃ¥l i marken än tvÃ¥ hÃ¥l i väggen!
SV: Något måste vara fel!
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 10:51:43 »
Jag kopplade in min logger för att kolla.
BorrhÃ¥l I  = KB fram -2,1975
Borrhål II = KB fram -5,7613

KB retur = -4,3830

Tycker att det är dåliga värden.
PER ASPERA AD ASTRA

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Något måste vara fel!
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 11:29:30 »
NÃ¥got i din mätutrustning stämmer inte.  Hur kan KbFram frÃ¥n hÃ¥l 2 vara lägre än KbRetur???  Sc:,h
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad PerVita

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bättre med tvÃ¥ hÃ¥l i marken än tvÃ¥ hÃ¥l i väggen!
SV: Något måste vara fel!
« Svar #4 skrivet: 27 november 2007, 11:39:43 »
Tar jag medelvärdet mellan Borrhål I och Borrhål II blir det ju -3,9.

Men differensen -3,9 och -4,3 tycker jag är för dåligt.
PER ASPERA AD ASTRA

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Något måste vara fel!
« Svar #5 skrivet: 27 november 2007, 11:44:18 »
Tar jag medelvärdet mellan Borrhål I och Borrhål II blir det ju -3,9.
Jamen, det är ju en meningslös matematisk operation att beräkna medelvärdet.  VPn skickar enligt dina mätningar ut  -4,4 grader till hÃ¥len.  Förklara för mig hur det kan komma tillbaka -5,8 grader frÃ¥n hÃ¥l 2?  Det hÃ¥let har ju KYLT NER köldbäraren enligt dina mätningar.  Medelvärde har inget med den saken att göra och kan inte förklara det...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Något måste vara fel!
« Svar #6 skrivet: 27 november 2007, 12:07:23 »
Du kanske skulle kolla dina givare vid 0 ºC (isvatten). Men det verkar ju väldigt kallt, speciellt för att vara så här tidigt på vintern. Eftersom anläggningen är ny och under garanti så har du väl papper på vilka temperaturer de räknat på vid dimensioneringen?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad PerVita

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bättre med tvÃ¥ hÃ¥l i marken än tvÃ¥ hÃ¥l i väggen!
SV: Något måste vara fel!
« Svar #7 skrivet: 27 november 2007, 12:14:02 »
Du har säkert rätt. Temperaturen mäter jag innan båda hålen blandas,
så kan man väl antaga att det blir ett "medelvärde" efter det att hålen
kopplas samman. Men problemet jag har att förstå hur det fungerar.
Tydligen har rörläggarna också problem. Jag vill ha det till att det är
problem med flödet.
PER ASPERA AD ASTRA

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Något måste vara fel!
« Svar #8 skrivet: 27 november 2007, 12:18:21 »
Kanske hål två "står" stilla. pga av luft eller nåt!?

Har du felvisning där så skulle det kuna va så.

Har du is på slangarna in och ut??
Man brukar kunna se rätt väl på det om båda hålen funkar som dom ska...
Så här ser det ut hos mig efter någre veckors drift utan stopp och med returtemp ca -4 grader!

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1125.0
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Något måste vara fel!
« Svar #9 skrivet: 27 november 2007, 12:22:33 »
Du har säkert rätt. Temperaturen mäter jag innan båda hålen blandas,
så kan man väl antaga att det blir ett "medelvärde" efter det att hålen
kopplas samman. Men problemet jag har att förstå hur det fungerar.
Nej, du kan inte "anta" att det blir ett medelvärde efter att hÃ¥len blandats.  Har du problem med ett hÃ¥l och flödet har strypts sÃ¥ blir det ju inte alls medelvärde utan nÃ¥got helt annat.

Bertil:  Även om cirkulationen i nÃ¥got av hÃ¥len är strypt eller har avstannat totalt, sÃ¥ förklarar det väl knappast hur KbFram kan visa lägre än KbRetur (under förutsättning att givarna sitter inomhus och inte utomhus i smällkyla).
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad PerVita

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bättre med tvÃ¥ hÃ¥l i marken än tvÃ¥ hÃ¥l i väggen!
SV: Något måste vara fel!
« Svar #10 skrivet: 27 november 2007, 12:23:38 »
Har inte tillstymmelse till isbildning och har aldrig haft det.
Rörläggarna var något konfunderad för det sa att det är
på de andra anläggningarna de installerat.
PER ASPERA AD ASTRA

Utloggad PerVita

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bättre med tvÃ¥ hÃ¥l i marken än tvÃ¥ hÃ¥l i väggen!
SV: Något måste vara fel!
« Svar #11 skrivet: 27 november 2007, 12:27:35 »
De har varit här ett par gånger med en flödesmätare och konstaterat
att det var ok.

Sedan är det ju en helt annan sak om man kan lita på det beskedet.
PER ASPERA AD ASTRA

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Något måste vara fel!
« Svar #12 skrivet: 27 november 2007, 12:31:48 »
Skulle väl inte skoja men,

-Om det inte är fel på en givare och
-Om det är fullt flöde i hål 2

Så använder du just nu pumpen för att värma upp berggrunden!
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad PerVita

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bättre med tvÃ¥ hÃ¥l i marken än tvÃ¥ hÃ¥l i väggen!
SV: Något måste vara fel!
« Svar #13 skrivet: 27 november 2007, 12:38:32 »
Det verkar som jag ändå själv får ta tag i problemet.
Det börjar ju bli en rysare, om värmen går åt "fel håll".
Kanske kan ta tillbaka det när jag får ordning på
anläggningen.
PER ASPERA AD ASTRA

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Något måste vara fel!
« Svar #14 skrivet: 27 november 2007, 14:43:51 »
Allvarligt,

Det kan vara så att kablaget (el ledningarna) är växlat på något sätt till några temperaturgivare. Eftersom din anläggning är helt nyinstallerad.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!