Författare Ämne: Min 1245 gÃ¥r hÃ¥rt  (läst 11682 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Unpoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…nge
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Min 1245 går hårt
« skrivet: 28 november 2014, 09:28:46 »
Min 1245 gick efter en del problem i fjol vinter helt ok men kanske lite på gränsen..
Nu gÃ¥r den mycket igen..  GM -40 (ska sänka när jag kommer hem till -30 igen).

Utetemp 0-5 första bilden, -3--6 andra bilden cirkus.

« Senast ändrad: 28 november 2014, 09:32:55 av Unpoor »
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #1 skrivet: 28 november 2014, 09:50:03 »
 Sc:,h

Vad händer i bild 2 när vbf plötsligt sjunker?
Ser ju ut som att den tappar 50% uteffekt helt plötsligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #2 skrivet: 28 november 2014, 10:03:41 »
Min 1245 gick efter en del problem i fjol vinter helt ok men kanske lite på gränsen..
Nu gÃ¥r den mycket igen..  GM -40 (ska sänka när jag kommer hem till -30 igen).

Utetemp 0-5 första bilden, -3--6 andra bilden cirkus.

Varför vill du öka Gm ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Unpoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…nge
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #3 skrivet: 28 november 2014, 11:18:07 »
Vet inte vad som händer och tyvärr är jag inte hemma förenns i kväll..

med mer än -30 i GM så drar på sig så mycket GM att den går nästan konstant..
det är alltså lägsta inställbara GM.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #4 skrivet: 28 november 2014, 11:44:44 »
Det är väl bra om vp går konstant så länge värmen behövs. Vilket Gm värde du har påverkar inte effekten på vp om den inte jobbar bort gm beror det på att den är för klen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #5 skrivet: 28 november 2014, 11:49:31 »
Eller att det är nåt fel, ser ju mycket märkligt ut att den först höjer tempen till 50 grader, och sedan verkar tappa effekten med sjunkande framledning som resultat.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #6 skrivet: 28 november 2014, 12:38:20 »
Vad var det problem med förra vintern?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #7 skrivet: 28 november 2014, 12:40:43 »
Lägg in original loggfilen så ser man vad vp gör.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #8 skrivet: 28 november 2014, 13:48:37 »
Kan detta bli effekten om VB-pumpen varvar upp pÃ¥ grund av stigande delta?  .,;-

Det kanske finns nÃ¥n gräns pÃ¥ 50° där VP-pumpen varvas upp för fullt?  Sc:,h

Vilken firmware-version körs?

Skulle kanske skapa en logg-fil där pumpvarvtalet också finns med.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #9 skrivet: 28 november 2014, 21:30:50 »
Vbf och vbr verkar följas åt och skulle vp reglera hastigheten på cp sker det troligtvis ganska långsamt i alla fall min vp jobbar så. Jag har en log set fil där bla cp hastigheten och effekt vakten loggas om intresse finns.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Unpoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…nge
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #10 skrivet: 28 november 2014, 22:00:26 »
Förra vintern var det lite av varje.. klart är att huset tillsammans med garaget drar på gränsen vad den orkar med.
Har rätt och slätt strypt framledningen till garaget så den inte suger musten ur pumpen, sitter en fk där som är satt på lägsta möjliga fläktfart.

Vart pålurad en väggmodell av en skojare som inte vill svara längre.. nåväl..

här är textfilerna frÃ¥n igÃ¥r och idag. 
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #11 skrivet: 28 november 2014, 22:20:42 »
Ser märkligt ut i loggen  Sc:,h  Ser ut som växelventilen läcker sÃ¥ vp laddar vv var annan timme ungefär. Kollar man lite noggranare ser man att vv tempen sjunker ganska snabbt när kompressorn gÃ¥r men den lilla tid kompressorn stog still i loggen sÃ¥ ligger vv tempen ganska stilla vet inte varför men en teori jag har är att det troligtvis är högre hastighet pÃ¥ cp när kompressorn gÃ¥r och därmed lättare drar värmen ur beredaren. Har du fler loggar frÃ¥n lite varmare väder där kompressorn stÃ¥r still lite längre perioder sÃ¥ ser man om min teori stämmer.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Unpoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…nge
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #12 skrivet: 28 november 2014, 22:36:38 »
Från den 16 då snitt temp var 4 grader.


Tilläggas är att jag satt båda pumpar på auto,
CP i viloläge har jag nog glömt på 22% i ett test för ett tag sedan.

annars är det sista version av mjukvara..
termostat på innegivaren aktiverad på 21 grader, 2.0 i kofficient.

Spikarna är när den gjort VV och vxlventilen flipprar.. har VVC på hela tiden så 4-6 gr per dygn körs VV.

« Senast ändrad: 28 november 2014, 22:43:11 av Unpoor »
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #13 skrivet: 28 november 2014, 22:50:50 »
vv tempen sjunker fort i den loggen ocksÃ¥ bör vara växelventilen men dÃ¥ brukar framledningen bli hög och det är den inte men den kanske läcker för lite för det  Sc:,h Du har hög vv temp men det kanske du vill ha.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Unpoor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…nge
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Min 1245 går hårt
« Svar #14 skrivet: 28 november 2014, 23:09:46 »
44 start och 50 stop på TVV.
och såg att prio låg 30 min på TVV och 20 min på VV, hmm ska lämna ett block vid pumpen så jag kan notera vad och när jag ändrar..
Min gymnasie styr å regler har fått sig en törn :-/ fick en femma på den kursen.. på den tiden man fick ett till fem
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!